> Расчет запасаемой воды для системы ГВС., Подскажите, как рассчитать..?
Polyarnik
сообщение 6.2.2012, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Уважаемые специалисты, помогите разобраться, пожалуйста! Я заранее извиняюсь, что дублирую тему, но в разделе ТС мне посоветовали разместить ее тут.

Условия: Есть система ГВС жилого дома, мощность системы Qmax=0,75 гкал/ч, расход максимальный часовой G=14,25 т/ч.

Задача: Организовать резервный источник тепла для системы ГВС, применив для этого емкости с установленными в них электрическими ТЭНами. Количество доступной электроэнергии - 300 кВт. Основной источник - это теплосеть. Резервный источник предназначен в первую очередь для обеспечения нужд ГВС во время проведения летних профилактических работ (когда теплосеть приостанавливает свою работу на 2 недели). Ну и во-вторых - для обеспечения нужд ГВС во время аварии. Поскольку основной режим - летний, температуру хвс принял +15*C.

Учитывая формулу: P=G*1,163*Δt/Τ, где
P – мощность нагрева, Вт
G – объем нагреваемой воды, л
Δt – разница температур входящей и нагретой воды, °С (принимаю ее 60-15=45)
T – время нагрева, ч

получаем, что для проточного нагрева такого объема воды нужно 745 кВт, а в наличии только 300. Идея заключается в том, чтобы установить большое количество баков и нагревать ночью, когда водоразбор минимальный, такое количество воды, которого хватало бы на утренний час пик. А потом, в течении дня, нагревать воду для вечернего часа пик.

Вопрос:
Как рассчитать количество воды, которое необходимо нагреть ночью..? И вообще, возможно ли сделать работоспособную систему, имея всего 300 кВт электроэнергии..?

Заранее, спасибо..!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.2.2012, 15:14
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СНиП 2.04.01-85 раздел 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных