> Нужна система автоматики и диспетчеризации насосной
Гость_Max2114_*
сообщение 14.2.2012, 12:22
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 14.2.2012, 12:12) *
Часто приходится сталкиваться с самоделками. Практически все сделаны без понимания гидравлики насосных систем. Ньуансов много. Например у самоделок отсутствует тест нулевого расхода и в итоге насосы выходят из строя и не вырабатывают свой срок службы.

Что значит самоделок? Надо с умом подходить в к процессу автоматизации... и автоматизаци разрабатываемая под конкртеный объект обычно гораздо "продвинутее" чем комплектные щиты... шарашмонтажкомплектналадку не считать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.2.2012, 12:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Насосник @ 14.2.2012, 11:12) *
Часто приходится сталкиваться с самоделками. Практически все сделаны без понимания гидравлики насосных систем. Ньуансов много. Например у самоделок отсутствует тест нулевого расхода и в итоге насосы выходят из строя и не вырабатывают свой срок службы.

знаете, коллега, я подозреваю, что вы в курсе, что "тест нулевого расхода", монстры делают не от "правильности", а от "простоты" настройки, т.к. юзеру не нужно будет долго объяснять, что такое минимальное давление, обороты и Q/H/N/n характеристики... Поэтому и придумали "накачку и слежение за падением давления и пр. алгоритмы". Однако же я совсем не считаю, что есть правильно неконтролируемое повышение давления в установке по ее "желанию".
Можно отслеживать текущую мощность, частоту и давление на выходе. Да, такая система потребует определенной подготовки от "настройщика" и понимания им "насосных процессов", но назвать ее плохой я не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 14.2.2012, 13:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(vladun @ 14.2.2012, 15:56) *
Можно отслеживать текущую мощность, частоту и давление на выходе. Да, такая система потребует определенной подготовки от "настройщика" и понимания им "насосных процессов", но назвать ее плохой я не могу...

Эти параметры обязательно участвуют в алгоритмах управления комплектных решений от "монстров". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FAlVik
сообщение 29.2.2012, 16:37
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140141



Брать на проектирование, а тем более на пусконаладку, того кто не знает технологии не совсем хорошая идея. Сам работаю в воде и не раз приходилось видеть у заказчиков такие шедевры, которые написали уважаемые конторы, но без опыта и без знания технологических схем. Исправлять приходилось в плоть до замены насосов мошность 630кВ. Загрубленный датчик (электроконтакт) наличия воды на всасе - это вообще мой коронный козырь, а пусконаладку делала уважаемая тверская контора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных