Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Байпас" на приточной вентиляции
jechka
сообщение 15.2.2012, 16:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.8.2008
Из: МО
Пользователь №: 21447



Добрый день! Прошу помочь разобраться в такой схеме на приточке в канализационной насосной станции: есть приточная система с установкой ВЕЗА ККП-С1, объем помещения 160 м3, кратность обмена 3. При наладке выяснилось что установка не обеспечивает +10 на выходе при необходимой производительности 480 м3/час. Предложено устроить "байпас" вокруг везы диаметром 140 мм с регулирующей заслонкой с забором воздуха из воздуховода после установки и возвратом в воздуховод перед ней. Способна ли схема улучшить положение? Так по смыслу вроде должна, но есть сомнения в работоспособности такой схемы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.2.2012, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



а схемку можно? плохо вечером голова варит. не воспринимает словесное описание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.2.2012, 17:33
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jechka @ 15.2.2012, 15:32) *
Добрый день! Прошу помочь разобраться в такой схеме на приточке в канализационной насосной станции: есть приточная система с установкой ВЕЗА ККП-С1, объем помещения 160 м3, кратность обмена 3. При наладке выяснилось что установка не обеспечивает +10 на выходе при необходимой производительности 480 м3/час. Предложено устроить "байпас" вокруг везы диаметром 140 мм с регулирующей заслонкой с забором воздуха из воздуховода после установки и возвратом в воздуховод перед ней. Способна ли схема улучшить положение? Так по смыслу вроде должна, но есть сомнения в работоспособности такой схемы. Спасибо.




Абсолютно тот же эффект даст простой шибер до или после вентилятора. Вы попросту снижаете расход по сети. То есть, вы делаете "обманку" - вентилятор по вашему варианту "вроде как даёт кратность", а вот на помещение вы требуемого расхода не дадите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 15.2.2012, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Расходы воздуха небольшие - поэтому поставьте дополнительный калорифер и не парьтесь - этот не дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jechka
сообщение 16.2.2012, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.8.2008
Из: МО
Пользователь №: 21447



Спасибо, за ответы, сейчас посмотрел график вентилятора - там производительность более 1000 кубов получается - поэтому в мокм случае у установки есть запас как для "баипаса" так и для дросселирования, сделаем и будем замерять, что по факту будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 16.2.2012, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(jechka @ 16.2.2012, 12:26) *
Спасибо, за ответы, сейчас посмотрел график вентилятора - там производительность более 1000 кубов получается - поэтому в мокм случае у установки есть запас как для "баипаса" так и для дросселирования, сделаем и будем замерять, что по факту будет.


Делаем вывод, что нормальную ПНР никто не проводил..... Регулятор скорости поставьте, с возможностью настройкаи макс скорости (Питерские) - дроссель тогда не нужен и более точно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 16.2.2012, 13:55
Сообщение #7





Guest Forum






Скоро тепло будет - сдадите и так.

Сообщение отредактировал Гампопа - 16.2.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.2.2012, 14:50
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jechka @ 16.2.2012, 10:26) *
Спасибо, за ответы, сейчас посмотрел график вентилятора - там производительность более 1000 кубов получается - поэтому в мокм случае у установки есть запас как для "баипаса" так и для дросселирования, сделаем и будем замерять, что по факту будет.


Ппц, простите мой французский...
Вентилятор выдаёт более чем удвоенную от проектной производительность, а выдумываются "байпасы с бубнами", вместо приведения системы в соответствие с проектом...

Правильный вопрос задан в параллельной теме, куда катится этот мир...

А вот позвольте вопрос автору темы, при какой "наладке" у вас "выяснилось" про "проблему"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2012, 15:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jechka @ 15.2.2012, 15:32) *
на приточке в канализационной насосной станции: . При наладке выяснилось что установка не обеспечивает +10 на выходе при необходимой производительности 480 м3/час. Предложено устроить "байпас" вокруг везы диаметром 140 мм с регулирующей заслонкой с забором воздуха из воздуховода после установки и возвратом в воздуховод перед ней. Способна ли схема улучшить положение?

Т.е. предлагаете частичную рециркуляцию....по-моему в ваших условиях это не допускается.
Проблема у вас или в том, что калорифер выбран на более высокие параметры, или неправильно подобран под существующие, или на установку подаётся заниженная температура воды.
Выход - понизить расход воздуха: шибер самый дешёвый вариант.
Если калорифер электрический - проверьте на всех ли фазах работает (если 3ф) и как работает Пульсер.

Сообщение отредактировал jota - 16.2.2012, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.2.2012, 15:30
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 16.2.2012, 14:15) *
Т.е. предлагаете частичную рециркуляцию....по-моему в ваших условиях это не допускается.
Проблема у вас или в том, что калорифер выбран на более высокие параметры, или неправильно подобран под существующие, или на установку подаётся заниженная температура воды.
Выход - понизить расход воздуха: шибер самый дешёвый вариант.
Если калорифер электрический - проверьте на всех ли фазах работает (если 3ф) и как работает Пульсер.



О, а вот сейчас тема дочитается до конца... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.2.2012, 11:01
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



jechka, выложите всю имеющуюся у вас информацию по приточной установке ВЕЗА ККП-С1
если ничего нет - сфоткайте надписи на установке и замерьте размер выходного отверстия установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных