Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловая схема ИТП, Обсуждаем схем ИТП. Комментари замечания рекомендации
fruit
сообщение 11.2.2012, 16:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Коллеги
Выложил схему ИТП
какие есть рекомендации по совершенствованию схемы, может есть замечания
Давайте обсудим
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 407,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 11.2.2012, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



1. Для чего обратные клапаны после расходомеров?
2.Обратные клапаны после насосов на системе вентиляции, (мда но комментс)
3.ну 205 позиция если денег много
4. Предохранительные клапаны так много? вы от AIDS предохраняетесь?
5. относительно насосов на отопление см. пункт 2
6. Балансировочники срочно на теплообменники со стороны ТС
7. Мембранные баки до насосов со стороны всасывания
8. Где дренажные краны со стороны теплопотеребителей
9. Главный вопрос - как вы с графиком 105/70 держите 95/70 (относительно 70 градусов) и как вы ТО под такие параметры подобрали?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.2.2012, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 12.2.2012, 15:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



1. Согласен, смысла не вижу. Один из тех элементов, который перекочевал из схем аналогов.
2. Согласен, графическая ошибка
3. Чем заменить? или вообще в воздухоотводчике нет необходимости?
4. Предохр. клапаны установлены по рекомендации производителя теплообменников. Связывают с ошибками при пусконаладке.
6. В чем необходимость? Связано с переменным расходом на ГВС?
7. Согласен
8. Согласен, забыл
9. Вот это хороший вопрос. Как то поднимал эту тему в том числе при подборе т/о и полученным ТУ (на другом объекте). Я понимаю, что практически невозможно выполнить данное решение и т/о будет гигантским. Производители оборудования при подборе умалчивают об этом нюансе и подбирают на обратку внутренних систем 65 град. Как я понял, этим моментом часто пренебрегают. На сколько серьезен вопрос? понимаю, что разница будет и в расходах и отопительных приборах и калориферах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 12.2.2012, 16:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Кстати а что на счет установки единой повысительной станиции на В1 (на нужды ГВС) с напором достаточным для ГВС 3ей зоны и расходом - для 3х зон. Для 1ой и 2ой зон соответственно появятся регуляторы давления.
Есть ли необходимость уравнивать давления в Т4 и В1. Как с процессом автоматизации данной схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 12.2.2012, 21:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



- Перепадник на вводе тепловой сети (позиция 108) Ду100 мм. мягко говоря великоват, здесь уместен Ду где-то 50-65 мм., точнее надо считать;
- Расходомеры я бы поставил электромагнитные;
- Датчики температуры и давления переставил бы на ввод т.е. сразу после вводной запорной арматуры, а после них манометр и термометр;
- Давление на трубопроводе подпитки мерять вообщем-то никчему, а вот давление в обратном трубопроводе - на выходе из ИТП, пожалуй надо;
- Обратные клапаны на вводе тепловой сети после расходомеров - каков их смысл? Они не нужны;
- Обратные клапана ставятся ПОСЛЕ насосов, а не ДО, по ходу теплоносителя;
- Что-то очень много предохранительных клапанов, лишние убирай;
- Между запорной арматурой и фланцем теплообменника, помимо спускника нужно ставить манометр и термометр;
- Нет спускников где они нужны.

Завтра ещё внимательнее изучу схему, добавлю чего-нить )))

Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.2.2012, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 13.2.2012, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Добавляю:
- не указаны переходы диаметров;
- на вводе должна стоять фланцевая стальная запорная арматура, именно фланцевая, укажите на схеме фланцы;
- нет шаровых кранов на промывку/опрессовку (подача воды, подача воздуха), отсутствуют спускники до воодной запорной арматуры, чтобы сливать участок теплотрассы (должны быть стальные);
- рекомендую предусмотреть реле защиты от "сухого хода" на насосные группы, стоимость небольшая, а может спасти дорогостоящий насос;
- нет балансировочной арматуры на гребёнке системы отопления;
- по ГВС намудрили с количеством насосных групп, можно сделать повысительно-циркуляционную станцию на выходе с теплообменников горячей воды, насосы обязательно должны быть с частотником;
- укажите позицию датчика температуры наружного воздуха, подпишите его;
- на каждой ветке с гребёнки системы отопления указать тепловую нагрузку, потери в каждой системе, температурный график
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 13.2.2012, 16:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Спасибо, конструктивно
а что на счет тепмературного графика 105/70 - 90/70???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 15.2.2012, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Вопросы от автоматчика
1 в некоторых местах установить отборные устройства без манометров (СП 41-101-95 п.8.10)
2 Учет тепла выполнен не по правилам.
3 МЕТРАН-300 ПР-50 потери до 6 м.вод.ст, лучше взять на Ду80.
4 Зачем регулятор перепада давления поз. 108. Данфосс рекомендует их использовать при перепаде свыше 12 м.вод.ст, с учетом потерь на расходомерах смысла нет.
5 Система теплоснабжения вентиляции выполняется без регулирования. Пособие "Применение средств автоматизации Данфосс в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий"
6 В блоке подпитки убрать датчик температуры. Установить перед фильтром поз. 304 реле давления.
7 Контроллер двухконтурный ECL comfort 210, А217, 230 B на работает для такой системы ГВС. Насосы на водопроводе работают всегда и должны выдавать давление как в Т4 иначе вода не пойдет на нагрев.
8 Как выполнен АВР насосов для ГВС не понятно.......

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonSMKD59
сообщение 4.9.2013, 14:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 204288



Здравствуйте! Какие схемы на жилой дом необходимо запросить у эксплуатирующей организации, для понимания системы отопления, горячего водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 4.9.2013, 16:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(AntonSMKD59 @ 4.9.2013, 18:41) *
Здравствуйте! Какие схемы на жилой дом необходимо запросить у эксплуатирующей организации, для понимания системы отопления, горячего водоснабжения.

Проекты: ИТП, ОВ, ВК, если есть, если сможете разобраться в них... и в проблемах... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных