> Дренаж из тепловой сети, нужна ли тепловая камера?
Jan28
сообщение 3.2.2012, 7:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте!
Есть модульная котельная. Есть единственный потребитель-склад. Между ними асфальтовая площадка для манёвров грузовиков. Трасса подземная в непроходных каналах. Т.к. ответвлений нет на сети, то и тепловых камер делать не планировал. Думаю вот как организовать дренаж? Хочу в каком-либо угле поворота в охладительный колодец. Вопрос в том, надо ли делать в этом месте тепловую камеру? Из-за одного дренажа городить её как-то не очень хочется. Трасса всего длиной метров 50. А по другому до спускной арматуры никак не доберёшься. Может есть какие-либо другие решения по дренажу в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Машинист
сообщение 3.2.2012, 23:17
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



приямок в котельной
приямок в здании
смотря - куда уклон

Ну или ставить компрессор и выдувать через воздушник. так тоже делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 6.2.2012, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Оказывается всё просто. Что можно использовать приямки в зданиях почему-то не подумал, трасса-то снаружи здания.
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.2.2012, 13:11
Сообщение #4


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



если нижняя точка в здании или в котельной и нет изменения уклона по трассе в другую сторону то вы совершенно правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 6.2.2012, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



и ещё вопрос, вдогонку, так сказать
п. 10.23 СНиП 41-02-2003 гласит, что слив надо осуществлять в сбросные колодцы. Получается, что на расстоянии 2 м от здания надо закладывать колодец и отводить в него воду из приямка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.2.2012, 13:55
Сообщение #6


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Да, и линию из колодца в дренаж, или можно колодец для откачки, хотя весной вода талая будет стоять и в канале и в колодце.
Так что принцип простой приямок - дренажный колодец - линия в общий дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 9.2.2012, 21:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Если котельная модульная то кто разрешит ставить в ней приямок?
а здании и тем более?
я бы поставил камеру у здания (или котельной) со спуском воды и дренажным колодцем!
у нас эксперты других решений не принимают! (у тебя 50м, а у нас 30 и бесканалка была)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.2.2012, 7:17
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sanja_k @ 9.2.2012, 22:45) *
а здании и тем более?...
... а у нас 30 и бесканалка была)

Это как же Вы бесканалкой в здание-то попали без приямка (подвала)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 10.2.2012, 7:50
Сообщение #9


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Это как же Вы бесканалкой в здание-то попали без приямка (подвала)?


-1 этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных