Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Данный Раздел создан для высказывания конструктивной критики, отзывов и пожеланий по статьям и журналам "АВОК", "Энергосбережение" и "Сантехника".

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Статья:"Об эффективной работе вентиляторов в системах вентиляции", Сравнение подходов к потерям давления в ЦК
tuguzak
сообщение 18.2.2012, 19:53
Сообщение #1


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Часть 1

Часть 2

Хочу не обсудить статью, выводы которых не ставлю под сомнение, а скорее услышать мнение участников сообщества относительно расчета полного давления с учетом потерь в секциях ЦК. А, именно:
- какое конечное сопротивление фильтра следует учитывать для выбора вентагрегата и соответственно мощности его двигателя,
- применял ли кто-нибудь на практике "cреднее значение сопротивления по воздуху у нагревателя" и если да...то от куда такое понятие родилось,
- расчёт сопротивления в секции вентагрегата у ЦК.

Столкнулся с задачей обосновать завышение мощности электродвигателей вентагрегатов в сравнении с техническими данными "иного" производителя...

Сообщение отредактировал tuguzak - 18.2.2012, 19:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  120212_dPtot.jpg ( 275,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  120218_dPair_at_coil.jpg ( 48,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  120218_dPair_total.jpg ( 78,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  120218_dPair_filter.jpg ( 30,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  EN_13053.pdf ( 433,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.2.2012, 12:05
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(tuguzak @ 18.2.2012, 19:53) *
- какое конечное сопротивление фильтра следует учитывать для выбора вентагрегата и соответственно мощности его двигателя,


То, при котором его свойства ещё гарантирует производитель, при котором его будет менять заказчик, и при котором ещё обеспечивается -10% производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.2.2012, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор считается по конечному перепаду
Ср значение для калорифера - это его сопротивление с учётом расширения воздуха при нагревании, даётся на основе экспериментальных замеров на стенде производителя при средней температуре. С загрязнением калорифера ничего общего. Калорифер должен быть чистый... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 21.2.2012, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 22.2.2012, 12:02
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(alem @ 21.2.2012, 12:05) *
...ри котором ещё обеспечивается -10% производительности.


Мысль из практики и она не оспаривается. Тот кто писал EN 13053 скорее всго были люди с опытом и не зря вывели конечны цифры по предельному загрязнению фильтра, и как писал выше они уточнили, что брать можно средние значения "если не указано иное..."

Прикрепленный файл  120218_dPair_filter.jpg ( 30,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


PS
В том то и дело, что манагеры продают лишь бы продать, вписываются в конкурсы, тендеры и т.д.
А, как дело доходит до конкретной поставки - идут отмазы, типа ну....мы же н технически специалисты и ваще не знали, что оборудование проектировщиком заложено для "для такого серьезного заказчика(объекта)..., нам типа только запрос на расчет прислали, а еслиб объяснили, то конечно мы бы другое предложили...")))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dPend_filers.jpg ( 54,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 22.2.2012, 12:44
Сообщение #5


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34) *
У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор считается по конечному перепаду...


Ваши бы слова да проектировщикам в уши которые сделали проект на расчетах этого не учитывающих (см. выше)...
Выбор оборудования делался по принципу - кто меньше мощность движков пообещает и меньшие габариты, проекты ЭО, ЭМ соответственно выпущены и щиты заказаны...а, поставщик слился (или его слили) история умалчивает.
А, сейчас имется оборудование которое учитывает фразы типа "unless otherwise agred" и "unless specified otherwise"

Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 92,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34) *
...Ср значение для калорифера - это его сопротивление с учётом расширения воздуха при нагревании, даётся на основе экспериментальных замеров на стенде производителя при средней температуре...


Мысль интересная, надо её подумать. Тем более что и стенд имеется под рукой. Спасибо.


Цитата(jota @ 21.2.2012, 12:34) *
...С загрязнением калорифера ничего общего. Калорифер должен быть чистый... :D


Ну, похоже "некто" думает иначе не прочитав до конца EN 13053 и почему то посчитал, что можно брать некое "среднее сопротивление по воздуху на теплобменнике" или имеет место проведение испытаний как Вами было сказано "на основе экспериментальных замеров на стенде производителя".
И, в итоге, мощность движка вентагрегата падает до очень привлекательных циферек...


Прикрепленный файл  water_side.jpg ( 74,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Сообщение отредактировал tuguzak - 22.2.2012, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных