> определение оптимального диаметра газопровода-отвода
nexxx
сообщение 12.2.2012, 1:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2012
Пользователь №: 139803



Всем здравствуйте! Следующая ситуация. Есть МГ 9,8МПа 1420мм. Нужно сделать отвод на ГРСку. Расстояние 4,4 км. Каким образом выбрать оптимальный диаметр? Перерыл кучу снипов и литературы. Нужно руководствоваться технико-экономическим обоснованием? Есть ли какие то методики рассчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nexxx
сообщение 12.2.2012, 1:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2012
Пользователь №: 139803



и кто что думает про это?
http://www.gazprommash.ru/factory/vestnik/.../vestnik5_st12/
Диаметр газопровода-отвода принимается как и на входе в ГРС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlinnnij
сообщение 13.2.2012, 11:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124204



Очень точно описана суть метода:
"В последнее время все чаще приходится сталкиваться с примерами, когда оформление заказов на промышленное газовое оборудование ведут менеджеры, не имеющие достаточного опыта и технических знаний в отношении предмета закупок."
Это же касается формулыдля расчета диаметра (Белгипрогаз везде эту формулу лепит).
В этих методиках не учитываются потери по длинне. Фактически вы получаете пропускную способность кольца с нулевой длиной.
Поэтому и не редка ситуация: По ТУ должно быть высокое давление, а на практике (из за заниженных диаметров) - просадка до среднего.
А использовать эти формулы для низкого давления вообще чревато далекоидущими финансовыми последствиями.

Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра) - http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 14.2.2012, 22:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Листы из старого справочника
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spravochnik_po_ypro_gidravl.rar ( 9,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nexxx
сообщение 28.2.2012, 9:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2012
Пользователь №: 139803



Цитата(Dlinnnij @ 13.2.2012, 12:12) *
Очень точно описана суть метода:
"В последнее время все чаще приходится сталкиваться с примерами, когда оформление заказов на промышленное газовое оборудование ведут менеджеры, не имеющие достаточного опыта и технических знаний в отношении предмета закупок."
Это же касается формулыдля расчета диаметра (Белгипрогаз везде эту формулу лепит).
В этих методиках не учитываются потери по длинне. Фактически вы получаете пропускную способность кольца с нулевой длиной.
Поэтому и не редка ситуация: По ТУ должно быть высокое давление, а на практике (из за заниженных диаметров) - просадка до среднего.
А использовать эти формулы для низкого давления вообще чревато далекоидущими финансовыми последствиями.

Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра) - http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27

то что вы скинули - для сетей до 1,2 МПа. А тут газопроводы-отводы от магистрали 9,8 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nexxx
сообщение 28.2.2012, 9:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2012
Пользователь №: 139803



Цитата(vladi @ 14.2.2012, 23:06) *
Листы из старого справочника

вообще супер! как же вы мне помогли! только 1 вопрос - а ничего по-современнее нет? все-таки 88 год. И там в рассчете к-ты для 75 атм. У нас 98.

Сообщение отредактировал nexxx - 28.2.2012, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.2.2012, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы

12.9. Оценочную пропускную способность распределительных и маневренных магистральных газопроводов следует определять для периода максимальной подачи газа:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 28.2.2012, 21:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Посмотрите СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nexxx
сообщение 29.2.2012, 9:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2012
Пользователь №: 139803



По формуле СТО Газпрома газопровод-отвод от 9,8 МПа диаметром 108 мм давление падает до 9,5 =) А если сделать 1000 км то до 8,9 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TehnologAGRS
сообщение 17.2.2013, 16:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2013
Пользователь №: 181924



справочник Дерцакяна самое лучшее, а не эти сто газпром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных