> Удельный расход топлива котла ПТВМ-100
eplit
сообщение 17.2.2012, 9:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



С момента как температура подачи с котельной стала выше 100 град. начал замечать резкое увеличение уд. расхода газа по котельной. Работают 2 котла ПТВМ-100. Увеличение уд. расхода составило около 10-15 куб. м на 1 Гкал, это очень много. Может ли такое быть или надо проверять приборы учета (все поверены)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 17.2.2012, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Посмотрите здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 17.2.2012, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 17.2.2012, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Почитайте Торчинского.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69976

Общий удельный расход газа на котельную с ПТВМами может зависеть также от комбинации горелок на котлах. В этой книжке описан принцип оптимального подбора нагрузок
И кстати не забывайте, что удельный расход топлива на котлах ПТВМ растёт с ростом нагрузки, причём не по прямой, а экспоненте. Так что вполне вероятно, что экстремум роста этой функции совпал с Вашей нагрузкой

Сообщение отредактировал ruben - 17.2.2012, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 20.2.2012, 7:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Очень полезная книга, есть ответы и на другие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.2.2012, 9:22
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eplit @ 17.2.2012, 10:26) *
С момента как температура подачи с котельной стала выше 100 град. начал замечать резкое увеличение уд. расхода газа по котельной. Работают 2 котла ПТВМ-100. Увеличение уд. расхода составило около 10-15 куб. м на 1 Гкал

Наверное, температура уходящих газов выросла градусов на 100 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 21.2.2012, 15:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Увеличилась температура теплоносителя выше 100 град. (до 108 град.) Уд. расход был порядка 140 м. куб./Гкал, а стал 155-160 м .куб/Гкал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 24.2.2012, 12:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Удельный расход топлива котла завит от низшей теплотворной способности газа (Qp(н)),ккал/м3, которая меняется, и данные может запросить у ГОРГаз -вашего региона...


Расход газа (В, м3/час) на горение составляет: В=Q/Qp(н))/кпд,
где:Q=100000000 ккал/час, установочная тепловая нагрузка...
Qp(н))=8066 ккал/м3 -- по данным предприятия «ГОРГаз», за январь 2012г.;
КПД-котла по паспорту или режимной карте = 0,85

...

-- год назад , Qp(н))=8140 ккал/м3 -- по данным предприятия «ГОРГаз», за январь 2011г.; -- было....

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 24.2.2012, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.2.2012, 18:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 24.2.2012, 13:36) *
Расход газа (В, м3/час) на горение составляет: В=Q/Qp(н))/кпд,
где:Q=100000000 ккал/час, установочная тепловая нагрузка...

Надо сходить за бутылкой.
Цитата
Увеличилась температура теплоносителя выше 100 град. (до 108 град.) Уд. расход был порядка 140 м. куб./Гкал, а стал 155-160 м .куб/Гкал.

А уходящме сколько градусов, альфа?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.2.2012, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных