> Дымоудаление в пешеходной галерее между бутиками, Естественное дымоудаление в пешеходной галерее между бутиками
Танюлечка_!
сообщение 13.2.2012, 19:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54471



Коллеги, помогите.
Есть одноэтажное здание. Бутики и пешеходная галерея между ними. Нужно сделать притиводымную защиту. Собираюсь поставить в крыше люки для дымоудаления в зоне пешеходной галере. Как считать дымоудаление через автоматические открывающиеся фрамуги в магазине (в торговом зале) - знаю.
НО КАК ПОДСЧИТАТЬ В ГАЛЕРЕЕ? ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС. dry.gif

Хотела подсчитать как для коридора, но в расчете фигурирует размер дверного проема на лестничную клетку. У меня такого проема нет. И не подсчитаешь как для торгового зала, ведь у меня нет пожарной нагрузки в галерее. Можно суммировать площадь бутиков, выходящих в галерею, и найти расход дыма, как если бы это было одно помещение. Тогда бы у меня получилось всего 2 клапана размером 2500х1000.

Во вложении картинка. Буду рада выслушать Ваше мнение, коллеги. rolleyes.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 104,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 14.2.2012, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



На улицу же двери есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Танюлечка_!
сообщение 14.2.2012, 17:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54471



Сегодня выяснились новые подробности. Между бутиками стены будут не до потолка. Стены до потолка будут только там где идут пути эвакуации. Т.е стены галереи и коридоров. Таким образом можно будет разделить на зоны и из них уже делать ДУ. А вот с галереей все равно вопрос. Собираюсь там сдавить теже фонари, но они уже будут работать для компенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.2.2012, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Как то я не очень представляю как ваши фонари будут на одной отметке одни на приток другие на вытяжку работать. Они там сами решат кто куда? А вообще по естественному дымоудалению есть статья г.Колчева Б.Б."Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги"(пробейте в поиске).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Танюлечка_!
сообщение 15.2.2012, 19:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54471



Спасибо, посмотрю обязательно.


А иначе чем компенсировать в галерее? Подпор делать? Как его тогда подсчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.2.2012, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я вот как сделал, да и видел что другие делают системы автоматически открывающихся при пожаре дверей. Еще в одной школе у меня стоял вентилятор на вытяжку. А на компенсацию я делал открывающиеся фрамуги в окнах. Вобщем то вам решать конечно. А там же вся методика расчета завязана на разности давлений, которое в свою очередь возникает из-за разности высот в том числе(компенсации и вытяжки). Вот я и говорю что если разность высот =0 то и производительность системы будет 0 wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных