Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с подпиткой паровых котлов, неправильная работа деаэратора
доктор Шморль
сообщение 14.2.2012, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



День добрый.
В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой.
Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час, напором Н=105 м.в.ст с эл.двигателем N=22,0 кВт (1 рабочий + 1 резервный), управляемый от ПЧ. Перепад высоты м/у выходом из деаэратора и всасом питательного насоса +3.800. Насос качает на котлы в коллектор, поднятый на высоту +4.000 от насосов.
Проблема в следующем. При повышении температуры на выходе из деаэратора регулятором температуры выше 95-96 градусов мы получаем кавитацию насоса (характерный шум и дребезг насоса), скорее всего от закипания воды. Как только температуру делаю ниже 95 градусов – шум прекращается.
Кто что может подсказать? Есть серьёзные опасения за работу котлов, так как деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.2.2012, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Маловат напор на всасе насосов. Напишите какой диаметр и длина трубопровода от деаэратора до насоса.
Решений проблемы две: 1. Поставить перед насосом теплообменник , в котором холодной водой, идущей в деаэратор охлаждать воду, идущую на питательный насос. 2. Разместить питательные насосы в подвале или в специальном приямке. Думаю, что 2 дополнительных метра спасут отца русской демократии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 14.2.2012, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Трубопровод питательной воды 108х4,0 длиной примерно 15 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 14.2.2012, 20:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



Цитата(zeman @ 14.2.2012, 9:10) *
Поставить перед насосом теплообменник , в котором холодной водой, идущей в деаэратор охлаждать воду, идущую на питательный насос.


Так и есть - нужно поставить ОДВ (охладитель деаэрированной воды). А ваще нужно спросить с тех чайников, которые лепили схему и тем более с проектантов, если они ваще были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.2.2012, 21:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43) *
деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению.

В нём нет давления пара?

Насосы раскручиваются до макс. частоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.2.2012, 23:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить.
Соглашусь с намёками tiptopa, рабочее давление в ДА прибавит пару-тройку метров подпора. Но Ду 100 явно мал при L 15 метров.
Ещё один вопрос, насос качает в котёл всю воду, или есть линия разгрузки?
Попробуйте придавить, в разумных пределах конечно, запорную арматуру за насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 15.2.2012, 5:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 0:24) *
В нём нет давления пара?

Насосы раскручиваются до макс. частоты?


Деаэратор атмосферный.
Высота установки выбрана неверно, так как изначально планировался под давлением.
Насос работает на частоте 48-50 Гц, давит 9-9,5 кг/см2.

Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 2:00) *
Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить.

Как только заказчик даст время на останов, сразу врежу.

Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 2:00) *
Ещё один вопрос, насос качает в котёл всю воду, или есть линия разгрузки?
Попробуйте придавить, в разумных пределах конечно, запорную арматуру за насосом.

Вся вода идет на котлы, задвижкой поджимать бессмысленно, так как на котлах 9 кг/см2 - минимальное давление для их нормальной работы. Пробовали, но котлы тогда не выходят на номинал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.2.2012, 8:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00) *
Соглашусь с намёками tiptopa, рабочее давление в ДА прибавит пару-тройку метров подпора.

Эта палка о двух концах. Поднятие давления приведет к росту температуры, соответственно к уменьшению кавитационного запаса. И тройку метров никак не поднять таким способом. Максимум метр-полтора.
Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00) *
Но Ду 100 явно мал при L 15 метров.

Ну не явно. Может быть мал, но очевидно что проблему увеличением диаметра трубопровода решить не удастся.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2012, 10:29
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В трубе потери напора должны быть небольшие. Вчера считал, не помню, кажется, не более 0,2 м вод.ст.

Может быть, перед насосами стоят забившиеся фильтры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.2.2012, 10:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 20:46) *
А ваще нужно спросить с тех чайников, которые лепили схему и тем более с проектантов, если они ваще были.


А Вы представьте такую ситуацию: на отм. 0.00, но в разных помещениях расположены паровой котел АХ1500 и бак- аккумулятор, что уже не гуд, теперь прикол - питательная труба от бака, для прохода через стены поднимается на отм. +4.500 и потом опускается к насосам. Монтажники сделали по проекту, так эти горе-пректанты еще пытались бодаться, защищая такую схему. В итоге, конечно переделали по полу, но Грюндфосы на тех котлах визжат сильно, тоже запаривание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 15.2.2012, 10:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 13:29) *
Может быть, перед насосами стоят забившиеся фильтры?


Сразу после пуска, первые несколько дне ХВО работало не нормально, в итоге засрали систему накипью, фильтров перед насосами нет. Сейчас ХВО работает в номинале, вода чистая, но по системе гуляет остаточные осадки. Деаэратор нужно чистить, жду отмашки от заказчика на остановку котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 15.2.2012, 12:15
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



С такой ситуацией сталкивался уже не один раз и каждый раз спрашиваю:"Почему с самого начала не проконсультировались у наладчиков по ведению ВХР?". В атмосферном деаэраторе никогда не будет деаэрации, если Т<103-105 С. Вот и в вашем случае содержание растворенного кислорода в питательной воде 1000 - 3000 мкг/л против нормы в 100 мкг/л. Соответственно и рН у вас никак не вписывается в норму 8,5 - 10,5 ед. На входе в котел ждите повышенной коррозии труб и образование вторичных коррозионных отложений. Установка ОДВ - решение. Если система закрытая, то можно попробовать еще и химическую деаэрацию (установка дозирования). Самое простое - использование сульфита натрия для удаления кислорода и тринатрийфосфата для увеличения рН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 15.2.2012, 15:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



100% согласен с предидущим оратором
Цитата
делаю ниже 95 градусов

Вода из деаэратора должна выходить на линии насыщения 104 С, иначе деаэратор для красоты.

1. установка теплообменника (скорее всего кожухотрубного) охлаждение питательной/нагрев химочищенной, перенос насосов ближе к баку.
2. замена насосов на конденсатные, либо конденсатные как первая ступень (соответственно при ваших параметрах).

Сообщение отредактировал prant - 15.2.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.2.2012, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(prant @ 15.2.2012, 16:14) *
Вода из деаэратора должна выходить на линии насыщения 104 С, иначе деаэратор для красоты.

Ну я не стал бы так категорично. Например при 70°С растворенного кислорода 3,8 мг/л, а при 95°С - 0,86 мг/л при атмосферном давлении.
То есть, как вариант, можно применить комплексное удаление кислорода. Сначала термическое - доведением до температуры 95°С, а потом химическое, с помощью
Амината КО, гидразина или других спецсредств.

Сообщение отредактировал zeman - 15.2.2012, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 15.2.2012, 18:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Например при 70°С растворенного кислорода 3,8 мг/л, а при 95°С - 0,86 мг/л при атмосферном давлении

помимо растворимости кислорода в воде многое решает конструкция деаэратора, а для стандартных атмосферных деаэраторов она не предпологает эксплуатацию на параметрах ниже заявленных заводом изготовителем (р=2 м.в.ст.; Т=104,2 С), предлагать человеку эксплуатацию не на заводском режиме - это обрекать его на поверочный расчет деаэратора, либо на бесконечную наладку системы дегазации, к тому же реагент постоянно уходит.
Схему с недогревом питательной воды обычно предлагают буржуи, но у них в деараторах как правило стоят форсунки мелкого распыла, а уже потом доводка реагентами.
Я считаю что в данном случае надо установку вывести на требуемые параметры и не играться.
И касаемо насосов этих я чтото не слышал чтобы wilo предлагала их в качестве питательных. Ясное дело что одноступенчатый насос получит кавитацию на точке насыщения, либо подпор надо делать с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.2.2012, 8:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(prant @ 15.2.2012, 19:51) *
Я считаю что в данном случае надо установку вывести на требуемые параметры и не играться.


Я в общем тоже так считаю, просто не понравилась категоричность заявления, что в противном случае "деаэратор для красоты"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 16.2.2012, 8:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(zeman @ 15.2.2012, 18:57) *
То есть, как вариант, можно применить комплексное удаление кислорода. Сначала термическое - доведением до температуры 95°С, а потом химическое, с помощью
Амината КО, гидразина или других спецсредств.


А если установка добавления амината стоит на исх.воде до подачи на деаэратор, это может нам как-то помочь, если использовать предложенную Вами схему? Или её обязательно переносить после деаэратора на линию подачи воды на питательные насосы?

Сообщение отредактировал доктор Шморль - 16.2.2012, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.2.2012, 10:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я думаю, что не поможет. Более того, это будет бессмысленная трата денег.
Но я вижу тут подтянулись узкопрофильные спецы по ВХР, возможно они меня поправят. Я себя к таковым не отношу ни в коей мере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrewSHKA
сообщение 16.2.2012, 14:14
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140481



Уважаемые, была хорошая идея - поставить как бустерный насос (из стандартных схем) к примеру виловский маленький который будет подавать на основной насос питательную воду с давлением 10-15 метров. насосы работают до Т 120С нормально - проверено временем. Причем ставить только ИЛки, не надо МХИ МВИ или грюндовские ЦРки, там конструктив хуже, здесь кавитацией максимум что и будет сделано - тупо износ рабочего колеса, там - до замены насоса полной.
И еще доктор Шморль, вместо поджимания насоса на выкиде - как рекомендовалось (которое лучше не делать), сделайте небольшой байпас назад в деаэратор, этим самым вы увеличите проток через насос и гарантированно уведете его в рабочую зону.
Кавитация на Т 95-96 градусов была при каком расходе? при любом? или при 6-8 м3/ч? Это за гранью минимально допустимой зоны работы насоса... То что деаэратор не обескилороживает воду из-за того что в нем Т около 90С, это конечно очень плохо, но смертельного ничего нет в этом. Нужно его почистить, создать в нем требуемое давление и температуру для удаления кислорода.
По поводу теплообменника - если есть место куда его поставить, и есть возможность вместо труба в трубе купить нормальный ФРИФЛОУ, надо поставить, но вы доктор должны понимать что если вы на котел подаете вместо 100-102 С воду с температурой около 90С, то котел на номинал очень очень очень очень очень ... в общем очень трудно вывести.
Предлагаю по шагам сделать - поставить насос бустерный типа ИЛка виловская причем надо тихоходный на 1500 оборотов 4хполюсный, он поднимет давление до 10-12 метров, сделать байпас назад в деаэратор, и наслаждаться результатом, если эффекта не будет - тогда поставить теплообменник, но надо понимать что теплообменник создаст лишнее сопротивление на входе перед насосом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.2.2012, 14:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(AndrewSHKA @ 16.2.2012, 15:14) *
... но вы доктор должны понимать что если вы на котел подаете вместо 100-102 С воду с температурой около 90С, то котел на номинал очень очень очень очень очень ... в общем очень трудно вывести.


У меня карма что ли в этой теме - предостерегать коллег от категоричных высказываний. Оно мне надо?
Посмотрел разность энальпий воды при 102 и 90°С, получилась 50,45 кДж/кг. А теплота парообразования при 9,5 бар - 2006,5 кДж/кг. То есть, чтобы компенсировать снижение температуры питательной воды на 12°С, нам необходимо увеличить мощность котла на 2,5%. Это не очень, очень, очень и даже не просто очень, а совсем не сложно. Я не беру в расчет котлы, которые вообще невозможно вывести на рабочую производительность, есть и такие. А в целом 2,5% мощности входит в погрешность измерений производительности, поэтому не пугайте людей мнимой сложностью.

Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43) *
Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, ...
Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час

Я вот подумал дважды восемь равно 16, а куда еще 4 м3/ч деваются? rolleyes.gif Неужели в продувку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2012, 14:55
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ 16.2.2012, 15:46) *
а куда еще 4 м3/ч деваются?

Возможно, доктор Шморль упомянул о "номинальном расходе".
Но ведь насос - это вовсе не "стабилизатор расхода" ? smile.gif

У центробежного насоса расход может изменяться в широком диапазоне (начиная от нуля)...

Сообщение отредактировал tiptop - 16.2.2012, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 16.2.2012, 20:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(tiptop @ 16.2.2012, 17:55) *
Возможно, доктор Шморль упомянул о "номинальном расходе".


расход я обозначил номинальный, заявленный производителем, как я понимаю, насос может работать ниже номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.2.2012, 11:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(доктор Шморль @ 16.2.2012, 21:05) *
расход я обозначил номинальный, заявленный производителем, как я понимаю, насос может работать ниже номинала.

Понимаете правильно, только вот производитель ничего вам не заявлял. Вот ссылка с его сайта на ваш насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 17.2.2012, 14:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



[quote name='доктор Шморль' date='14.2.2012, 13:43' post='737951']
День добрый.
В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой.
Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час,......

Для котельщиков и водоподготовщиков-загляните на "Отопление"-"Теплоснабжение"-в тему "водоподготовка питательной воды котла. Там информация о применении магнитных полиградиентных активаторов воды( и при деаэрации тоже !)и сейчас выложил книгу Классена о практическом применении активации воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.2.2012, 19:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(vl1 @ 17.2.2012, 14:15) *
...магнитных полиградиентных активаторов воды...

Уважаемый доктор Шморль, купите у него эту штуку, спасите форум от активатора. А мы Вам поможем от кавитации/вскипания избавиться.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.2.2012, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.2.2012, 20:58
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 20:06) *
купите у него эту штуку, спасите форум от активатора

"Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи!"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 9,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.2.2012, 21:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Аминь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 20.2.2012, 13:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 22:03) *
Аминь.

Какой добрый самаритянин! но не видящий даже в своем... городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 20.2.2012, 16:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Одноступенчатый питательный насос на котел 10 атм -это круто!
Ставьте нормальный насос (MVI, CR 20-10, CR 32-6, 1Кс 20-150) и все будет в порядке.

+ уменьшение потребляемой электродвигателем мощности
И проверьте расход на продувку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 20.2.2012, 23:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(tiptop @ 17.2.2012, 21:58) *
"Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи!"

жгете smile.gif а по теме - надо ставить ОДВ, как уже многие сказали и мозг не выносить rolleyes.gif
аминь

"магнитных полиградиентных активаторов воды" - в рот мне ноги blink.gif

Сообщение отредактировал lentyai - 20.2.2012, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных