Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система поддержания избыточного давления в помещении, Датчик давления
DimaDima
сообщение 7.2.2012, 18:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.9.2010
Из: Ukraine, Odessa.
Пользователь №: 70404



Здравствуйте, уважаемые специалисты!


Помогите, пожалуйста, подобрать датчик давления.
Имеется помещение ТП (трансформаторная подстанция) в ней система приточной и система вытяжной вентиляции. По заданию от инженеров ОВ, необходимо поддерживать подпор воздуха на уровне 20Па (относительно наружного воздуха) дабы пыль не попадала. Очень рекомендуют для этого регулировать именно обороты вытяжного вентилятора (при падении давления уменьшаем обороты вытяжки). но дело не в этом, меня смущает датчик давления какой необходимо применять?
1) Аналоговый датчик перепада давления ("заткнуть" один вход по воздуху "-") установить в помещении в месте с наименьшей скоростью воздуха. При этом при наладке, когда "заткнут" "- вход", давление сравнения (якобы атмосферное) будет постоянным, но оно как известно изменчиво. датчик будет врать
2) Аналоговый датчик перепада давления установить в помещении в месте с наименьшей скоростью воздуха и один вход по воздуху "-" вывести наружу через стену, тут не понятен этот узел прохода через стену (гильза какая, особая заделка), а дальше боюсь засорения этой трубки т.к. местность - Туркмения (песка больно много и бури к тому же).
3)Может использовать два датчика Аналоговых перепада давления и у обоих "заткнуть" один вход по воздуху "-": один расположить снаружи, другой внутри.

Датчик должен быть наверняка прецизионный, раз такое маленькое давление.


По поводу регулирования вытяжным вентилятором. на первый взгляд приходит мысль об управлении подпором именно с помощью приточного вентилятора, но у него забивается фильтр и его возможности в связи с этим ограничены. Есть ли смысл применять регулирование и приточного и вытяжного вентиляторов?

Заранее спасибо! С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 7.2.2012, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Можно изделия фирмы "Прома" посмотреть:

Прома-ИДМ-010-0,25ДД-1.

Есть поддиапазон 60 Па.

http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=6

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 7.2.2012, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 7.2.2012, 22:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Одну трубку оставить открытой в помещение,вторую воткнуть в вытяжной воздуховод после вентилятора поближе к выбросу.
Датчиков таких полно.
Пример прилагаю.
Есть и других производителей, с дисплеем и т.д.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A6V10244122.pdf ( 308,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 7.2.2012, 23:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Hatoy @ 7.2.2012, 23:09) *
Одну трубку оставить открытой в помещение,вторую воткнуть в вытяжной воздуховод после вентилятора поближе к выбросу.

Цитата(DimaDima @ 7.2.2012, 19:50) *
Очень рекомендуют для этого регулировать именно обороты вытяжного вентилятора

Так загоним систему в резонанс (перепад слишком мал, 20 Па).
Я бы прикрыл выход трубки датчика на наружную стену нисходящим коленом и вертикальной трубой диаметром 100мм и длиной пару метров. Ну как оно песком забьётся? Если только бархан до нижнего среза дорастёт... Совсем для перестраховки, сделать в верхней части колена зольник, с фланцем для очистки.

Сообщение отредактировал and - 7.2.2012, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaDima
сообщение 8.2.2012, 10:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.9.2010
Из: Ukraine, Odessa.
Пользователь №: 70404



Цитата(Hatoy @ 7.2.2012, 23:09) *
Одну трубку оставить открытой в помещение,вторую воткнуть в вытяжной воздуховод после вентилятора поближе к выбросу.


В принципе давление после вытяжного вентилятора в канале больше атмосферного. Не получается ли так что при таком подключении будет поддерживаться давление вентилятора, а не давление в помещении?

Цитата(and @ 8.2.2012, 0:34) *
Так загоним систему в резонанс (перепад слишком мал, 20 Па).

А можно по-подробнее?

Цитата(and @ 8.2.2012, 0:34) *
Я бы прикрыл выход трубки датчика на наружную стену нисходящим коленом и вертикальной трубой диаметром 100мм и длиной пару метров. Ну как оно песком забьётся? Если только бархан до нижнего среза дорастёт... Совсем для перестраховки, сделать в верхней части колена зольник, с фланцем для очистки.

Вариант хороший, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 8.2.2012, 10:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(DimaDima @ 7.2.2012, 18:50) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Помогите, пожалуйста, подобрать датчик давления.

Заранее спасибо! С уважением.

Правильнее было назвать не датчик, а преобразователь давления. Из импортных знаю преобразователь Polar Beer. Его описание есть в каталоге фирмы Арктика "приборы и средства автоматизации ....."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.2.2012, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(DimaDima @ 8.2.2012, 11:00) *
А можно по-подробнее?

Схема: Датчик перепада замеряет перепад между помещением и выхлопом вытяжки (на выхлопе давление выше).
Пусть упало давление в помещении, далее имеем:
1.Увеличился измеренный перепад->Сигнал на уменьшение оборотов вытяжки->Уменьшились обороты вытяжки->Упало давление на выхлопе вытяжки.
2.Уменьшился измеренный перепад->Сигнал на увеличение оборотов вытяжки->Увеличились обороты вытяжки->Увеличилось давление на выхлопе вытяжки.
3.См. п.1. Попали в резонанс, за счёт раскачки давления на выхлопе вытяжки. Причём давление в помещении практически не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 8.2.2012, 22:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



and прям фильм ужасов какой-то smile.gif
Особенно резонанс понравился.



Сообщение отредактировал Hatoy - 8.2.2012, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.2.2012, 9:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(and @ 8.2.2012, 11:56) *
Схема: Датчик перепада замеряет перепад между помещением и выхлопом вытяжки (на выхлопе давление выше).
Пусть упало давление в помещении, далее имеем:
1.Увеличился измеренный перепад->Сигнал на уменьшение оборотов вытяжки->Уменьшились обороты вытяжки->Упало давление на выхлопе вытяжки.
2.Уменьшился измеренный перепад->Сигнал на увеличение оборотов вытяжки->Увеличились обороты вытяжки->Увеличилось давление на выхлопе вытяжки.
3.См. п.1. Попали в резонанс, за счёт раскачки давления на выхлопе вытяжки. Причём давление в помещении практически не меняется.

Ваш вариант событий возможен при неправильно настроенном ПИ/ПИД регуляторе, но это поправимо. Иначе все приточки,контуры отопления и т.д. работали бы в резанансе.

Теперь по теме:
По поводу регулирования притоно-вытяжной системы - тут вопрос спорный, а надо ли это делать? Вообще ПУЭ рекомендует делать естественную вентиляцию и аварийную вытяжку, которая включается при превышении допустимой температуры в ТП. Так все и делают.
Правда в нашем конкретном случае речь идет о Туркмении.Мне доводилось бывать там в сентябре и там чертовски жарко,т.ч. не насчет вентиляции, а вот кондиционирование там точно не помешает.
И по поводу поддержания перепада. Делали в ТП только приток, а в ворота ТП встраивали перепускной клапан,который регулирует давление в помещении. В итоге не используя сложной и капризной порой автоматики добивались нужного результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.2.2012, 11:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Родом оттуда, правда с соседней республики, и что такое пылевые бури - знаком. Да и жара знакома. А влияние раскаленного песка на ТП, это отдельный разговор. По этому избыток давления в ТП необходим.
Так что и охлаждение притока, и фильтр на нем, все надо.
А может как то поиграть с расходами между притоком и вытяжкой, а не давлением за бортом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.2.2012, 14:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Rus75 @ 9.2.2012, 9:57) *
И по поводу поддержания перепада. Делали в ТП только приток, а в ворота ТП встраивали перепускной клапан,который регулирует давление в помещении. В итоге не используя сложной и капризной порой автоматики добивались нужного результата.

Мне такой вариант больше нравится. Наличие активной вытяжки может привести, в определённых ситуациях (ошибка регулирования, неисправность приточки), к отрицательному давлению в ТП.
Даже если необходимо удалять вредности из определённых помещений, то вывести воздуховоды вытяжки на регулирующий клапан без использования вентилятора.
Лишний вентилятор лучше на приточку поставить для надёжности laugh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaDima
сообщение 14.2.2012, 17:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.9.2010
Из: Ukraine, Odessa.
Пользователь №: 70404



Цитата(Rus75 @ 9.2.2012, 9:57) *
Ваш вариант событий возможен при неправильно настроенном ПИ/ПИД регуляторе, но это поправимо. Иначе все приточки,контуры отопления и т.д. работали бы в резанансе.

Теперь по теме:
По поводу регулирования притоно-вытяжной системы - тут вопрос спорный, а надо ли это делать? Вообще ПУЭ рекомендует делать естественную вентиляцию и аварийную вытяжку, которая включается при превышении допустимой температуры в ТП. Так все и делают.
Правда в нашем конкретном случае речь идет о Туркмении.Мне доводилось бывать там в сентябре и там чертовски жарко,т.ч. не насчет вентиляции, а вот кондиционирование там точно не помешает.
И по поводу поддержания перепада. Делали в ТП только приток, а в ворота ТП встраивали перепускной клапан,который регулирует давление в помещении. В итоге не используя сложной и капризной порой автоматики добивались нужного результата.


Очень интересно, я тоже всеми силами пытаюсь уйти от сложной автоматики, хоть сам инженер по автоматизации, не дают инженеры по ОВ, не нравится им такое решение (без регулирования вентилятором). Кондиционирование используем, даже со 100% резервированием. Ставят 2 руфтопа снаружи здания ТП. Необходимо-ли защищать его от пыли и песка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных