газоснабжение деревни, подземно сталь |
|
|
|
9.2.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Товарищи, заказчик желает подземно прокладывать стальные газопроводы низкого и среднего давления, для деревни.
Может кто-нибудь поделится примером, газоснабжения деревни подземно сталью?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 13:27
|
ГИП
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13

|
Чем же его ПЭ не устраивает?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Сама в шоке. Говорят, эксплуатационная служба не умеет с ПЭ работать. Мне это, конечно, жизнь усложняет очень, но, делать нечего. Придётся сталь закладывать.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106663

|
Извините,а заказчика разница в стоимости не пугает?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(stessi @ 9.2.2012, 12:01)  Товарищи, заказчик желает подземно прокладывать стальные газопроводы низкого и среднего давления, для деревни. ... А в чем, собственно, проблема? Все так же как и с П.Э. Та же гидравлика, тот же план...
|
|
|
|
|
9.2.2012, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Заказчик - государство, денег не считает. Привет Навальному)
1. По какому принципу расставлять КИП?
2. Трубы все в изоляции ву типа. А отводы, тройники? Тоже в изоляции бывают?
3. А это вообще не запрещено теперь без надобности сталь в землю класть?
|
|
|
|
|
9.2.2012, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.5.2008
Пользователь №: 18709

|
А, что говорят технические условия, или проектировщики, т.е. проектная организация собралась проектировать без т.у. т.к. о них не ведает. А, что за эксплуатирующая организация такая, которая не умеет с п.э. работать. И что за вопросы задает этот проектировщик? Какие отводы, какие тройники? В СРО вступили?
|
|
|
|
|
10.2.2012, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Цитата(stessi @ 9.2.2012, 20:45)  1. По какому принципу расставлять КИП? 2. Трубы все в изоляции ву типа. А отводы, тройники? Тоже в изоляции бывают? 3. А это вообще не запрещено теперь без надобности сталь в землю класть? По п.1-2. Основная особенность проектирования подземных стальных газопроводов - это то, что, как правило, их нужно защищать. Вы, в общем-то, в правильном направлении копаете. Только не с той стороны. Сперва узнавайте показатели коррозионной активности грунтов. И подыскивайте инженера по защите, если у Вас в штате таких не имеется. По п.3. В общем-то не запрещено. Вот только выйдет это подороже. У Вас бюджетное финансирование... Вполне вероятны требования экспертизы обосновать. Эксперт: Уважаемый, а чем обосновано применение стальных труб для подземных газопроводов среднего (низкого) давления? Да у Вас тут еще и грунты высокие... Смета на ЭХЗ... За чей счет банкет? Проектировщик: Цитата(stessi @ 9.2.2012, 20:45)  Говорят, эксплуатационная служба не умеет с ПЭ работать. Смешно? А я видел таких... горе-проектантов в экспертизе. И не раз. Понимаете, куда я клоню? У Вас вообще какие-нибудь исходники есть? Задание на проектирование, технические условия? От этого и будете отталкиваться. Будете следовать тем требованиям, которые там перечислены. Ну и действующая НТД, конечно. Остальное - от лукавого.
Сообщение отредактировал eugenen - 10.2.2012, 8:18
|
|
|
|
|
10.2.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
В задании - сталь. В ТУ про материал не сказано.
На подземных стальных компенсаторы ведь не нужны?
|
|
|
|
|
10.2.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 9:26)  На подземных стальных компенсаторы ведь не нужны? Не нужны. И еще. к Вашему первому посту. Прорабатывайте материал, задавайте конктреные вопросы. Вам помогут. А подход "скиньте мне проектик, а то мне тут село надо газифицировать" больше напоминает студенческий. Так рефераты в университетах нынче пишут. Титул перепечатал - и готово. Вы же серъезным делом занимаетесь. Каждый проект уникален (типовые - не в счет). В каждом своя ИРД, технические решения, обусловленные в том числе особенностями проектирования в регионах, и... ошибки других проектирощиков. Идеальных проектов нет! Хороших (при сегодняшнем подходе к проектированию) - мало. Сколько процентов проектировщиков сидит на этом форуме? Сколько процентов из них готовы Вам сбросить проект? А теперь прикиньте вероятность того, что Вам сбросят подходящий по Вашим исходным данным проект, выполненный на уровне, достаточном, чтобы использовать его как образец. Извините, если резко.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Я всё понимаю, извините, просто за 4 года работы проектировщиком подземно я сталь еще не закладывала. И по поводу первого поста. Я не ищу рыбу, просто мне интересно посмотреть кое-какие моменты, кто как реализовывает. Например, 1. Как осуществляется изоляция фасонных изделий (тройники, отводы). Их покупают в изоляции, или на месте делают. 2. При проектировании ПЭ, труба в вертикальной плоскости может легко изгибаться (чтобы везде на, к примеру, закапывать на 0,8 м). Как быть со сталью? Подсыпать сверху песок, менять рельеф, чтобы не было лишних поворотов? 3. Еще видела в проектах на надземных уже газопроводах "козырьки" над ИФС. Зачем они нужны?
|
|
|
|
|
10.2.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161

|
Как быстро про сталь забыли, а у нас Г3 до сих пор в городе только в стали требуют!
|
|
|
|
|
10.2.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05)  Я всё понимаю, извините, просто за 4 года работы проектировщиком подземно я сталь еще не закладывала. Не переживайте - это не сложнее полиэтилена. Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05)  1. Как осуществляется изоляция фасонных изделий (тройники, отводы). Их покупают в изоляции, или на месте делают. Предизолированные фасонные детали есть смысл заказывать только для серьезных димаетров. Это не Ваш случай. Будут изолировать по месту. Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05)  2. При проектировании ПЭ, труба в вертикальной плоскости может легко изгибаться (чтобы везде на, к примеру, закапывать на 0,8 м). Как быть со сталью? Подсыпать сверху песок, менять рельеф, чтобы не было лишних поворотов? Без явной необходимости старайтесь избегать резких изломов трассы в вертикали. Присыпать и делать вертикальную планировку не надо. Смонтируют, не переживайте. Вы же не тыщевку кладете. Цитата(stessi @ 10.2.2012, 10:05)  3. Еще видела в проектах на надземных уже газопроводах "козырьки" над ИФС. Зачем они нужны? Для защиты фланцевого соединения от атмосферных осадков.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Для защиты фланцевого соединения от атмосферных осадков.
Тогда, наверное, лучше краны и СИ только сварные ставить.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
В общем случае - да. Фланцевые соединения - обслуживаемые. И вследствие похого обслуживания довольно часто текут.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Еще такой вопрос. Существующий газ-д на съёмке обозначен бТ.50. Он надземный, вроде как.
Что означает бТ.50? Не бетонная же труба?
|
|
|
|
|
10.2.2012, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040

|
А зачем ставить компенсатор? Температурные расширения будут? Или вы про линзовые компенсаторы? (мне тоже интересно стало). Насчет топографической съемки, это надо у топографов спрашивать, я понимаю, это будет выглядеть не профессионально, но все же, они могут дать такое название, что голову будешь ломать, что это и почему.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Просто на тепловых сетях стальных подземных вроде предусматривают компенсацию, на наружных газопроводах - тоже. На стальном подземном - не нужно этого делать, т.к. на глубине 1,0 (к примеру) температура не очень меняется в зависимости от температуры воздуха. Я так щетаю.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Правильно считаете. Компенсацию необходимо предусматривать при надземной прокладке газопроводов. Разброс температур значительно больше, чем в земле. По поводу топосъемки... Если сбросите - посмотрю.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
"Я так щетаю" и эти люди учат нас работать!!! и про изоляцию тоже понравилось!!! в местный горгаз...в бригаду к врезчикам...на месяц(как минимум)...на стажировку!!! и чтоб ручками...ручками!!! пощупать!!!
|
|
|
|
|
11.2.2012, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Вот съёмка. Слой везде один, цвет был тоже, сама раскрасила. Спасибо, eugenen за помощь ))) в местный горгаз...в бригаду к врезчикам...на месяц(как минимум)...на стажировку!!! и чтоб ручками...ручками!!! пощупать!!!Мда... Представляю, прихожу в Петербурггаз, возьмите меня, пожалуйста в бригаду врезчиков!
Сообщение отредактировал stessi - 11.2.2012, 21:59
|
|
|
|
|
11.2.2012, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040

|
Компенсация тепловых удлинений осуществляется отводами на поворотах и переходами через автодороги, если в тепловых сетях допустим температура жидкости +70+90 или +115 то компенсаторы обязательны ну это думаю понятно, но если температура газа или газообразных продуктов до +5, они нужны ли?
|
|
|
|
|
11.2.2012, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
Петербурггаз????? неверю что питер требует сталь!!! ТУ в студию!
|
|
|
|
|
11.2.2012, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Нет, это не в Питере объект.
|
|
|
|
|
11.2.2012, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
1. На входе/выходе ГРП, на цокольных вводах ваши местные Стальные краны шаровые изолирующие (КШИ-ф), присоединение фланцевое. ЗАО «Мален» и ООО «Вектор-Р» "рулит". 2. Сомнительная трассировка сиреневой линий (Г может DN50) по гаражам, сараям, сарайчикам, огородам, вблизи к фундаментам, не говоря уже что просто по чужим вероятно отмежеванным земельным участкам ("вилы, лопаты, топоры строителям обеспечены") или там сервитуты, а масштаб 1:500, хотя какой то скудный типа 1:1000. 3. Какая принята схема газоснабжения населенного пункта, вроде не по новому СП "бл...". 4. О материале основных трубопроводов после определенности со схемой, условиями инженерных изысканий, хотя конечно преимущественно в земле ПЭ, сталь на цокольные вводы и воздух.
|
|
|
|
|
12.2.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Да, трассировка просто жесть. И так по всему посёлку. Очень много где газ транзитом по ж.д. идёт. По поводу сарайчиков и гаражей: он там, похоже, надземный на высоте 3 м.
Сейчас хотят газифицировать новый район посёлка, добавить 1 шрп на сущ. застройку, закольцевать все шрп по н.д.
А почему именно фланцевые, а не сварные КШИ?
Сварные-то обслуживать не надо, козырьков никаких делать не надо.
Сообщение отредактировал stessi - 12.2.2012, 10:22
|
|
|
|
|
12.2.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Цитата(Evgkarpro @ 12.2.2012, 0:37)  1. На входе/выходе ГРП, на цокольных вводах ваши местные Стальные краны шаровые изолирующие (КШИ-ф), присоединение фланцевое. ЗАО «Мален» и ООО «Вектор-Р» "рулит". Зачем фланцы? Тем более на вводах? Цитата(Evgkarpro @ 12.2.2012, 0:37)  2. Сомнительная трассировка сиреневой линий (Г может DN50) по гаражам, сараям, сарайчикам, огородам, вблизи к фундаментам, не говоря уже что просто по чужим вероятно отмежеванным земельным участкам ("вилы, лопаты, топоры строителям обеспечены") или там сервитуты, а масштаб 1:500, хотя какой то скудный типа 1:1000. Я полагаю, это существующий газопровод. А съемка, конечно, паршивая... Цитата(stessi @ 10.2.2012, 15:53)  Существующий газ-д на съёмке обозначен бТ.50. Что означает бТ.50? Посмотрел фрагмент съемки. Что это могло бы означать - не знаю. Возможно, диаметр. А при чем "бТ." - не знаю.
|
|
|
|
|
12.2.2012, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Можт, до меня там ещё похлеще проектировщики были и брутально так проложили газ в бетонных трубах? )))
Вот ещё по поводу расходов думаю.
Жилые дома, квартиры - понятно, установленное оборудование, коэф. одновременности.
А больницы, магазины мастерские, предприятия - у всех, наверное, лучше узнать установленное газопотребляющее оборудование и брать как сосредоточенную нагрузку. Другой вариант - считать приближенно по СП, но это, мне кажется, ужасно неточно получается.
Сообщение отредактировал stessi - 12.2.2012, 10:21
|
|
|
|
|
12.2.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 6.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12599

|
Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21)  Можт, до меня там ещё похлеще проектировщики были и брутально так проложили газ в бетонных трубах? ))) Нет. Уточняйте, что это означает у изыскателей. Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21)  Вот ещё по поводу расходов думаю. Да Вы еще и на разработку схемы газоснабжения подписались... Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21)  Жилые дома, квартиры - понятно, установленное оборудование, коэф. одновременности. В принципе так считать можно, если заранее известно устанавливаемое оборудование. Цитата(stessi @ 12.2.2012, 11:21)  А больницы, магазины мастерские, предприятия - у всех, наверное, лучше узнать установленное газопотребляющее оборудование Не понял. Если стоит газопотребляющее оборудование - значит газ уже есть. И зачем Вам эти нагрузки? stessi, Вы меня извините, а ГИП по объекту имеется?
Сообщение отредактировал eugenen - 12.2.2012, 11:01
|
|
|
|
|
12.2.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Нет, схема разработана. Но она вызывает большие сомнения. Газ в одном районе заново подводится, в другие перекладывается.
|
|
|
|