У меня на объекте, например конкретно накосячено с подпором в шахту лифта (воздух вдувается в машинное помещение лифтов, а не шахту, естесственно в самой шахте нет даже намека на избыточное давление).
Здание 2004 г.постройки, этаж с подпорными вент.установками явно "корректировался" в период строительства. Проектировщики заявляют, что все было сделано по проекту и всю документацию они выдали, и копий у них не осталось. этажные листы в документации хранящейся в ИГАСН -украдены (реально вырваны).
кого будут сажать в тюрьму в случае чего?....меня, гл.инженера по эксплуатации. типа -я не обеспечил, а как я обеспечу, если оно в принципе не обеспечивает?
В этой стране НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 20.2.2012, 9:37
|