стоки от кафе на 50-100 мест |
|
|
|
28.3.2007, 12:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ага  И воронку поздоровее. Стопудово будет.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:08 ) Ага  И воронку поздоровее. Стопудово будет. Да воронку то все тУ же - из перехода 50х110 и трубу от воронки 50 мм, но сразу в 110 отводную. Ну, конечно, если есть желание то, с переходом 50х110 перед второй мойкой.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ольга, Вы извращенка! Куда столько переходов то?  Лежак сотый в него пару тройников и воронки.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:26 ) Ольга, Вы извращенка!  Андрей, я рада, что Вы "ожили"!!!!!
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата рада, что Вы "ожили"!! Я чё, было заметно, что скис?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:34 ) [Я чё, было заметно, что скис?  Да! Женщина чувствует это четко
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нифигасе  А я думал, что успешно скрываю....
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.3.2007, 12:43
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы Андрей и Оля! Но появились новые вести с полей! Поставили переходы 50х110 в качестве воронок, при открытии всех смесителей вода благополучно уходит, но проблема сохраняется если в одну из моек осуществляется резкий сброс большого кол-ва воды ( не стандартный выпуск наверное ). Да, практика вещь хорошая, теперь для пищевки труба 50 для меня отсутствует!( ну в плане лежака конечно )
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дело не в нестандартном выпуске, а в большом расходе в этом случае.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.3.2007, 12:52
|
Guest Forum

|
Так если бы не 0,6 л/с по СНиПу все было бы гораздо красивее!!!
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
0.6 это не слив залпом ванны
|
|
|
|
|
28.3.2007, 12:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Похоже на обычную ванну а там 1,1
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 13:43 ) но проблема сохраняется если в одну из моек осуществляется резкий сброс большого кол-ва воды ( не стандартный выпуск наверное ). Для моек общепита по технологии необходимо именно обеспечить сброс большого количества воды. Нестандартный выпуск усугубляет ситуацию, т.к. поперечное сечение больше и выпускается сразу большее количество воды, с которым 50 горизонталь не справляется. Проверьте все же для начала выпуск. Да еще, проверьте уклон отводящей 50, может быть он не 0,03.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата выпускается сразу большее количество воды Ну да
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.3.2007, 13:14
|
Guest Forum

|
Уклон к сожалению проверить не могу, да бы в офисе.  А по каким же расходам тогда считать канажку, чтоб ситуация не повторилась, со 100 проц. запасом что ли?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сотку ложте, не ошибётесь
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:20
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Когда надоест поставьте нормальный сифон без разрыва струи и будет проблемма с одним инспектором. А так как все равно давать то ничего не меняется. Расход с ванны 0.6 л\с количество одновременно работающих ванн 100%
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата поставьте нормальный сифон без разрыва струи и будет проблемма Эт точно! Вплоть до уголовки
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:28
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
До 4 ванн - д75 Добавлено - 14:34 Надо узнать, там где в пищеблоках обычные сифоны самолично ставил всех пересажали или кого условно осудили.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 14:20 ) Когда надоест поставьте нормальный сифон без разрыва струи и будет проблемма с одним инспектором. Сантехник, не безобразничайте! Разрыв струи нужен обязательно! Лучше от такого оборудования 110 мм отводную укладывать. Добавлено - 14:45 Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 14:28 ) в пищеблоках обычные сифоны самолично ставил Сантехник, больше никому об этом не рассказывайте!
|
|
|
|
|
28.3.2007, 13:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Год назад все было просто - все было можно. Сейчас - сплошное низяя.
|
|
|
|