Спецы подскажите правильно ли собран узел? |
|
|
|
8.2.2012, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Специалисты теплотехники подскажите на обьекте стоит подобный узел как он работает немогу понять и правильно ли поставлен трех ходовой ,сомнения что ошибка в монтаже!
|
|
|
|
|
8.2.2012, 18:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
стрелки на насосе и на ок покажите
|
|
|
|
|
8.2.2012, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Если увеличить, на обратном клапоне я нарисовал ,а насос стоит на подаче и качает теплоноситель на теплообменник тоесть в низ!
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.2.2012, 18:53
|
|
|
|
|
8.2.2012, 18:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата на обратном клапоне я нарисовал невижу
|
|
|
|
|
8.2.2012, 19:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ничего особенного.
В 3-ходовом вода идёт или вверх, или вправо...
|
|
|
|
|
8.2.2012, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
да это я понимаю,мне непонятно как работает такая схема на смешивание или на распределения теплоносителя? все схемы проработал не по одной не работает может трех ходовой неправильно стоит?
|
|
|
|
|
8.2.2012, 20:23
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
В данном случае 3-ходовой клапан осуществляет разделение потоков, вот если бы в клапан входило 2 потока, а на выходе получался 1, тогда смесительный. В паспорте на привод 3-ходового клапана посмотрите, может он в таком положении работать или нет.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Я тут набросал рисунки и не могу понять почему установки встают по заморозке?
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.2.2012, 21:58
|
|
|
|
|
8.2.2012, 22:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Top-23 @ 8.2.2012, 21:10)  все схемы проработал не по одной не работает Похоже на то, что у Вас так:
|
|
|
|
|
8.2.2012, 22:28
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
На байпасе, где обратный клапан, не хватает балансового вентиля. Им смогли бы отрегулировать величину расхода теплоносителя на подачу к калориферу.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Первое, что смущает - расположение датчика температуры на подаче, да еще и до смешения. Если контроллер ориентируется на температуру подачи смешанной воды то он будет жать трех-ходовик до упора и полного охлаждения контура на калорифере. Второй, менее вероятный, но возможный вариант - установка обратного клапана. Если стоит наоборот, то тоже будет неразбериха в регулировании.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.2.2012, 22:35
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
9.2.2012, 7:40
|
Guest Forum

|
В регулирующий клапан подача воды какая-то противоестественная. Байпас тоже вызывает сомнения.
Сообщение отредактировал Гампопа - 9.2.2012, 7:47
|
|
|
|
|
9.2.2012, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(испытатель @ 8.2.2012, 23:34)  Первое, что смущает - расположение датчика температуры на подаче, да еще и до смешения. Если контроллер ориентируется на температуру подачи смешанной воды то он будет жать трех-ходовик до упора и полного охлаждения контура на калорифере. Второй, менее вероятный, но возможный вариант - установка обратного клапана. Если стоит наоборот, то тоже будет неразбериха в регулировании. Вообще то контроллер должен регулировать по датчику температуры воздуха, установленному в канале после калорифера, а на обратке с калорифера ставится датчик для предотвращения разморозки. На Вашем рисунке лишняя красная стрелка от подачи до клапана, поток здесь в другую сторону, смотрите как на рисунке tiptopрегулирующий вентиль на байпасе хорошо, но необязательно, байпас начинает работать когда клапан перекрывает обратку и циркуляция замыкается на калорифер. Проверьте как регулируется система, понять это можно по температуре обратки с калорифера, по температуре рециркуляции. Управляйте клапаном в ручном режиме и смотрите реакцию. Привод можно снять с клапана и переключать вручную.
Сообщение отредактировал WAKO - 9.2.2012, 10:00
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Манометры есть? Давление в подаче и обратке какое?
Белые квадратики это датчики температуры?
Сообщение отредактировал Ernestas - 9.2.2012, 10:24
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Белые квадратики это таблички подача,обратка ,датчик температуры воды стоит на обратке.Инженер АСУ говорит что проблема в воде якобы перепускает обратный клапан на байпасе!
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
9.2.2012, 10:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Top-23 @ 9.2.2012, 12:36)  Белые квадратики это таблички подача,обратка ,датчик температуры воды стоит на обратке.Инженер АСУ говорит что проблема в воде якобы перепускает обратный клапан на байпасе! Зачем там байпас?
Сообщение отредактировал Гампопа - 9.2.2012, 10:41
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Как я понимаю байпас с обратным клапаном создает подмес корячей воды в обратный трубопровод ,все система на обьекте закольцована ,я так понимаю для экономии подогрева обратки.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Top-23 @ 9.2.2012, 10:36)  датчик температуры воды стоит на обратке. А на подаче в калорифер? И что с давлением?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Давление в распределительном коллекторе 2.5 Bar,на самих узлах смешения манометров нет только термометры,и на подаче есть датчик температуры воды!
Сообщение отредактировал Top-23 - 9.2.2012, 10:51
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Top-23 @ 9.2.2012, 10:46)  я так понимаю для экономии подогрева обратки.  Так не порядок же! могли ведь вообще в калорифер не заводить и Все! Экономить. Не правильно Вы понимаете. )
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
9.2.2012, 11:15
|
Guest Forum

|
Итог: узел собран неправильно.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
итог2: узел собран правильно. первичный и вторичный контура с постоянным расходом. Что неправильного в узле? А вот правильность применения узла - вопрос обсуждаемый и зависит от внешних данных. Неправильно только башка регулирующего установлена (вниз)
Сообщение отредактировал v-david - 9.2.2012, 11:36
|
|
|
|
|
9.2.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Top-23 @ 9.2.2012, 8:36)  Белые квадратики это таблички подача,обратка ,датчик температуры воды стоит на обратке.Инженер АСУ говорит что проблема в воде якобы перепускает обратный клапан на байпасе! 1. Ну вот если обратный клапан пропускает (а это можно проконтролировать по изменению температуры в месте т.н. таблички на подаче) то регулирование работать не будет. 2. Перемычку (с балансировочником) ставят для присоединения к котлу или при длинной трассе, чтобы "не уронить температуру. 3. Датчика температуры воды на обратке не наблюдается - он должен стоять в зоне таблички, если дальше он не выполняет своих функций, при наличии перемычки.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(испытатель @ 9.2.2012, 13:00)  1. Ну вот если обратный клапан пропускает .... а, простите, что он должен еще делать? То, что он там не нужен, не обсуждаем, пропускает по стрелке - и молодец! Вот если НЕ пропускает, тогда проблема.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Трехходовой надо развернуть на 180 градусов, а перемычку с обратным клапаном передвинуть за перемычку с трехходовым, ближе к насосу
|
|
|
|
|
9.2.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109968

|
На мой взгляд наличие перепада давления на участке АВ означает неправильную установку трехходового крана.
Сообщение отредактировал Levanovas - 9.2.2012, 13:45
Прикрепленные файлы
_____1.JPG ( 40,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
9.2.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Master @ 9.2.2012, 13:25)  Трехходовой надо развернуть на 180 градусов, а перемычку с обратным клапаном передвинуть за перемычку с трехходовым, ближе к насосу так тема уйдет в сторону. Вы предлагаете очередную "вариацию" узла, но вопрос стоит иначе: "как он работает немогу понять и правильно ли поставлен трех ходовой..." Ответ уже был: это схема с постоянными расходами и по первичному (подающему) и по вторичному (калорифера) контурам. 3х ходовой стоит правильно, но на распределение. Это не ошибка, просто не так часто встречается, да и не все клапаны могут работать "туда-сюда". Точнее зачастую у них различные характеристики в разных направлениях, стоит учитывать. Если у Вас возникают проблемы с работой этого узла, то скорее всего они вызваны неисправностью его элементов (а не схемотехники) или правильностью его применения. Например если есть ограничения по перегреву обратки (не собственная котельная, f.e). В этом случае автоматика поддержания "неперегрева обратки" (если есть) будет душить Ваш узел. Цитата(Levanovas @ 9.2.2012, 14:44)  На мой взгляд наличие перепада давления на участке АВ означает неправильную установку трехходового крана. единственное, что оно (наличие) означает, так это поломку обратного клапана. Если перепад, конечно, выше разумного на открытом ОК.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109968

|
На тройнике над трехходовым будет постоянный подмес с первичной (А) , на это указывает диаметры труб и наличие насоса на участке АВ. А вообще с точностью +/- 5 градусов смешивать будет (ХОТЯ ошибка смешивания ЗАВИСИТ ОТ ПОДАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И НЕОБХОДИМОЙ ЗА СМЕСИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ).
|
|
|
|
|
9.2.2012, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Сейчас еще поэкспериментировал и перекрыл два крана на обратке труба огненая а на подаче еле теплая!
|
|
|
|
|
9.2.2012, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Top-23 @ 9.2.2012, 9:46)  Как я понимаю байпас с обратным клапаном создает подмес корячей воды в обратный трубопровод ,все система на обьекте закольцована ,я так понимаю для экономии подогрева обратки. Это чтоб трасса не остыла при остановке венткамеры. Там ещё ставят балансовый для того, чтоб зажать до допустимого минимума циркуляцию через байпасс....
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|