Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
5.2.2012, 16:23
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 138053 |
здравствуйте. скажите пжл какой диаметр трубы должен быть для соеденения вакуумного колектора и бака 16.20.25 от чего это зависит?кроме медной .металической и из нержавейки есть еще варианты?
подскажите угол наклона колектора для круглогодичного и сезонного использования только для приготовления горячей воды http://www.gaisma.com/en/location/tallinn.html Спасибо |
|
|
|
5.2.2012, 16:38
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если очень грубо:
1. диаметр трубы связан с количеством подключенных коллекторов. Один - 16 мм., два - 20, четыре - 25 2. Для меди и нержи реальных альтернатив нет. 3. Для сезонного угол наклона коллектора к горизонту равен географической широте местности, для круглогодичного - плюс 10 градусов. Если точнее, ищите методички - они есть, наверное даже здесь. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 7:50 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |