> Колонка деаэрационная, Расчет
Tatti
сообщение 8.2.2012, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128386



Добрый день!
Подскажите, по какой методике рассчитывается количество и диаметр отверстий в тарелках деаэрационной колонки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.2.2012, 19:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Tatti @ 8.2.2012, 15:03) *
Добрый день!
Подскажите, по какой методике рассчитывается количество и диаметр отверстий в тарелках деаэрационной колонки

Оно Вам зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatti
сообщение 9.2.2012, 10:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128386



Для расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2012, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы дипломную работу пишите, или хотите составить конкуренцию Бийску и ЦКТИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatti
сообщение 9.2.2012, 12:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128386



Вряд ли для конкуренции, для работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 9.2.2012, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



если термический деаэратор то см РТМ 108.030.21-78 Расчет и проектирование термических деаэраторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatti
сообщение 9.2.2012, 13:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128386



Цитата(Август @ 9.2.2012, 12:52) *
если термический деаэратор то см РТМ 108.030.21-78 Расчет и проектирование термических деаэраторов


Спасибо большое, уже что-то проясняется smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных