сообщение 18.2.2012, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6876



Добрый день!!!

Есть один из проектов, где имеется около 20-ти камер с температурным режимом на +10. Мы хотим охлаждать воздух в помещении установкой воздухоохладителей, через которые будет протекать пропиленгликоль с температурой 0С, который охлаждается в испарителе холодильной машины. Для экономии электроэнергии в зимний период хотим установить дополнительный охладитель с вентиляторами на улице. Т.е. в случае когда температура на улице будет ниже -5С, то пропиленгликоль от потребителей в обход холодильной машины будет поступать в этот охладитель а затем опять к потребителям. Наименьшая температура в нашем регионе около -29С. Чтобы пропилен. раствор не замерз, его концентрация должна быть около 50%. Есть ли такие реализованные схемы? Целесообразно ли использовать 50%-ый раствор пропиленгликоля, т.к. у него низкая теплоемкость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.2.2012, 17:19
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



используйте промежуточный носитель для фрикулинга с то, а для СО используйте минимально допустимый безопасный процент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azatmen
сообщение 18.2.2012, 21:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6876



Цитата(LordN @ 18.2.2012, 17:19) *
используйте промежуточный носитель для фрикулинга с то, а для СО используйте минимально допустимый безопасный процент.


Расшифруйте, пожалуйста, по подробнее. "с то" - это с теплообменником? СО что такое? Есть образец гидравлической схемы?

Сообщение отредактировал azatmen - 18.2.2012, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.2.2012, 1:44
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



то это теплообменник, со - система охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deduschka
сообщение 10.8.2012, 13:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159310



Добрый день,всем. На мой взгляд слишком мудрено с поддержанием температуры в охлаждаемом помещении при Т наружного воздуха ниже этой температуры. Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения). Это будет на порядок эффективнее по расходу эл.энергии на единицу произведенного холода, чем использовать предложенное Вами решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.8.2012, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Deduschka @ 10.8.2012, 14:59) *
Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения).


Не-а, ниизя, по тексту стартпоста "20 КАМЕР", "+10", при 5%% рециркуляции задохнутся все хомечки болотные, нафик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.8.2012, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Deduschka @ 10.8.2012, 14:59) *
Достаточно иметь венсистему достаточной (расчитанной) производительности с регулируемыми клапанами на притоке и рециркуляции (из кондиционируемого помещения).


Правильное замечание (по сути). Автор, какие требования по воздухообмену (кратности вентиляции), ну и до кучи- по влажностному режиму в камерах. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных