> Сбор конденсата в приточной установке, В летнее время приточная установка используется в качестве центральног
MaximK
сообщение 2.2.2012, 10:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76135



Здравствуйте!!!
Суть проблемы следующая: имеется приточная установка, которая летом периодически работает в качестве центрального кондиционера. Соответственно неизбежно образование конденсата на теплообменнике. Возникает необходимость сбора этого конденсата.
Вопрос такой: есть ли у кого нибудь опыт в решении данной проблемы? или, хотя бы посоветуйте организацию, которая могла бы помочь конструктивно(не кустарно) решить данную проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 8.2.2012, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Решение таково: поддон+сифон+канализация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 8.2.2012, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Не кустарно? Комбайном что ли?
Фото может,поможет.....(что есть,чего нету Вы устанете рассказывать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 26.2.2012, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Сбор конденсата? Это зачем, для аккумуляторов?smile.gif Если речь идет об отводе конденсата, то он должен удаляться посредством дренажного поддона и трубопровода. Или на улицу, или в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximK
сообщение 27.2.2012, 11:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76135



Это понятно, что нужно отводить. Вопрос про то, как это организовать в приточной установке, которая не предназначена для кондицианирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zimorodok
сообщение 28.2.2012, 19:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608



Пилот:
- Штурман, прибор?...
- Десять!
- Что десять?
- А что прибор?
______________________________________
Рекуператор писал- нужно фото...
еще размеры приточки и название города
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-climate
сообщение 23.6.2013, 22:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.6.2013
Пользователь №: 196871



Добрый день уважаемый MaximK
Не буду многословен, просто скажу, что наша компания поможет решить все ваши вопросы касательно данной проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2013, 1:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хорошо, когда оперативно предлагают решение вопроса.Пусть даже и как коммерческая деятельность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.7.2013, 21:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(JonnyD @ 8.2.2012, 16:30) *
Решение таково: поддон+сифон+канализация


каплеуловитель пропущен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных