Serbot
сообщение 2.2.2012, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Господа!Прошу помощи решить проблему с одним упертым экспертом.
Имеется административно-выставочный комплекс.Суммарная нагрузка -0.7 Гкал.ч
Здание включает в себя административную часть,подземный паркинг и выставочный зал.
Здание имеет 3 пожарные секции.
Выполнен проект теплоснабжения.Одно ИТП.Владелец здания один.Субаренды не предусмотрено.
Экcперт настаивает на выполнении п.6.1.1. СНИП 41-01-03 а именно "При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений."
Как убедить его что достаточно одного ИТП???
Упертый блин mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 2.2.2012, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Так естиь какие идеи????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.2.2012, 13:28
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Эксперт прав на 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 2.2.2012, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Да, от разных пожарных отсеков отбрехаться не получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maltsevivan
сообщение 2.2.2012, 17:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49951



Serbot, с точки зрения законодательства эксперт прав. Но, в самих нормативных документах есть нестыковки (взять хотя б актуализированный снип по газоснабжению и снип по котельным установкам =)).
Во первых назначение помещений - административные (жилья нет), соответственно, насколько я помню тариф для оплаты услуг по теплоснабжению для всех этих помещений одинаковый.
Во вторых в вашем случае, я бы рекомендовал обратиться в ваше территориальное управление ростехнадзора с соответствующим письмом, о согласовании устройства одного итп (возможно они попросят установить отдельные счетчики тепла на каждого из потребителей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 2.2.2012, 17:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Для вашего случая достаточно одного ИТП. Пункт снипа трактуется как "устройство в ИТП гребёнки, с которой идут отдельные трубопроводы приготовленного теплоносителя на отопление/вентиляцию/гвс с организацией соответствующего приборного учёта". У нас именно так и делают, всё согласовывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.2.2012, 13:08
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



"ИТП" и "узел учета" - это разные вещи.
вам надо делать одно ИТП и 3 узла учета

указывайте пожалуйста дословно замечание эксперта, может он и не требовал 3 ИТП, может просто вы его не поняли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных