> 9-ти этажный дом с мансардой
Leeloo
сообщение 6.2.2012, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2009
Из: Тула
Пользователь №: 37072



Уважаемые проектировщики, помогите советом!

Делали проект 9-ти этажного жилого дома, дымоудаление не проектировали, т.к. согласно п.7.2 а СП 7.13130.2009 разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней отметки открывающегося окна верхнего этажа была менее 28 м.
Теперь заказчик хочет вместо технического этажа сделать мансардный этаж и двухуровневые квартиры (9 этаж-мансарда), разность отметок теперь более 28 м. и я считаю, что дымоудаление требуется, хотя заказчик настаивает, что квартира-то двухуровневая, и можно эвакуироваться с 9 этажа. Никак не могу документально подтвердить, что дымоудаление требуется, если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, помогите ссылками на тех.документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 6.2.2012, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А если загорится первый этаж двухуровневой квартиры то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.2.2012, 20:10
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Мансардный этаж жилой, а не технический. Всё, попали на мероприятия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeloo
сообщение 7.2.2012, 8:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2009
Из: Тула
Пользователь №: 37072



Цитата(Norb @ 6.2.2012, 20:00) *
А если загорится первый этаж двухуровневой квартиры то как?


Я с вами полностью согласна, именно на это делаем упор! думаю должны убедить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных