Технический этаж |
|
|
|
24.4.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 15:18)  Петля сверху должна быть выше уровня земли. Или точнее - выше отметки люка первого колодца. Согласна, но у меня нет отметки люка первого колодца..))) Поэтому, я принципиально показываю, что петля есть, а на какой отметке - этот вопрос будет прорабатываться в рабочем проекте
Сообщение отредактировал Juven - 24.4.2012, 14:31
|
|
|
|
|
24.4.2012, 14:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 11:26)  Конкретного примера нет, попробую сочинить Ду 100 уклон 0,02 (больше не получается - стесненные условия), расход самотечный 3л/с, нужно подключить напорку 6л/с. Похоже на правду? Вот реальный пример у Juven, насосные установки 1,2 суммарным расходом 10,5л/с в Д110мм. Можно на этот пример переключиться. Цитата(Young @ 24.4.2012, 14:14)  ничего сверхъестественного, так как вы и описали Цитата(Juven @ 24.4.2012, 15:00)  Глядите  Спасибо всем, возьму на вооружение. Пару замечаний по ходу: Juven 1. Перепуска с К2 в К1 нет? 2. Расход от насосов в К1 проверьте многовато даже без учета сантехприборов. Мы с Сергеем как раз дискутируем, почти ваш случай 3. Фасонные части где показываете, а где и нет. С ними лучше. 4. Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:48)  тройник желательно косой. Young У вас ревизии на первом этаже, а разве они не на техэтаже должны быть, он же нижний? Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 15:12)  Насос промоет. промоет, но только после себя. А дренажный может вообще сработать раз в год а то и реже, может и не промыть в таком случае. А до насоса? У вас до насоса никогда не будет самоочищающих скорости и наполнения, прямое нарушение СНиП. Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 15:12)  А если взять 0,2л/с ночью в любом диаметре? хоть 0,1л/с. Мы не гаданием занимаемся, а проектированием, есть расчетный расход, по нему и оценивается работоспособность системы.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 24.4.2012, 14:42
|
|
|
|
|
24.4.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:39)  Young У вас ревизии на первом этаже, а разве они не на техэтаже должны быть, он же нижний? Подвал затопит через ревизию, при засоре , если ревизию неплотно прикроют. СНиП 2.04.01-85* 17.27... За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. У меня нет такого подключения, но тем не менее, боюся я
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 14:44
|
|
|
|
|
24.4.2012, 14:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Young @ 24.4.2012, 15:44)  Подвал затопит через ревизию, при засоре , если ревизию неплотно прикроют. СНиП 2.04.01-85* 17.27... За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. У меня нет такого подключения, но тем не менее, боюся я  Это совсем не ваш случай, зря боитесь, а СНиП нарушаете, про нижний этаж. И выпуск лучше чистить из подвала, чем с первого этажа поликлиники в вашем случае.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:39)  1. Перепуска с К2 в К1 нет? 2. Расход от насосов в К1 проверьте многовато даже без учета сантехприборов. Мы с Сергеем как раз дискутируем, почти ваш случай 3. Фасонные части где показываете, а где и нет. С ними лучше. 4. 1. Перепуск есть, на этой схеме решено не отражать, не принципиально, узел перепуска в К1 разрабатывается в рабочке. 2. Про какой расход именно вы говорите? Про установку Мultilift? 3. Фасонные части, да, где-то показываю, где-то нет. Стараюсь показывать косые тройники при переходе в стояк. Для меня это принципиально  . А на горизонтальной разводке на этаже - это тут так вам повезло, обычно не разрисовываю так.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:50)  Это совсем не ваш случай, зря боитесь, а СНиП нарушаете, про нижний этаж. И выпуск лучше чистить из подвала, чем с первого этажа поликлиники в вашем случае. ну вот гипотетический случай - ниже по течению, в наружной сети засор, ревизии в подвальном этаже гораздо ниже люка, неплотно прикрытая крышка и вуаля, подвал затоплен. А сами сети проложены под полом, там прочисток море, на каждом повороте, есть откуда почистить. Но эти прочистки уже в лючках, которые в коридорах и сразу заметно если они не закрыты... в общем я понял вашу точку зрения, но мне так спокойнее.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:39)  Вот реальный пример у Juven, насосные установки 1,2 суммарным расходом 10,5л/с в Д110мм. Можно на этот пример переключиться. Пример реальный, но количество стояков и выпусков, как указано в примечании, показано условно. То есть, это совсем не значит, что оба насоса подключены к одному выпуску. Показано принципиальное решение врезки напорной канализации в безнапорную, а как будет в натуре - решается в рабочке.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 14:39)  А до насоса? У вас до насоса никогда не будет самоочищающих скорости и наполнения, прямое нарушение СНиП.
хоть 0,1л/с. Мы не гаданием занимаемся, а проектированием, есть расчетный расход, по нему и оценивается работоспособность системы. Так займитесь им наконец. Или всё разжевывать надо? Что до насоса 100 после 150 и вент стояк или клапан. пс если лежак до выпуска в колодец - не нужно.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 15:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Juven @ 24.4.2012, 15:52)  1. Перепуск есть, на этой схеме решено не отражать, не принципиально, узел перепуска в К1 разрабатывается в рабочке. 2. Про какой расход именно вы говорите? Про установку Мultilift? 3. Фасонные части, да, где-то показываю, где-то нет. Стараюсь показывать косые тройники при переходе в стояк. Для меня это принципиально  . А на горизонтальной разводке на этаже - это тут так вам повезло, обычно не разрисовываю так. 1. Как раз на принципиальной схеме должно быть отражено это решение. 2. Да, и про АР, и по стояку бы расход неплохо прикинуть. Цитата(Young @ 24.4.2012, 15:58)  ну вот гипотетический случай - ниже по течению, в наружной сети засор, ревизии в подвальном этаже гораздо ниже люка, неплотно прикрытая крышка и вуаля, подвал затоплен. А сами сети проложены под полом, там прочисток море, на каждом повороте, есть откуда почистить. Но эти прочистки уже в лючках, которые в коридорах и сразу заметно если они не закрыты... в общем я понял вашу точку зрения, но мне так спокойнее. ну вот гипотетический случай, лючок закрыт (лючок самопальный негерметичный), а прочистки под ним нет вообще (забыли поставить на место). Цитата(Juven @ 24.4.2012, 16:01)  Пример реальный, но количество стояков и выпусков, как указано в примечании, показано условно. То есть, это совсем не значит, что оба насоса подключены к одному выпуску. Показано принципиальное решение врезки напорной канализации в безнапорную, а как будет в натуре - решается в рабочке. Даже если взять только Мultilift 7,5л/с и стоки с 1 унитаза 1,6 л/с, то уже много 9,1л/с. Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 16:07)  Так займитесь им наконец. Или всё разжевывать надо? Что до насоса 100 после 150 и вент стояк или клапан. пс если лежак до выпуска в колодец - не нужно. Почему не нужно? Когда разжуете в рот еще можно положить Все оказывается на так просто и однозначно, как казалось вначале дискуссии
|
|
|
|
|
24.4.2012, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 16:57)  1. Как раз на принципиальной схеме должно быть отражено это решение. 2. Да, и про АР, и по стояку бы расход неплохо прикинуть.
Даже если взять только Мultilift 7,5л/с и стоки с 1 унитаза 1,6 л/с, то уже много 9,1л/с. 1. А у меня вот это отражено в пояснительной записке, а на схеме вот не отражено 2. Все расходы прикинуты. Но количество выпусков ещё не определено, но подразумевается, что расход стоков таков, что выпуска 110 вполне себе хватит. По дренажному насосу - больше ориентируюсь на выдаваемый напор, чтобы дошла водичка до самотека. И поймите, схема принципиальная, я понятия пока не имею, где у меня будут приямки внизу (ну, вот не определились архи с техпомещениями пока) и соответственно не знаю, где и куда именно у меня будет врезаться напорная канализация. Я понимаю, что на моем примере вы от Сергея добиваетесь объяснения, но это неправильно. Может, вообще пойдет отдельная самотечная линия от приямков, отдельным выпуском. Я просто показываю, что проектом предусмотрен отвод стоков с этажа, лежащего ниже точки выпуска из здания и какое оборудования для этого необходимо.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 16:57)  ну вот гипотетический случай, лючок закрыт (лючок самопальный негерметичный), а прочистки под ним нет вообще (забыли поставить на место). так не используем самопальных, ток фирмА - HL Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 16:57)  Даже если взять только Мultilift 7,5л/с и стоки с 1 унитаза 1,6 л/с, то уже много 9,1л/с. если уклон не 0,02 а скажем 0,035-0,04 взять и всё прекрасно проходит.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 24.4.2012, 17:24)  если уклон не 0,02 а скажем 0,035-0,04 взять и всё прекрасно проходит. Золотые слова! На схеме указан минимально допустимый уклон, это же очевидно.
|
|
|
|
|
24.4.2012, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Juven, а почему у Вас на схеме нет отдельного выпуска от санузла кафе? Ведь СП 2.3.6.1079-01 п.3.11. "В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий". ну и МГСН 4.14-98 п.3.52.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Nasosnik25 @ 24.4.2012, 18:20)  Juven, а почему у Вас на схеме нет отдельного выпуска от санузла кафе? Ведь СП 2.3.6.1079-01 п.3.11. "В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий". ну и МГСН 4.14-98 п.3.52. Потому что кафе без приготовления, в торговом центре с общими для кафе и торговых помещений санузлами на этаже. Как мне из разделять? Не Москва, МГСН мне не в помощь опять же.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Понятно. Просто если санузел для персонала (поваров-официантов) должен быть отдельный в общепите, то получается отдельный выпуск. Сам вот недавно замечания получил и спешу поделиться с сообществом
|
|
|
|
|
25.4.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Nasosnik25 @ 25.4.2012, 12:07)  Понятно. Просто если санузел для персонала (поваров-официантов) должен быть отдельный в общепите, то получается отдельный выпуск. Сам вот недавно замечания получил и спешу поделиться с сообществом  Это правильно. Спасибо!
|
|
|
|
|
27.4.2012, 15:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 16:07)  Так займитесь им наконец. 3 дня им (проектированием) занимался, почти не отрываясь. Затягивает... Цитата(Juven @ 24.4.2012, 17:18)  1. А у меня вот это отражено в пояснительной записке, а на схеме вот не отражено 2... Может, вообще пойдет отдельная самотечная линия от приямков, отдельным выпуском. Я просто показываю, что проектом предусмотрен отвод стоков с этажа, лежащего ниже точки выпуска из здания и какое оборудования для этого необходимо. 1. Не логично. Все, что в записке, должно быть видно на схеме, особенно принципиальной. 2. А если отдельная самотечная линия, вы вентиляционный стояк или клапан ставите, или вообще ничего? 3. Экспертиза в принципе спокойно относится к врезке напорки в самотечку? Есть прецеденты? 4. Извините за назойливость Цитата(Young @ 24.4.2012, 17:24)  если уклон не 0,02 а скажем 0,035-0,04 взять и всё прекрасно проходит. Цитата(Juven @ 24.4.2012, 17:28)  Золотые слова! На схеме указан минимально допустимый уклон, это же очевидно. Убедили, ваш случай не рассматриваем, у меня были некоторые ограничения в виртуальном примере Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 11:26)  Конкретного примера нет, попробую сочинить Ду 100 уклон 0,02 (больше не получается - стесненные условия), расход самотечный 3л/с, нужно подключить напорку 6л/с. Похоже на правду? А кроме Сергея у кого какие мысли на заданную тему?
|
|
|
|
|
28.4.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.4.2012, 16:13)  1. Не логично. Все, что в записке, должно быть видно на схеме, особенно принципиальной. 2. А если отдельная самотечная линия, вы вентиляционный стояк или клапан ставите, или вообще ничего? 3. Экспертиза в принципе спокойно относится к врезке напорки в самотечку? Есть прецеденты? 4. Извините за назойливость  1. Абсолютно согласна. Но когда стала проверять соответствие схемы с запиской, то поняла, что ввела в заблуждение и себя и вас. Выпуск К2 на отмостку в данном конкретном примере будет с электрообогревом, соответственно, перепуск в бытовую канализацию не требуется. 2. Вообще ничего не ставлю, если это дренажные насосы в приямках. Так как никакие приборы не подключаются, а наружная сеть вентилируется за счет других вытяжных стояков в здании. Если это канализационная насосная установка для откачки бытовых стоков, то в установке имеется вентиляционный патрубок к которому подсоединяется вентстояк. Бывает, что и отдельным стояком вывожу на крышу, либо соединяю с ближайшим канализационным стояком, имеющим также вытяжную часть. Зависит от местных условий. 3. Вот честно, крест на пузе, ни разу экспертиза не придралась к врезке напорной в безнапорную!  И точно могу сказать, на одном объекте у меня уже лет 5 всё прекрасно работает (кстати, это был мой первый подобный опыт).
Сообщение отредактировал Juven - 28.4.2012, 9:39
|
|
|
|
|
28.4.2012, 9:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 28.4.2012, 9:29)  1. Выпуск К2 на отмостку в данном конкретном примере будет с электрообогревом, соответственно, перепуск в бытовую канализацию не требуется.  C какой это радости не требуется?  Требуются наледи на тротуарах? Или у Вас и тротуары с электроподогревом? Тогда да..
|
|
|
|
|
28.4.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2012, 10:44)  C какой это радости не требуется?  Требуются наледи на тротуарах? Или у Вас и тротуары с электроподогревом? Тогда да.. Уже обсуждалось. "Вопрос В примечании к п. 20.3 СНиП 2.04.01-85* говорится о необходимости выполнения перепуска из внутренних водостоков в бытовую канализацию зимой при устройстве открытого выпуска на отмостку. В ряде случаев, особенно в условиях строительства на просадочных грунтах второго типа зданий с большими площадями, в которых практически нет бытовой канализации, данное решение приводит к значительным капитальным затратам. На наш взгляд, решение по устройству перепусков в определенных случаях можно заменить элетрообогревом открытых выпусков при согласии или просьбе заказчика. Просим Вас высказать свое мнение по затронутому вопросу. Ответ СНиП 2.04.01-85* разрабатывался 20 лет назад, когда в нашей стране действовали совершенно иные экономические законы и основным требованием, в частности в области строительства, было требование всемерной экономии. На самом деле, примечание к п. 20.3 упомянутых норм преследует цель повысить надежность систем внутренних водостоков. В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», проектировщик должен сам выбирать техническое решение для выполнения стоящих перед ним задач. Это решение должно быть согласованно с заказчиком, ответственность за результат несет проектировщик. На наш взгляд, электрообогрев водосточного выпуска в Вашем случае вполне приемлемое решение." Не всегда получается устроить так, как совсем-совсем правильно. Выпуски К1 и К2 в здании сильно разнесены, поэтому при согласовании с Заказчиком было принято решение применить электрообогрев. И наледь на тротуарах - проблема службы эксплуатации. Возможно, что и обогреют до колодца Я не отрицаю необходимость перепуска, но в данном случае на стадии П принято решение - электрообогрев. Возможно, что при разработке рабочей документации все переиграют и получится и перепуск в К1.
Сообщение отредактировал Juven - 28.4.2012, 10:13
|
|
|
|
|
2.5.2012, 10:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Juven @ 28.4.2012, 10:29)  1. Абсолютно согласна. Но когда стала проверять соответствие схемы с запиской, то поняла, что ввела в заблуждение и себя и вас. Выпуск К2 на отмостку в данном конкретном примере будет с электрообогревом, соответственно, перепуск в бытовую канализацию не требуется. 2. Вообще ничего не ставлю, если это дренажные насосы в приямках. Так как никакие приборы не подключаются, а наружная сеть вентилируется за счет других вытяжных стояков в здании. Если это канализационная насосная установка для откачки бытовых стоков, то в установке имеется вентиляционный патрубок к которому подсоединяется вентстояк. Бывает, что и отдельным стояком вывожу на крышу, либо соединяю с ближайшим канализационным стояком, имеющим также вытяжную часть. Зависит от местных условий. 3. Вот честно, крест на пузе, ни разу экспертиза не придралась к врезке напорной в безнапорную!  И точно могу сказать, на одном объекте у меня уже лет 5 всё прекрасно работает (кстати, это был мой первый подобный опыт). 1. К моему стыду выпуск водостоков на отмостку не делал ни разу, откройте тайну, если нет перепуска в К1 зачем гидравлический затвор на схеме? 2. ИМХО, если от дренажных насосов вообще ничего не ставить, а просто увеличить диаметр, то мы гасим скоростной напор, но сеть самотечной будет далеко не всегда (все будет зависеть от соотношения диаметров, расхода, скорости, продолжительности работы). Сомнения я уже формулировал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E6%E5%ED%E8%E53. Звучит убедительно
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 2.5.2012, 10:27
|
|
|
|
|
2.5.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.5.2012, 11:24)  1. К моему стыду выпуск водостоков на отмостку не делал ни разу, откройте тайну, если нет перепуска в К1 зачем гидравлический затвор на схеме? 2. ИМХО, если от дренажных насосов вообще ничего не ставить, а просто увеличить диаметр, то мы гасим скоростной напор, но сеть самотечной будет далеко не всегда (все будет зависеть от соотношения диаметров, расхода, скорости, продолжительности работы). Сомнения я уже формулировал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E6%E5%ED%E8%E53. Звучит убедительно  1. Гидрозатвор предусмотрен на тот случай, если все таки на стадии РП будет принято решение о перепуске в К1 - раз. На случай, если вдруг не будет работать (а это бывает в наших пенатах) электрообогрев - два. Просто, когда на улице минусовая температура а в помещении +20, то холодный воздух начинает подниматься по водостоку вверх. Труба водостока в помещении может стать мокрой и даже обмерзнуть. Не смертельно, но неприятно. Это, кажется, называется эффектом дымохода. В, общем, предпочитаю, поставить лучше гидрозатвор, чем не поставить...)))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|