Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аварийная вентиляция химпроизводства, Нужна помощь специалиста по аварийке
Anfisa
сообщение 7.2.2012, 19:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19325



Уважаемые коллеги! Помогите советом! Систуация не совсем стандартная smile.gif
Описываю ситуацию: Цех по производству бытовой химии, категория В1/П-IIa. В воздухе рабочей зоны присутствует выделение вредных веществ 2-го класса опасности (хлор. едкий натр и т.д.). Данное помещение обслуживается приточно-вытяжной установкой (существующей) с движками в обычном исполнении без резерва соответственно с кратностью воздухообмена около 4-х. По заданию технологов необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию с обеспечением 8-кратного воздухообмена помещения вентилятором во взрывозащищенном исполнении + резервный.
Вопрос заключается в следующем: правильно ли я понимаю, что в данной ситуации мы не можем использовать общеобменную установку приточно-вытяжную при аварии в помещении и необходимо ее автоматическое отключение и закрытие обратных клапанов на венткамере (для предовращения перетекания в венткамеру веществ 2-го класса опасности) и включение аварийной вентиляции в 8-ми кратном объеме, при выходе из строя основного (аварийного) включается резерв?! Для компенсации вытяжки аварийной предусматривается автоматическое открытие фрамуг.
Подскажите еще: данные аварийные вентиляторы дожны быть в коррозийностойком и взрывозащищенном исполнении? Кто сталкивался с подобным оборудованием подскажите фирму производителя вентияторов! Расход аварийной вентиляции 22350 м3/ч (8 крат).
Если вентиляторы располагать на кровле - требования по взрывозащите же сохранятся?

Всем огромное спасибо за ранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.2.2012, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Насчет хлора не в курсе, но при взрывоопасных смесях аварийная вентиляция включается в дополнение к общеобменной.
Ну и исполнение взрывобезопасное.
Веза точно делает такие вентиляторы. Может ещё кто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 8.2.2012, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



п 7.6.6 СНиП 41-01-2003 "Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентлияцией, специальные приточные системы можно не предусматривать."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.2.2012, 11:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Насколько я помню, едкий натр только ПЭ воздуховоды не разъедает, а оцинковку и нержавейку на ура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 13.2.2012, 7:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Напишу пару мыслей в доплнение.
Приточно-вытяжная установка это как? Отдельно приточная система, отдельно вытяжная?
Если так- то приточка и не должна быть во взрывозащите с учетом наличия ОК, при пересечении венткамеры
(приточная венткамера с тепловым узлом в таком помещении обязательна при любом раскладе).
Про вытяжку общеобменку: по СНиПу и не обязаны при "В1" делать взрывозащиту, если нет указания технологов,
в данном случае вроде оно есть (я так понял, уточняйте) - по идее нужно менять вытяжной вент.
Аварийная вытяжка работает дополнительно к общеобменой вытяжке (если он будет взры-й, если нет, то только аварийка, но тут уточняйте уже им нужно 8 крат или все таки 12 (8+4)?). 8-крат следует считать по полному объему помещения (а не на высоту 6 метров как общеобменку). Делать резерв аварийки(?), странно, где это прописано?Пусть еще зададут резерв резерва аварийки.
География месторасположения вытяжного вентилятора не влияет на степень его взрывозащиты- у вас взрывозащищенный. Взрывозащита бывает разной, смотрите вашу категорию и группу смеси и тоже самое в характеристиках вентилятора.

как то так для начала rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных