> Очистка масляного тумана
zaharov63
сообщение 3.9.2012, 15:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ИванФ @ 20.8.2012, 18:02) *
Советую почитать соседнюю тему "Вентиляция цеха термообработки".

Иван, правильно ли я понял, что проблема была только в завышенном расходе через фильтр? Интересно было бы узнать, какой ресурс получается при номинальном расходе до замены, какой перепад по манометру, что дает промывка кассеты, какой опыт по нему наработали за прошедшее время... Все не решусь на такой. Смущает, что масло, а не эмульсия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 4.9.2012, 17:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(zaharov63 @ 3.9.2012, 16:41) *
Иван, правильно ли я понял, что проблема была только в завышенном расходе через фильтр? Интересно было бы узнать, какой ресурс получается при номинальном расходе до замены, какой перепад по манометру, что дает промывка кассеты, какой опыт по нему наработали за прошедшее время... Все не решусь на такой. Смущает, что масло, а не эмульсия.


Да, действительно снизив расход воздуха через фильтр я уже не захожу на этот уч-ок более полгода. Там рабочие очень капризные, если бы было плохо, я бы давно туда прискакал после их жалобы. Насчет манометра могу только посмотреть (самому интересно). У нас эксплуатация нулевая, поэтому много зависит от правильности расчета и наладки вентустановки. Опыт по промывке кассет я думаю нулевой, в случае повышения давления по манометру до максимума цех будет обращаться в нашу службу на покупку новой кассеты.
Единственное мое правильное решение на этом участке - общеобменная приточно - вытяжная вентиляция. Если есть возможность - приезжайте - пропуск оформлю. В 80-х годах я у Вас был на мотовелозаводе и тракторном заводе. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274