Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ввод водопровода ниже фундамента, расстояние по вертикали?
ElenaK
сообщение 17.2.2012, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, не могу нигде найти сколько нужно отступать по вертикали от подошвы фундамента до сети В1?
Ситуация такая, труба В1 и основание фундамента на одних отметках, как лучше сделать:
1. заложить В1 ниже? на сколько?
2. выполнить подъем В1 около фундамента? тогда не будет соблюдаться требование Нпр+0,5.
Здание без подвала. Водомерный узел не требуется. Приямок в помещение ввода делать арх-ы отказываются, т.к. он получается очень глубоким и большим. Материал наружки скорей всего пластик, а в здании сталь - в каком лучше месте сделать переход материалов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.2.2012, 14:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



переход делайте в здание....соеденение будет разъемное-значит доступ к нему должен быть.
в месте ввода зделать локальное понижение фундамента
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 20.2.2012, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



Спасибо за ответ:-)
Вроде конструкторы понижают фундамент. Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2012, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ElenaK @ 20.2.2012, 11:25) *
Спасибо за ответ:-)
Вроде конструкторы понижают фундамент. Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?

Я бы просто в этом месте проложил трубу в футляре. А если поднимать на глубину выше чем нормативная глубина заложения, то естественно, не обошелся бы без утепления с греющим кабелем.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.2.2012, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faker
сообщение 20.2.2012, 13:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76210



Цитата
Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?

я нашел только п. 9.7. СНиПа 2.04.01-85 " Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников."
И еще п. 14.13 СНиПа 2.04.01-85. "Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см." - но это для сейсмики.

А так - ни у Староверова, ни СНиПах нет более ничего...
Быть может, чтото могут подсказать конструкторы?

Сообщение отредактировал faker - 20.2.2012, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 27.2.2012, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



И еще п. 14.13 СНиПа 2.04.01-85. "Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см." - но это для сейсмики.

вот и получается, что для сейсмики прописано, для просадочных грунтов тоже пункт 14.5 в СНиПе есть. А если простые грунты - не понятно чем руководствоваться. unsure.gif
Ориентировались на СНиПе 2.07.01-89* в п. 4.13 При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
принимая подошву не релься, а фундамента
Но все же не всегда получается понижать фундамент...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.2.2012, 17:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Я в своей практике делал так. Тупо выдывал арху задание на трубопровод (диаметр, отметка), не анализируя при этом, ниже или выше низа фундамента проходит труба. А он делал как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.2.2012, 20:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А если в сваю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 27.2.2012, 23:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



В справочнике Староверова есть схемы прокладки водопровода, канализации под фундаментом... Да и чем вам не нравится прокладка в футляре по пункуту для сейсмики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.2.2012, 23:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Если это не сейсмика, то футляр - излишество, а за излишество экспертиза может дать замечание

Сообщение отредактировал Skorpion - 27.2.2012, 23:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 28.2.2012, 21:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



А запас на просадку фундамента вообще не даете? Вот и получается что вы делаете ввод в футляре\гильзе- называйте как нравится.


Сообщение отредактировал Сержжж - 28.2.2012, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.2.2012, 23:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Сержжж @ 28.2.2012, 21:06) *
А запас на просадку фундамента вообще не даете? Вот и получается что вы делаете ввод в футляре\гильзе- называйте как нравится.

К кому вопрос?
Раньше где-то было прописано - запас 200 мм от верха трубы. Но повторяю, это забота арха.

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.2.2012, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных