Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура внутри помещения, рассчеты невыполнимо?
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Всем доброго дня.
Стоит задача:
Есть помещение - 100м2, необходимая мощность охлаждения 15кВт, дают всего 8кВт (не хватает 7кВт), здание в Москве, на 8кВт стоит фанкойл с температурой 10/16 и объемом воздуха 1700м3/ч..
Поставили задачу предоставить данные, какая температура будет внутри помещения при недостающих 7кВт и наружной температуре 20, 30 и 35 градусов.
Т.е. 7 кВт теплопритоков не поглащаются вовсе.

Получается. что фактически нет никаких данных о температуре внутри помещения, соответственно нет возможности построить процесс на диагреме.
И прямой связи между температурой и мощностью охлаждения нет...

У кого-нибудь есть мысли?
Задача вобще решаема?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 11:54
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 8:43) *
Всем доброго дня.
Стоит задача:
Есть помещение - 100м2, необходимая мощность охлаждения 15кВт, дают всего 8кВт (не хватает 7кВт), здание в Москве, на 8кВт стоит фанкойл с температурой 10/16 и объемом воздуха 1700м3/ч..
Поставили задачу предоставить данные, какая температура будет внутри помещения при недостающих 7кВт и наружной температуре 20, 30 и 35 градусов.
Т.е. 7 кВт теплопритоков не поглащаются вовсе.

Получается. что фактически нет никаких данных о температуре внутри помещения, соответственно нет возможности построить процесс на диагреме.
И прямой связи между температурой и мощностью охлаждения нет...

У кого-нибудь есть мысли?
Задача вобще решаема?

Спасибо.

задача решаема.
Рассчитайте температуру при которой теплопоступления в помещение равны теплопотерям. Т.е. найдите равновесную температуру. Это можно сделать в программах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...

Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.

В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.

Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 12:23
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 9:09) *
Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...

Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.

В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.

Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...

Ну так и что?
Сначала найдете равновесную т-ру(фактическую) при +30, повторите расчет при +35 и т.д.
А теплопритоки зависят не только от наружной температуры, но и от искомой, внутренней.
Возьмите на форуме прогу СКВ, наберите там свой случай(геометрию, ориентацию, состав ограждений и т.д.),
установите температуру (вручную для данного города) наружного в-ха +30 при сохранении энтальпии для данного города. Внесите так же холод от сплита и вручную меняя температуру внутренного в-ха добейтесь чтобы суммарные теплоизбытки были равны "0". Эта температура и будет искомой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Если есть возможность. буду благодарна за название программы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 16:10
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 11:20) *
Если есть возможность. буду благодарна за название программы!

Так и называется "СКВ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 16:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Нашла. Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных