Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроснабжение
FARAMUND
сообщение 10.2.2012, 11:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139289



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать нормативное годовое потребление электроэнергии, для построения диаграммы в отчете энергопаспорта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
From1
сообщение 10.2.2012, 12:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138812



Необходимо определить расчетную мощность всего электрооборудования и умножить его на число часов использования максимума нагрузки.
Наша организация ведет определение расчетной мощности согласно СП 31-110-2003, раздел 6, основная формула 12.
Необходимо знать установленную мощность осветительных приборов и остального электрооборудования. Ну и коэффициенты спроса для каждой группы соответственно.
Часы использования максимума нагрузки в справочнике Тульчина есть, но это конечно уже устаревшие данные.


Если есть другие методики, более корректные, то прошу коллег высказаться тоже.

Сообщение отредактировал From1 - 10.2.2012, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FARAMUND
сообщение 10.2.2012, 14:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139289



Спасибо, я немного знаком сэтой методикой. Скажите а что такое расчетная нагрузка линий общего освещения, где ее взять или как рассчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FARAMUND
сообщение 10.2.2012, 14:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139289



и еще мне не совсем понятно как выбрать коэффициент, зависящий от отношения расчётной нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования! Если это отношение равно 0,24, то что? Как воспользоваться примечанием 3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
From1
сообщение 10.2.2012, 15:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138812



По поводу приложения 3:
1................ до 15
0,8.................. 20
0,6................. 50
0,4............... 100
0,2......... св. 150.

Промежуточные значения получаются методом интерполяции.

Расчетная нагрузка линий общего освещения - установленная мощность системы освещения умноженная на коэффициент спроса, значения которого приведены в таблице 6.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FARAMUND
сообщение 10.2.2012, 16:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139289



Извините меня за такие глупые вопросы, но мне не понятно как выбрать этот коэффициент! Интерполяция это грубо говоря расчёт среднего значения. Я разделил нагрузку освещения на нагрузку холод. оборуд., получил число 0.24, и что же мне теперь методом интерполяции выбирать значение между 0,2 и 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 10.2.2012, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(FARAMUND @ 10.2.2012, 16:14) *
Извините меня за такие глупые вопросы, но мне не понятно как выбрать этот коэффициент! Интерполяция это грубо говоря расчёт среднего значения. Я разделил нагрузку освещения на нагрузку холод. оборуд., получил число 0.24, и что же мне теперь методом интерполяции выбирать значение между 0,2 и 150?

между 100 и 150, т.к. 0,24 - между 0,4 и 0,2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FARAMUND
сообщение 10.2.2012, 16:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139289



Спасибо большое! Т.е. отношение смотрим по левому столбцу таблицы, а коэффициент рассчитываем по правому?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 8.3.2012, 19:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(FARAMUND @ 10.2.2012, 11:29) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать нормативное годовое потребление электроэнергии, для построения диаграммы в отчете энергопаспорта.

Очень интересный вопрос.
Самый точный и адекватный способ определения годового норматива электропотребления-это измерение ЧММ. Все остальные способы-пустая подгонка цифр. Правда этот способ требует много времени.
Более или менее точно можно посчитать освещение, оно предсказуемо. Все остальное очень необъективно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Nippa
сообщение 1.8.2012, 14:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 125211



Помогите разобраться.

В тех. отчет к энергетическому паспорту в расчете мероприятий по модернизации системы освещения наткнулся на вот такую табличку Прикрепленный файл  svet.pdf ( 67,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
. В самом отчете нет никаких ссылок на источник данной таблицы и т.п.
Единственным найденным документом где встречается данная таблица является "Методические рекомендации по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на бурение скважин при выполнении проектно-изыскательских работ".

вопросы:
Можно ли использовать данные из этой таблицы для расчета мероприятий для административных зданий?
Откуда брать расчетные данные такие как "Годовое число часов максимума осветительной нагрузки" или "число часов работы ламп в год", если суточных\недельных графиков нет и нет возможности их получить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mironnsk
сообщение 22.8.2012, 12:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.8.2012
Пользователь №: 159884



Что такое ЧММ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 22.8.2012, 13:44
Сообщение #12





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(mironnsk @ 22.8.2012, 15:31) *
Что такое ЧММ????

Подозреваю что численно математический метод или численно математическое моделирование. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 6:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных