> Диспетчеризация Corrigo E, Modbus OPC (от Инсата)
Demus
сообщение 4.1.2013, 9:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Спасибо, попробую. Как-то привык всегда к принудительному управлению в не зависимости от графика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 12.2.2013, 22:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



Подскажите пожалуйста - контроллер Corrigo описание переменной выглядит так: Ventilation2.Cor_SupplyAirTemp тип данных R(eal) функция 4 адрес Modbus 7 - как создать переменную? Должен ли я в названии писать именно это? Это десятичный адрес? Ставить тип float?

знающие люди...подскажите пожалуйста как правильно составить переменные в Master OPC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 13.2.2013, 16:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



с датчиками и входами AI/DI разобрался..)


а вот с DO и AO не могу разобраться...как ими управлять???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 16.2.2013, 19:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



При работе MasterSCADA снимаю показания температур с corrigo, они отображаются в трехзначном значении ( допустим температура в 22,6 гр отображается как 226
где находятся настройки по отображению велечин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 19.2.2013, 12:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Нужно настроить масштабирование в ОРС сервере. Включаете функцию "Пересчет" и задаете коэффициента А=0,1. Тип данных в сервере поставьте Float.
По масштабированию у нас есть видеопример:
http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0

Сообщение отредактировал SCADAMaster - 19.2.2013, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных