Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двигатель вытяжки начал крутиться в обратную сторону... и получился приток., Сложилась ситуация на одном объекте, не знаю что делать.
x-gnom
сообщение 14.2.2012, 8:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133578



Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Вынужден задать Вам банальный, и, наверно, дилетантский вопрос.
Ситуация следующая:
Есть объект - детская поликлинника, на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток). В автоматику на чердаке никто не залезал... в движки соответсвенно тоже (т.е. провода на обмотках местами не менялись). Возник вопрос: как такое вообще может быть?
Помогите пожалуйста советом.
Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр.
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.2.2012, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



фазы пекинули где нибудь. может и в ТП. а может и у вас нп корпусе в вру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.2.2012, 8:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Проверьте, не сидит ли электропитание этих двух вентиляторов на одном кабеле. Похоже кабель заменили (или переподключили) с нарушением чередования фаз. Если никто не признается, просто восстановите фазировку на этих 2-вентиляторах. Дважды убедитесь, что не показалось, и они действительно работают реверсивно.
Проверьте остальные вентиляторы, если и они развернулись, то Вам ввод перефазировали.

Сообщение отредактировал and - 14.2.2012, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.2.2012, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31) *
(улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток).

Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-gnom
сообщение 14.2.2012, 10:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133578



[quote name='zaharov63' date='14.2.2012,

Цитата(zaharov63 @ 14.2.2012, 9:49) *
Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания...

Ну скажем так:
Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!))
Во-вторых, согласен конечно же с тем, что не правильно определять направление движка "по часам", но на корпус двигателя нанесена стрелка указывающая его вращение.
Проводить расследование я конечно же не собирался, задача стоит просто устранить эту проблему. Спасибо большое за совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.2.2012, 10:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Проверьте также, не запитаны ли ваши вентиляторы от АВР. Может там произошло переключение на резервный ввод, а вводы между собой не сфазированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 14.2.2012, 11:04
Сообщение #7





Guest Forum






Если крутятся в обратную сторону , то поток воздуха все равно движется в прежнем направлении, только его значительно меньше, процентов 20.
А направление вращения может менятся раза 3 на дню.
Электрики где-то фазы поменяли, распространенный случай.
Баян.

Сообщение отредактировал Гампопа - 14.2.2012, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 14.2.2012, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 7:31) *
Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр.
Заранее благодарен за ответы.


Для разнообразия приведу ещё одну бредовую причину.
Эти два двигателя вращались в противоположную сторону уже давно, и как правильно заметил Гампопа, воздух они вытягивали, но характеристики у них были похуже чем у остальных.
Всё было хорошо пока нормально работала приточка.
Когда над приточкой поработали товарищи, которые автоматику не ставили и электрику не трогали, приток воздуха значительно снизился если вообще не пропал, и тогда вытяжные вентиляторы начали в своём кругу искать слабое звено. И слабым звеном естественно оказались два вентилятора двигатели которых вращались не по стрелке.

Сообщение отредактировал vnvik - 14.2.2012, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 14.2.2012, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 11:14) *
Ну скажем так:
Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!))

возможно у вас эти системы из-за дефицита притока, опрокинулись и работают на приток за счет тяги в вытяжках, работающих правильно, т.к. напор в вентиляторах вращающихся в обратную сторону очень слабый. Возможно ранее этого не было заметно, т.к. только сейчас, в холодную погоду все окна, двери и прочие щели закупорили и компенсировать недостаток притока стало неоткуда. Возможно также что при ремонте приточки, все таки были какие либо манипуляции с электрикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 14.2.2012, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну если вентиляторы осевые, то почему бы им не поменять направление подачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.2.2012, 15:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31) *
...на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных