Добрый день.
Нужна помощь в наладке автоматического перезапуска подпотолочной сплит-системы TOSHIBA RAV-SM1402CT-E после пропадения питания. Кто может подсказать как сделать.
В рекламных буклетах данная функция присутствует, а в инструкции по эксплуатации этой функции нет.
И фактически даже при кратковременном пропадании питания сплит останавливается и не запускается.
ИБП на всю можность сплита устанавливать нет возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.2.2012, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2026
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Стр. 108, параметр 28.
http://www.cooldesignsltd.co.uk/PDFs/DI/Se...t%20ceiling.pdf

Сообщение отредактировал SSA - 2.2.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bolt41
сообщение 8.6.2012, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143192



стоит такая же задача, только не могу понять каким образом зайти в эти настройки. В мануале все как-то запутано. Может кто в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bolt41
сообщение 20.6.2012, 15:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143192



Нашел сам smile.gif одновременно на 4 секунды зажимаем SET+CL+TEST. Выполняется вход в меню, с помощью кнопок изменения температуры на ходим пункт 28 и кнопками таймера (timer time) изменяем значение на 0001. После этого нажимаем кнопку set (для сохранения). Затем кнопку test. После чего настройки вступят в силу, сплит выключится. Когда перестанет мигать на экране надпись settings - можно включать сплит. Все, функция авто-перезапуска активна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных