> Подскажите, ввод кабеля в металлический корпус щита
Serviceman
сообщение 2.2.2012, 19:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Знатоки подскажите!
Имеется щит дистанционного управления освещением. Через него, транзитом, проходят кабели управления тепловыми завесами и кондиционерами. Ввод этих кабелей в щит сделан через просверленные отверстия в металле щита. Мне кажется, что такой способ не совсем правильный.
Подскажите пожалуйста, нарушены ли здесь требования ПУЭ и т.п.?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1270325.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  P1270324.JPG ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 3.2.2012, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Острые края могут повредить изоляцию кабеля. Используем кабельные вводы PG либо мембранные, они удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.2.2012, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



ОЧЕНЬ ПЛОХО. Изоляция подрежется и КЗ обеспечено. Раньше были специальные пластиковые вставки, сейчас вводы ( в т.ч. сальниковые) есть для кабеля из них можно сальник вынуть, оставить только пластиковые втулки..

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 3.2.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.2.2012, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Serviceman @ 2.2.2012, 19:34) *
Знатоки подскажите!
...Через него, транзитом, проходят кабели управления тепловыми завесами и кондиционерами....

blink.gif до такого изврата нормативная документация не опускается.
Вот например приехали вы на отдых на машине, открыли дверие, слушаете музыку, купаетесь в речке. Собрались вечером домой, а через открытые двери машины провели водопровод newconfus.gif biggrin.gif
Вот бы вы удивились. Суть в чем - какого х.. кондиционеры делают в щите освещения. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных