Напишу пару мыслей в доплнение.
Приточно-вытяжная установка это как? Отдельно приточная система, отдельно вытяжная?
Если так- то приточка и не должна быть во взрывозащите с учетом наличия ОК, при пересечении венткамеры
(приточная венткамера с тепловым узлом в таком помещении обязательна при любом раскладе).
Про вытяжку общеобменку: по СНиПу и не обязаны при "В1" делать взрывозащиту, если нет указания технологов,
в данном случае вроде оно есть (я так понял, уточняйте) - по идее нужно менять вытяжной вент.
Аварийная вытяжка работает дополнительно к общеобменой вытяжке (если он будет взры-й, если нет, то только аварийка, но тут уточняйте уже им нужно 8 крат или все таки 12 (8+4)?). 8-крат следует считать по полному объему помещения (а не на высоту 6 метров как общеобменку). Делать резерв аварийки(?), странно, где это прописано?Пусть еще зададут резерв резерва аварийки.
География месторасположения вытяжного вентилятора не влияет на степень его взрывозащиты- у вас взрывозащищенный. Взрывозащита бывает разной, смотрите вашу категорию и группу смеси и тоже самое в характеристиках вентилятора.
как то так для начала