Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> RLU220, Как увеличить скорость реакции на понижение t
r_electro
сообщение 3.2.2012, 18:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138738



Есть такая проблема: теплоносителя хватает едва. При пуске защита от замерзания срабатывает быстрее чем поднимается температура в калорифере. Контроллер RLU 220.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.2.2012, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. Увеличить перепад давления
2. установить более скоростной привод
3. ограничить степень закрытия клапана в настройках контроллера до 25% ценой завышения обратки.

Сообщение отредактировал airwave - 4.2.2012, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АНТ
сообщение 4.2.2012, 15:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072



Напишите подробнее, чья приточка Ю чья автоматика, и есть ли желание установить частотник, или регулятор напряжения если 230v с управлением 0-10V. ?????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RinatG
сообщение 13.2.2012, 7:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841



В этом вопросе дать однозначную рекомендацию на основе имеющейся информации дать нельзя:

Возможные варианты: 1) Качество монтажа капилярки. Возможно капилярная трубка проложена далеко от поверхности калорифера или есть участок (пару сантиметров на месте выхода с датчика и до входа в калорифер). Был случай, при закрытии потолочной крышки неведомые зимние аэродинамические потоки обдували этот кусочек и вентиляция вставала по капилярке. Проблема исчезла после утепления этого куска. Были случаи когда капилярку проклыдывали далековато, температура на обратке доходила до 30-35 и вентиляшка вырубалась. Порог капилярки устанавливался на 0 градусов и проблема незначительно решалась.
2) Трехходовой установлен как надо - по бумажке. Но не всегда этого достаточно. При внимательном наблюдени часто имеется люфт, что сильно снижает эффективность ПИД. Нужно дополнительно закрепить.
2) Неправильный гидравлический расчет. Действительно не хватает тепла. Тогда если есть частотник, нужно поставить задержку на запуск вентилятора, либо время выбега поставить ну секунд на 20.
Да чуть не забыл, еще нужно грамотно ПИД регулятор настроить, но это уже другая тема.

Сообщение отредактировал RinatG - 13.2.2012, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 13.2.2012, 8:36
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(r_electro @ 3.2.2012, 20:56) *
Есть такая проблема: теплоносителя хватает едва. При пуске защита от замерзания срабатывает быстрее чем поднимается температура в калорифере. Контроллер RLU 220.

Вручную откройте водяной клапан и запустите , если запустится - проблемы с автоматикой, если нет - то с водой

Сообщение отредактировал Гампопа - 13.2.2012, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных