> Датчик уровня из тензодатчика
Бублик чайниковы...
сообщение 17.2.2012, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140662



Привет!
Что будет показывать датчик силы,тензодатчик, погруженный на дно емкости заполненной жидкостью,к примеру форма емкости цилиндр с высотой 3 метра диаметром 1 метр.
в зависимости от высоты столба.Полная емкость,наполненная на половину и т.д.,можно ли данный датчик использовать в роли уравнемера.Прошу прощения за глупый и некомпетентный вопрос.
С уважением,Бублик чайниковый или Чайник бубликовый. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 17.2.2012, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Тензодатчик выдает сигнал в милливольтах. Опускать его в жидкость не стоит - замкнется питание датчика.
Если взять датчик на 500 кг, (жидкость наверняка не ртуть), установить под емкость.
Вес пустой емкости - записать в измеритель как вес ТАРЫ,
а дальше откалибровать измеритель в тех единицах в каких вам удобно.
Можно даже в сантиметрах.
Например наливаете жидкости ровно до отметки 1 метр, вносите значение эталонного груза 100.
Откалиброванный измеритель будет показывать заполнение емкости в единицах калибровочного груза (см, кг, тонны, унции и т.д.)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бублик чайниковы...
сообщение 17.2.2012, 14:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140662



Спасибо за ответ.
Вопрос был чисто на физику явления,погружен датчик в среду что покажет.
Погружен именно в среду без компенсаций по схеме в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pribori_dla_izmerenia_urovna.pdf ( 710,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 17.2.2012, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Тензометрический датчик вообще НИЧЕГО не будет показывать, даже если защитить его от проводимости окружающей среды. В ЛЮБОМ случае для обеспечения его работоспособности нужно обеспечить передачу механического усилия на тензорезистор. При погружении - можно погружать хоть в ртуть, хоть в воду - результат будет одинаков, т.к. нет приложения растягивающих или сжимающих усилий на тензоэлемент. Впрочем, при специальной конструкции датчика - вполне возможно. Но я таких - не встречал за 40 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных