YANNA
сообщение 3.2.2012, 13:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



Здравствуйте.
Имеется склад, площадь 144 м2, высота 18 м. Там будет хранится гач и смола ,в герметичных емкостях + стоять насосы для перекачки этого добра.
Постоянных рабочих мест нет.
Температуру внутри надо +15 обеспечить (по технологии).

Хватит ли там однократного воздухообмена с естественной вытяжкой?
Нужна ли приточка?
Или можно отопление сделать регистрами на теплопотери , и тепловентилятор повесить на нагрев приточного воздуха?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 3.2.2012, 19:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(YANNA @ 3.2.2012, 14:21) *
Здравствуйте.
Имеется склад, площадь 144 м2, высота 18 м. Там будет хранится гач и смола ,в герметичных емкостях + стоять насосы для перекачки этого добра.
Постоянных рабочих мест нет.
Температуру внутри надо +15 обеспечить (по технологии).

Хватит ли там однократного воздухообмена с естественной вытяжкой?
Нужна ли приточка?
Или можно отопление сделать регистрами на теплопотери , и тепловентилятор повесить на нагрев приточного воздуха?

Воздушное отопление не хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YANNA
сообщение 6.2.2012, 16:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



Хотелось бы сначало с вентиляцией разобраться. Какая кратность воздухообмена? Какие вообще нормативы смотреть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 6.2.2012, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



категория пожароопасности склада какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YANNA
сообщение 7.2.2012, 10:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



В2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 7.2.2012, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



то есть вы качаете пожароопасную жидкость? насосы стоят прямо в помещении? то есть получается насосная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YANNA
сообщение 7.2.2012, 12:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



В том то и дело, что называется склад, без постоянных рабочих мест к тому же ,а по сути да , насосная. Работают насосы правда раз в 5 суток, несколько часов. Я совсем запуталась что тут делать?
Может естественная 1крат постоянно, а когда надо перекачивать и включаются насосы, тогда дополнительно включается механическая? И как тут с притоком быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 7.2.2012, 14:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



если помещение по документам идет как склад, то однократную естественную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatosha_h
сообщение 4.4.2012, 7:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140065



А подскажите, пожалуйста, в каких нормативах написано, что берем однократную естественную и какая система (приточно-вытяжная или вытяжная)! У меня склад виноводочный высотой 5,8 м, а площадь 411 м2???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak29
сообщение 4.4.2012, 8:11
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.3.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 143305



tatosha_h
по пособию к снип 2.08.02-89 (общ. пит) 1 крат вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 5:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных