Цитата(andreys @ 2.2.2012, 14:45)

Здравствуйте.
Ситуация следующая.
В проектируемом автосервисе заказчик хочет сделать своими силами окрасочную камеру. Он пока не знает, что она из себя будет представлять, но точно знает, что вентиляция там должна быть.
Соответственно из исходных данных у меня есть только "ХОЧУ". А делать надо!
Я сначала думал сделать по аналогии с готовыми заводскими камерами. Подача через перфорированный потолок, вытяжка через пол, рециркуляция для режима сушки. Но тут возник вопрос. Получается, что камера относится к категории А. А в таких помещениях рециркуляция запрещена. У заводских изделий получается как то всё схвачено. А как быть мне? Делать без рециркуляции мощей не хватит.
Может я что то упускаю или не знаю?
Кто делал, помогите кто чем может

Уже голова кругом.
Спасибо.
Мы поставляем дизельные и газовые вентагрегаты для сушильных камер, обычно воздухотехничская установка работает в 2-х режимах:
1. Окраска - 100% приток.
2. Сушка - 15-20% приток, 85-80% рециркуляция. (возможны варианты в зависимости от технологии)
Основное испарение растворителя происходит при окраске, при сушке опасных концентраций паров не образуется.
Возможно что окрасочная камера с воздухонагревательным агрегатом не рассматривается как помещение, а как технологическое оборудование, а помещение где расположена камера относится к категории "А" и тут уже применяется вентиляция без рециркуляции.
Была такая темаУмная книга ФиалковскойСхема
Сообщение отредактировал WAKO - 2.2.2012, 15:25