Здравствуйте возникли такие вопросы:
1. продувочный трубопровод от СУГ (резервное топливо в котельной) можно объединять с продувкой природного газа (давление одно и тоже) или стоит вывести отдельно.
2. продувочный трубопровод СУГ выводить также на 1м над коньком крыши котельной или нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.2.2012, 20:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



по моему нельзя объединять. например газопровод природного газа в ремонте, продувка открыта, его можно загазовать через продувку СУГом. почитайте газовые правила по СУГ

Сообщение отредактировал lentyai - 16.2.2012, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 16.2.2012, 20:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(lentyai @ 16.2.2012, 20:31) *
по моему нельзя объединять. например газопровод природного газа в ремонте, продувка открыта, его можно загазовать через продувку СУГом. почитайте газовые правила по СУГ

читал, имеется ввиду ПБ 12-609-03 ? там написано, выводить, чтобы СУГ не скапливался, а поточнее как не нашел...
в принципе наверно правильно лучше вывести отдельно

Сообщение отредактировал netman - 16.2.2012, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.2.2012, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Категорически нет. Даже два отдельных продувочных СУГ (с одним давлением) объединять нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 17.2.2012, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(stessi @ 17.2.2012, 9:22) *
Категорически нет. Даже два отдельных продувочных СУГ (с одним давлением) объединять нельзя.

спасибо, так и сделаю - а по высоте вывода свечей к СУГ предъявляются такие же требования, как и для природного газа ?

Сообщение отредактировал netman - 17.2.2012, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.2.2012, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 17.2.2012, 9:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



Цитата(stessi @ 17.2.2012, 10:35) *
Да.

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeefrost
сообщение 5.3.2012, 7:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.2.2012
Из: Рязань
Пользователь №: 139456



Всем привет! Я вот задумался!!!! Как вы считаете, можно ли продувочные свечи из котельной вывести в разные стороны?) или в одну но на большое расстояние между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 5.3.2012, 8:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Да, конечно. Очень часто так делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeefrost
сообщение 11.3.2012, 11:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.2.2012
Из: Рязань
Пользователь №: 139456



еще один вопрос для отбора проб какие лучше краны ставить под приварку или резьбовые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miss mina
сообщение 11.3.2012, 19:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.7.2009
Пользователь №: 36334



Наши электрики просят, по возможности, свечи выводить через одну стену котельной и как можно ближе к дымовой трубе, чтоб попадали в зону действия молниеприемника на ДТ. Но это по возможности, на деле не всегда так получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 11.3.2012, 19:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(zeefrost @ 11.3.2012, 12:53) *
еще один вопрос для отбора проб какие лучше краны ставить под приварку или резьбовые?

надо чтоб была резьба для пробки в любом случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных