Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> замечания экспертизы
K1D
сообщение 8.2.2012, 23:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



Доброго времени суток! По разделу Энергоэффективность дали замечания с просьбой указать:
-Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения
-Требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций (со стенами, окнами и т.д. понятно все, а что имеется ввиду в данном случае)
-Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па


Просьба пояснить как считаются приведенные выше показания
Заранее спасибо за ваше внимание и ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 9.2.2012, 0:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



СНиП 23-02-2003
СП 23-101-2004
ГОСТ 30494-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 9.2.2012, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(K1D @ 8.2.2012, 23:30) *
Доброго времени суток! По разделу Энергоэффективность дали замечания с просьбой указать:

Проясните, пожалуйста, ситуацию. Вы сдавали в ГИСН проект здания с разделом "Энергоэффективность" и заполненным энергопаспортом? Какую форму паспорта заполняли: по приказу 182 Минэнерго приложение 24 или по СНиП 23-02-3003?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 9.2.2012, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Если не ошибаюсь СНиП 23-02-2003 носит рекомендательный характер. А Форма 24 нормативно-утвержденный. И сталкивались с тем. что ростехнадзор требует имеено по 24-ой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 10.2.2012, 8:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(261-ФЗ @ 9.2.2012, 13:10) *
Если не ошибаюсь СНиП 23-02-2003 носит рекомендательный характер. А Форма 24 нормативно-утвержденный. И сталкивались с тем. что ростехнадзор требует имеено по 24-ой.

Спасибо за пояснение. Наш ГИСН пока не определился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K1D
сообщение 11.2.2012, 15:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



Цитата(Vito @ 9.2.2012, 8:32) *
Проясните, пожалуйста, ситуацию. Вы сдавали в ГИСН проект здания с разделом "Энергоэффективность" и заполненным энергопаспортом? Какую форму паспорта заполняли: по приказу 182 Минэнерго приложение 24 или по СНиП 23-02-3003?


Сдали в экспертизу раздел "Энергоэффективность" проектной документации офисного здания. Раздел выполнен на основании СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004. Соответственно, и энергетический паспорт заполнен по форме Приложения Д СНиП 23-02-2003. Раньше выполненные подобным образом разделы ЭЭ не вызывали замечаний экспертов. Теперь дают такие замечания:
В разделе 10.1 необходимо отразить сведения:
1. Потребители энергоресурсов: - наименование объекта, адрес;
краткая характеристика объекта энергопотребления;
виды потребляемых энергоресурсов, их параметры;
наличие или отсутствие вторичных энергоресурсов и их использование в %;
2. Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и в т.ч. выделить в пояснительной записке:
а)Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания-Вт/м2 С0;
б)Нормативная воздухопроницаемость здания-кг/м2 ч;
в)Приведенный коэффициент теплопередачи здания-Вт/м2 С0;
г)Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания-кг/ м2 ч;
д)Удельная тепловая характеристика-Вт/ м3 С0;
е)Класс энергоэффективности, согласно СНиП 23.02-2003;
3. Определение класса энергоэффективности тепловой защиты, согласно требованиям СНиП 23.02-2003 (при заполнении энергетического паспорта, со-ставленного на основании проектной документации необходимо использовать так же приложение №24 Приказа Минэнерго РФ от 19.04.2010г. № 182)
4.Перечень характеристик энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию:
электроснабжение и освещение объекта, водоснабжение и водоотведение, тепло и газоснабжение, в т.ч. применение энергосберегающих технологий, мате-риалов, оборудования, приборов, средств автоматического контроля и управ-ления потребления энергоресурсов, включающих показатели удельной величины расхода в сравнении с существующими нормативами;
5. Мероприятия, направленные на уменьшение используемых ресурсов при сохранении полезного эффекта в процессе эксплуатации (проектные решения);
6. Схема расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета
используемых энергетических ресурсов с привязкой к схемам сетей энерго-снабжения, с указанием их характеристик, типоразмеров и технических условий подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K1D
сообщение 11.2.2012, 15:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



В соответствии с третьим замечанием нужно заполнять паспорт по форме приложения 24 к 182 приказу. При заполнении паспорта столкнулись со следующими трудностями - как считать:
1) требуемый приведенный коэфф теплопередачи здания
2) требуемую воздухопроницаемость ограждающих конструкций
3) нормативную обобщенную воздухопроницаемость здания при разности давлений 10 Па
4) приведенную воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 1.3.2012, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Добрый день! ГАСН сделал замечания, что не указали температуру на поверхности несветопрозрачных частей, на стеклах.
Пререрыл все документы но так и не нашел нормируемй перепад, здание производственное АБК.
Укажите в каком направлении искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Winter_sakura
сообщение 22.2.2014, 19:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.2.2014
Пользователь №: 224596



Цитата(K1D @ 11.2.2012, 16:27) *
Сдали в экспертизу раздел "Энергоэффективность" проектной документации офисного здания. Раздел выполнен на основании СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004. Соответственно, и энергетический паспорт заполнен по форме Приложения Д СНиП 23-02-2003. Раньше выполненные подобным образом разделы ЭЭ не вызывали замечаний экспертов. Теперь дают такие замечания:
В разделе 10.1 необходимо отразить сведения:
1. Потребители энергоресурсов: - наименование объекта, адрес;
краткая характеристика объекта энергопотребления;
виды потребляемых энергоресурсов, их параметры;
наличие или отсутствие вторичных энергоресурсов и их использование в %;
2. Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и в т.ч. выделить в пояснительной записке:
а)Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания-Вт/м2 С0;
б)Нормативная воздухопроницаемость здания-кг/м2 ч;
в)Приведенный коэффициент теплопередачи здания-Вт/м2 С0;
г)Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания-кг/ м2 ч;
д)Удельная тепловая характеристика-Вт/ м3 С0;
е)Класс энергоэффективности, согласно СНиП 23.02-2003;
3. Определение класса энергоэффективности тепловой защиты, согласно требованиям СНиП 23.02-2003 (при заполнении энергетического паспорта, со-ставленного на основании проектной документации необходимо использовать так же приложение №24 Приказа Минэнерго РФ от 19.04.2010г. № 182)
4.Перечень характеристик энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию:
электроснабжение и освещение объекта, водоснабжение и водоотведение, тепло и газоснабжение, в т.ч. применение энергосберегающих технологий, мате-риалов, оборудования, приборов, средств автоматического контроля и управ-ления потребления энергоресурсов, включающих показатели удельной величины расхода в сравнении с существующими нормативами;
5. Мероприятия, направленные на уменьшение используемых ресурсов при сохранении полезного эффекта в процессе эксплуатации (проектные решения);
6. Схема расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета
используемых энергетических ресурсов с привязкой к схемам сетей энерго-снабжения, с указанием их характеристик, типоразмеров и технических условий подключения.


Так это стандартные, нормальные замечания к проекту, Вас еще не сильно просят дать пояснения по проекту.

Цитата(alexsandr @ 1.3.2012, 12:56) *
Добрый день! ГАСН сделал замечания, что не указали температуру на поверхности несветопрозрачных частей, на стеклах.
Пререрыл все документы но так и не нашел нормируемй перепад, здание производственное АБК.
Укажите в каком направлении искать?


А почему ГАСН выдал замечания, а не экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных