> Узел учета для коттеджного поселка
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Вот такой вопрос у меня. На тер-рии пром.парка осущестляется врезка в сущ.сеть водопровода и далее в 2 нитки идет к коттеджному поселку. Воду выделяет пром.парк и хочет чтобы на ней стоял узел учета. Как это сделать??? blink.gif Поставить камеру и в ней счетчики или как??? водопровод должен обеспечивать хоз пит и противопожар!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.2.2012, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 17.2.2012, 9:40) *
Поставить камеру и в ней счетчики или как?

Например, да. Можете сделать в павильоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Возможности сделать павильон нет.А можно ставить счетчики в камере?(минусовые температуры). Принцип схемы такой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 81,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 10:06
Сообщение #4


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 17.2.2012, 10:35) *
А можно ставить счетчики в камере?

Можно.
В подмосковье ставили монолитные камеры на коттеджные посёлки
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 165,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 10:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119377



Огромное спасибо!!! Значит на врезве в сущ.сеть я ставлю обычную камеру, а эту дальше. Но там задвижка с электроприводом, соответственно требуется питание, а рядом ничего нет (ни здания ни будки ни павильона)...А нужно еще пожар пропустить на поселок и кольцо по поселку противопож сделать. Если можно примерный вариант проета- схему водопр посмотреть mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 10:39
Сообщение #6


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Электоснабжение и управление - к электрикам обратитесь, нужно подводить.
Узел расчитан на пропуск пожарного расхода по обводной линии.
По посёлку может быть кольцо, может быть тупиковая двойная нитка, может быть комбинация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.2.2012, 10:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 11:39) *
может быть тупиковая двойная нитка, может быть комбинация.

Это как вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 11:08
Сообщение #8


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 11:53) *
Это как вообще?

Идёт двойная нитка по главной улице, от неё три-четыре кольца в стороны.
От колец могут быть ещё тупиковые двойные нитки.
Формы посёлков и их рельеф весьма разнообразны.
Должны соблюдаться радиусы действия гидрантов и расстояния между ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.2.2012, 11:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 12:08) *
Идёт двойная нитка по главной улице, от неё три-четыре кольца в стороны.

Как-то так?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 80,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.2.2012, 11:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



но кольцо должно подключатся 2 линиями....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 11:59
Сообщение #11


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 12:37) *
Как-то так?

Перемычки между линиями.
Можно оптимизировать количество труб.
Прикрепленный файл  _______1.dwg ( 201,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  ______________________1.dwg ( 1016,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.2.2012, 12:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079




С
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 12:59) *
Перемычки между линиями.

это уже не
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 11:39) *
тупиковая двойная нитка


а полноценное кольцо rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 12:22
Сообщение #13


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Тупиковая двойная нитка также является кольцом, перемычки на ней необходимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.2.2012, 12:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 13:22) *
Тупиковая нитка является кольцом

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 12:47
Сообщение #15


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Для чего делается кольцо?
Чтобы при повреждении линии с одной стороны можно было подать воду к гидранту с другой стороны.
Двойная нитка делается с той же целью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных