Подскажите пожалуйста,
на насосной станции из нескольких параллено работающих насосов, обратные клапаны где нужно ставить - на всасывающей или нагнетающей линии насосов?

В случае работы от сети или из емкости есть разница в месте установки?
Может ссылочку на нормативный документ дадите.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.2.2012, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Crazy7 @ 9.2.2012, 12:48) *
Подскажите пожалуйста,
на насосной станции из нескольких параллено работающих насосов, обратные клапаны где нужно ставить - на всасывающей или нагнетающей линии насосов?

На напорной линии.
Цитата(Crazy7 @ 9.2.2012, 12:48) *
В случае работы от сети или из емкости есть разница в месте установки?

Нет.
Цитата(Crazy7 @ 9.2.2012, 12:48) *
Может ссылочку на нормативный документ дадите.

п. 7.8 СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crazy7
сообщение 9.2.2012, 13:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20052



Просто вопрос возник, потому что Lowara свои насосные станции поставляет в обоих вариантах - нужно указывать при заказе.
Да и в их каталоге в схемах в основном на всасывающей линии.
Я и думал, что зависит от того из емкости качает или из сети.
Но почитал СНИП - всё ясно.
Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.2.2012, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Crazy7 @ 9.2.2012, 14:55) *
Да и в их каталоге в схемах в основном на всасывающей линии.

Можете ссылку кинуть? Очень уж интересно rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crazy7
сообщение 9.2.2012, 18:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20052



Цитата(aminopower @ 9.2.2012, 15:47) *
Можете ссылку кинуть? Очень уж интересно rolleyes.gif .

В старом каталоге Boster Sets. У меня в печатном виде. Попытался найти его на сайте ловары - не нашел. Нашел такой http://www.lowara.com/lowdata/doc/EN/ghvseries-td-en.pdf
Там, например, на 13 странице картинки, на 125 странице схемки и далее похожие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.2.2012, 19:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Crazy7 @ 9.2.2012, 19:40) *
Там, например, на 13 странице картинки, на 125 странице схемки и далее похожие.

Да, есть такое. unsure.gif Правда каталог буржуйский...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных