Проблема с подпиткой паровых котлов, неправильная работа деаэратора |
|
|
|
14.2.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
День добрый. В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой. Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час, напором Н=105 м.в.ст с эл.двигателем N=22,0 кВт (1 рабочий + 1 резервный), управляемый от ПЧ. Перепад высоты м/у выходом из деаэратора и всасом питательного насоса +3.800. Насос качает на котлы в коллектор, поднятый на высоту +4.000 от насосов. Проблема в следующем. При повышении температуры на выходе из деаэратора регулятором температуры выше 95-96 градусов мы получаем кавитацию насоса (характерный шум и дребезг насоса), скорее всего от закипания воды. Как только температуру делаю ниже 95 градусов – шум прекращается. Кто что может подсказать? Есть серьёзные опасения за работу котлов, так как деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Маловат напор на всасе насосов. Напишите какой диаметр и длина трубопровода от деаэратора до насоса. Решений проблемы две: 1. Поставить перед насосом теплообменник , в котором холодной водой, идущей в деаэратор охлаждать воду, идущую на питательный насос. 2. Разместить питательные насосы в подвале или в специальном приямке. Думаю, что 2 дополнительных метра спасут отца русской демократии.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
Трубопровод питательной воды 108х4,0 длиной примерно 15 м
|
|
|
|
|
14.2.2012, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226

|
Цитата(zeman @ 14.2.2012, 9:10)  Поставить перед насосом теплообменник , в котором холодной водой, идущей в деаэратор охлаждать воду, идущую на питательный насос. Так и есть - нужно поставить ОДВ (охладитель деаэрированной воды). А ваще нужно спросить с тех чайников, которые лепили схему и тем более с проектантов, если они ваще были.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 21:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43)  деаэратор работает пока как бочка для согревания воды, но никак не по прямому назначению. В нём нет давления пара? Насосы раскручиваются до макс. частоты?
|
|
|
|
|
14.2.2012, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить. Соглашусь с намёками tiptopa, рабочее давление в ДА прибавит пару-тройку метров подпора. Но Ду 100 явно мал при L 15 метров. Ещё один вопрос, насос качает в котёл всю воду, или есть линия разгрузки? Попробуйте придавить, в разумных пределах конечно, запорную арматуру за насосом.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 5:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 0:24)  В нём нет давления пара?
Насосы раскручиваются до макс. частоты? Деаэратор атмосферный. Высота установки выбрана неверно, так как изначально планировался под давлением. Насос работает на частоте 48-50 Гц, давит 9-9,5 кг/см2. Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 2:00)  Неплохо было бы мановакуумметр на всасе поставить. Как только заказчик даст время на останов, сразу врежу. Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 2:00)  Ещё один вопрос, насос качает в котёл всю воду, или есть линия разгрузки? Попробуйте придавить, в разумных пределах конечно, запорную арматуру за насосом. Вся вода идет на котлы, задвижкой поджимать бессмысленно, так как на котлах 9 кг/см2 - минимальное давление для их нормальной работы. Пробовали, но котлы тогда не выходят на номинал.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00)  Соглашусь с намёками tiptopa, рабочее давление в ДА прибавит пару-тройку метров подпора. Эта палка о двух концах. Поднятие давления приведет к росту температуры, соответственно к уменьшению кавитационного запаса. И тройку метров никак не поднять таким способом. Максимум метр-полтора. Цитата(Галиев @ 15.2.2012, 0:00)  Но Ду 100 явно мал при L 15 метров. Ну не явно. Может быть мал, но очевидно что проблему увеличением диаметра трубопровода решить не удастся.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 10:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В трубе потери напора должны быть небольшие. Вчера считал, не помню, кажется, не более 0,2 м вод.ст.
Может быть, перед насосами стоят забившиеся фильтры?
|
|
|
|
|
15.2.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 20:46)  А ваще нужно спросить с тех чайников, которые лепили схему и тем более с проектантов, если они ваще были. А Вы представьте такую ситуацию: на отм. 0.00, но в разных помещениях расположены паровой котел АХ1500 и бак- аккумулятор, что уже не гуд, теперь прикол - питательная труба от бака, для прохода через стены поднимается на отм. +4.500 и потом опускается к насосам. Монтажники сделали по проекту, так эти горе-пректанты еще пытались бодаться, защищая такую схему. В итоге, конечно переделали по полу, но Грюндфосы на тех котлах визжат сильно, тоже запаривание.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
Цитата(tiptop @ 15.2.2012, 13:29)  Может быть, перед насосами стоят забившиеся фильтры? Сразу после пуска, первые несколько дне ХВО работало не нормально, в итоге засрали систему накипью, фильтров перед насосами нет. Сейчас ХВО работает в номинале, вода чистая, но по системе гуляет остаточные осадки. Деаэратор нужно чистить, жду отмашки от заказчика на остановку котлов.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226

|
С такой ситуацией сталкивался уже не один раз и каждый раз спрашиваю:"Почему с самого начала не проконсультировались у наладчиков по ведению ВХР?". В атмосферном деаэраторе никогда не будет деаэрации, если Т<103-105 С. Вот и в вашем случае содержание растворенного кислорода в питательной воде 1000 - 3000 мкг/л против нормы в 100 мкг/л. Соответственно и рН у вас никак не вписывается в норму 8,5 - 10,5 ед. На входе в котел ждите повышенной коррозии труб и образование вторичных коррозионных отложений. Установка ОДВ - решение. Если система закрытая, то можно попробовать еще и химическую деаэрацию (установка дозирования). Самое простое - использование сульфита натрия для удаления кислорода и тринатрийфосфата для увеличения рН.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
100% согласен с предидущим оратором Цитата делаю ниже 95 градусов Вода из деаэратора должна выходить на линии насыщения 104 С, иначе деаэратор для красоты. 1. установка теплообменника (скорее всего кожухотрубного) охлаждение питательной/нагрев химочищенной, перенос насосов ближе к баку. 2. замена насосов на конденсатные, либо конденсатные как первая ступень (соответственно при ваших параметрах).
Сообщение отредактировал prant - 15.2.2012, 15:20
|
|
|
|
|
15.2.2012, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(prant @ 15.2.2012, 16:14)  Вода из деаэратора должна выходить на линии насыщения 104 С, иначе деаэратор для красоты. Ну я не стал бы так категорично. Например при 70°С растворенного кислорода 3,8 мг/л, а при 95°С - 0,86 мг/л при атмосферном давлении. То есть, как вариант, можно применить комплексное удаление кислорода. Сначала термическое - доведением до температуры 95°С, а потом химическое, с помощью Амината КО, гидразина или других спецсредств.
Сообщение отредактировал zeman - 15.2.2012, 15:57
|
|
|
|
|
15.2.2012, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Например при 70°С растворенного кислорода 3,8 мг/л, а при 95°С - 0,86 мг/л при атмосферном давлении помимо растворимости кислорода в воде многое решает конструкция деаэратора, а для стандартных атмосферных деаэраторов она не предпологает эксплуатацию на параметрах ниже заявленных заводом изготовителем (р=2 м.в.ст.; Т=104,2 С), предлагать человеку эксплуатацию не на заводском режиме - это обрекать его на поверочный расчет деаэратора, либо на бесконечную наладку системы дегазации, к тому же реагент постоянно уходит. Схему с недогревом питательной воды обычно предлагают буржуи, но у них в деараторах как правило стоят форсунки мелкого распыла, а уже потом доводка реагентами. Я считаю что в данном случае надо установку вывести на требуемые параметры и не играться. И касаемо насосов этих я чтото не слышал чтобы wilo предлагала их в качестве питательных. Ясное дело что одноступенчатый насос получит кавитацию на точке насыщения, либо подпор надо делать с запасом.
|
|
|
|
|
16.2.2012, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(prant @ 15.2.2012, 19:51)  Я считаю что в данном случае надо установку вывести на требуемые параметры и не играться. Я в общем тоже так считаю, просто не понравилась категоричность заявления, что в противном случае "деаэратор для красоты"
|
|
|
|
|
16.2.2012, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
Цитата(zeman @ 15.2.2012, 18:57)  То есть, как вариант, можно применить комплексное удаление кислорода. Сначала термическое - доведением до температуры 95°С, а потом химическое, с помощью Амината КО, гидразина или других спецсредств. А если установка добавления амината стоит на исх.воде до подачи на деаэратор, это может нам как-то помочь, если использовать предложенную Вами схему? Или её обязательно переносить после деаэратора на линию подачи воды на питательные насосы?
Сообщение отредактировал доктор Шморль - 16.2.2012, 8:22
|
|
|
|
|
16.2.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Я думаю, что не поможет. Более того, это будет бессмысленная трата денег. Но я вижу тут подтянулись узкопрофильные спецы по ВХР, возможно они меня поправят. Я себя к таковым не отношу ни в коей мере.
|
|
|
|
|
16.2.2012, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140481

|
Уважаемые, была хорошая идея - поставить как бустерный насос (из стандартных схем) к примеру виловский маленький который будет подавать на основной насос питательную воду с давлением 10-15 метров. насосы работают до Т 120С нормально - проверено временем. Причем ставить только ИЛки, не надо МХИ МВИ или грюндовские ЦРки, там конструктив хуже, здесь кавитацией максимум что и будет сделано - тупо износ рабочего колеса, там - до замены насоса полной. И еще доктор Шморль, вместо поджимания насоса на выкиде - как рекомендовалось (которое лучше не делать), сделайте небольшой байпас назад в деаэратор, этим самым вы увеличите проток через насос и гарантированно уведете его в рабочую зону. Кавитация на Т 95-96 градусов была при каком расходе? при любом? или при 6-8 м3/ч? Это за гранью минимально допустимой зоны работы насоса... То что деаэратор не обескилороживает воду из-за того что в нем Т около 90С, это конечно очень плохо, но смертельного ничего нет в этом. Нужно его почистить, создать в нем требуемое давление и температуру для удаления кислорода. По поводу теплообменника - если есть место куда его поставить, и есть возможность вместо труба в трубе купить нормальный ФРИФЛОУ, надо поставить, но вы доктор должны понимать что если вы на котел подаете вместо 100-102 С воду с температурой около 90С, то котел на номинал очень очень очень очень очень ... в общем очень трудно вывести. Предлагаю по шагам сделать - поставить насос бустерный типа ИЛка виловская причем надо тихоходный на 1500 оборотов 4хполюсный, он поднимет давление до 10-12 метров, сделать байпас назад в деаэратор, и наслаждаться результатом, если эффекта не будет - тогда поставить теплообменник, но надо понимать что теплообменник создаст лишнее сопротивление на входе перед насосом.
|
|
|
|
|
16.2.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(AndrewSHKA @ 16.2.2012, 15:14)  ... но вы доктор должны понимать что если вы на котел подаете вместо 100-102 С воду с температурой около 90С, то котел на номинал очень очень очень очень очень ... в общем очень трудно вывести. У меня карма что ли в этой теме - предостерегать коллег от категоричных высказываний. Оно мне надо? Посмотрел разность энальпий воды при 102 и 90°С, получилась 50,45 кДж/кг. А теплота парообразования при 9,5 бар - 2006,5 кДж/кг. То есть, чтобы компенсировать снижение температуры питательной воды на 12°С, нам необходимо увеличить мощность котла на 2,5%. Это не очень, очень, очень и даже не просто очень, а совсем не сложно. Я не беру в расчет котлы, которые вообще невозможно вывести на рабочую производительность, есть и такие. А в целом 2,5% мощности входит в погрешность измерений производительности, поэтому не пугайте людей мнимой сложностью. Цитата(доктор Шморль @ 14.2.2012, 13:43)  Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, ... Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час Я вот подумал дважды восемь равно 16, а куда еще 4 м3/ч деваются?  Неужели в продувку?
|
|
|
|
|
16.2.2012, 14:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(zeman @ 16.2.2012, 15:46)  а куда еще 4 м3/ч деваются? Возможно, доктор Шморль упомянул о "номинальном расходе". Но ведь насос - это вовсе не "стабилизатор расхода" ?  У центробежного насоса расход может изменяться в широком диапазоне (начиная от нуля)...
Сообщение отредактировал tiptop - 16.2.2012, 15:03
|
|
|
|
|
16.2.2012, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997

|
Цитата(tiptop @ 16.2.2012, 17:55)  Возможно, доктор Шморль упомянул о "номинальном расходе". расход я обозначил номинальный, заявленный производителем, как я понимаю, насос может работать ниже номинала.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(доктор Шморль @ 16.2.2012, 21:05)  расход я обозначил номинальный, заявленный производителем, как я понимаю, насос может работать ниже номинала. Понимаете правильно, только вот производитель ничего вам не заявлял. Вот ссылка с его сайта на ваш насос
|
|
|
|
|
17.2.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741

|
[quote name='доктор Шморль' date='14.2.2012, 13:43' post='737951'] День добрый. В области паровых котельных совсем недавно и от нехватки опыта толкнулся с такой проблемой. Есть котельная, состоящая из двух котлов «Термотехник» ТТ200 паропроизводительностью 8,0 т/ч, номинальной тепловой мощностью 5,2 МВт, работающих на общий коллектор. Есть деаэрационная установка ДА-25/8 производительностью 25,0 м3/час с колонкой КДА-25. Вода поступает в деаэратор холодная, без подогрева. Воду из деаэратора в котлы качают подпиточные насосы Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 производительностью Q=20,0 м3/час,......
Для котельщиков и водоподготовщиков-загляните на "Отопление"-"Теплоснабжение"-в тему "водоподготовка питательной воды котла. Там информация о применении магнитных полиградиентных активаторов воды( и при деаэрации тоже !)и сейчас выложил книгу Классена о практическом применении активации воды.
|
|
|
|
|
17.2.2012, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(vl1 @ 17.2.2012, 14:15)  ...магнитных полиградиентных активаторов воды... Уважаемый доктор Шморль, купите у него эту штуку, спасите форум от активатора. А мы Вам поможем от кавитации/вскипания избавиться.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.2.2012, 19:12
|
|
|
|
|
17.2.2012, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 20:06)  купите у него эту штуку, спасите форум от активатора "Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи!"
|
|
|
|
|
17.2.2012, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Аминь.
|
|
|
|
|
20.2.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741

|
Цитата(Галиев @ 17.2.2012, 22:03)  Аминь. Какой добрый самаритянин! но не видящий даже в своем... городе.
|
|
|
|
|
20.2.2012, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Одноступенчатый питательный насос на котел 10 атм -это круто! Ставьте нормальный насос (MVI, CR 20-10, CR 32-6, 1Кс 20-150) и все будет в порядке.
+ уменьшение потребляемой электродвигателем мощности И проверьте расход на продувку.
|
|
|
|
|
20.2.2012, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(tiptop @ 17.2.2012, 21:58)  "Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи!" жгете  а по теме - надо ставить ОДВ, как уже многие сказали и мозг не выносить  аминь "магнитных полиградиентных активаторов воды" - в рот мне ноги
Сообщение отредактировал lentyai - 20.2.2012, 23:51
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|