> Подбор эл.привода к двухходовому клапану., Клапан VFG 2+привод AMV
inovator
сообщение 9.2.2012, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



На размороженном объекте стоит приточная установка с калорифером. На обвязке калорифера установлен регулирующий клапан VFG 2 d32 без эл.привода. В имеющейся документации, к клапану идёт привод AMV (Kvs=10м3/с). Но заказчик против данного привода и просит заменить его на аналог типа ESBE.
Просмотрев каталог желаемого привода, не нашёл замены. Посадочное место, онного привода, не подходит к имеющемуся клапану.
Может я не там смотрел, может дело не в бобине unsure.gif ... . Помогите с выбором !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 9.2.2012, 9:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 9:51
Сообщение #3





Guest Forum






Привод + адаптер, некоторые производители дают такое в каталогах.
Или заменить вместе с клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.2.2012, 10:18
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(inovator @ 9.2.2012, 12:06) *
ННо заказчик против данного привода и просит заменить его на аналог типа ESBE.

Чем аргументирует? Просто интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 10:42
Сообщение #5





Guest Forum






Подозреваю , что жаба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.2.2012, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Гампопа @ 9.2.2012, 11:42) *
Подозреваю , что жаба

Это точно.Данфосовское оборудование никогда дешевым не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 9.2.2012, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Гампопа @ 9.2.2012, 9:51) *
Привод + адаптер, некоторые производители дают такое в каталогах.
Или заменить вместе с клапаном.

В каталогах я замены не нашёл. видать не там ищу.
А замена вместе с клапаном, рассматривается как последний вариант.

Цитата(Lex @ 9.2.2012, 10:18) *
Чем аргументирует? Просто интересно.

Аргументировал "лапшой на уши". Как правильно тут сказали - жаба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 13:58
Сообщение #8





Guest Forum






Belimo
для общей информации.

Сообщение отредактировал Гампопа - 9.2.2012, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 9.2.2012, 17:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Если менять на ESBE, то вместе с клапаном. У Данфоса - калиброванный шток, а у ESBE - лепестковый. Гуано в общем-то. Переходников таких видимо нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 9.2.2012, 17:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(ganz72 @ 9.2.2012, 17:12) *
Если менять на ESBE, то вместе с клапаном. У Данфоса - калиброванный шток, а у ESBE - лепестковый. Гуано в общем-то. Переходников таких видимо нет.

Похоже так он и есть. Что ж, выставлю заказчику два счёта, а там пусть сам решает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.2.2012, 18:18
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(inovator @ 9.2.2012, 21:21) *
Похоже так он и есть. Что ж, выставлю заказчику два счёта, а там пусть сам решает.



привод векторный или пропорциональный?
если первое, смотрите не вляпайтесь на грабли. у данфоса концевики - механика, а какие у эсби смотреть надо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных