Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
18.2.2012, 19:53
Сообщение
#1
|
|
|
Freelance design of HVAC systems Группа: Участники форума Сообщений: 2629 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб Пользователь №: 3166 |
Часть 1
Часть 2 Хочу не обсудить статью, выводы которых не ставлю под сомнение, а скорее услышать мнение участников сообщества относительно расчета полного давления с учетом потерь в секциях ЦК. А, именно: - какое конечное сопротивление фильтра следует учитывать для выбора вентагрегата и соответственно мощности его двигателя, - применял ли кто-нибудь на практике "cреднее значение сопротивления по воздуху у нагревателя" и если да...то от куда такое понятие родилось, - расчёт сопротивления в секции вентагрегата у ЦК. Столкнулся с задачей обосновать завышение мощности электродвигателей вентагрегатов в сравнении с техническими данными "иного" производителя... Сообщение отредактировал tuguzak - 18.2.2012, 19:56
Прикрепленные файлы
120212_dPtot.jpg ( 275,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
120218_dPair_at_coil.jpg ( 48,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
120218_dPair_total.jpg ( 78,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
120218_dPair_filter.jpg ( 30,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
EN_13053.pdf ( 433,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 |
|
|
|
21.2.2012, 12:05
Сообщение
#2
|
|
|
инженер Группа: Участники форума Сообщений: 3813 Регистрация: 24.4.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 710 |
- какое конечное сопротивление фильтра следует учитывать для выбора вентагрегата и соответственно мощности его двигателя, То, при котором его свойства ещё гарантирует производитель, при котором его будет менять заказчик, и при котором ещё обеспечивается -10% производительности. |
|
|
|
21.2.2012, 12:34
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор считается по конечному перепаду
Ср значение для калорифера - это его сопротивление с учётом расширения воздуха при нагревании, даётся на основе экспериментальных замеров на стенде производителя при средней температуре. С загрязнением калорифера ничего общего. Калорифер должен быть чистый... Сообщение отредактировал jota - 21.2.2012, 12:40 |
|
|
|
22.2.2012, 12:02
Сообщение
#4
|
|
|
Freelance design of HVAC systems Группа: Участники форума Сообщений: 2629 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб Пользователь №: 3166 |
...ри котором ещё обеспечивается -10% производительности. Мысль из практики и она не оспаривается. Тот кто писал EN 13053 скорее всго были люди с опытом и не зря вывели конечны цифры по предельному загрязнению фильтра, и как писал выше они уточнили, что брать можно средние значения "если не указано иное..."
120218_dPair_filter.jpg ( 30,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19PS В том то и дело, что манагеры продают лишь бы продать, вписываются в конкурсы, тендеры и т.д. А, как дело доходит до конкретной поставки - идут отмазы, типа ну....мы же н технически специалисты и ваще не знали, что оборудование проектировщиком заложено для "для такого серьезного заказчика(объекта)..., нам типа только запрос на расчет прислали, а еслиб объяснили, то конечно мы бы другое предложили...")))
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
22.2.2012, 12:44
Сообщение
#5
|
|
|
Freelance design of HVAC systems Группа: Участники форума Сообщений: 2629 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб Пользователь №: 3166 |
У вас же есть dP фильтров начала и конца. Напор считается по конечному перепаду... Ваши бы слова да проектировщикам в уши которые сделали проект на расчетах этого не учитывающих (см. выше)... Выбор оборудования делался по принципу - кто меньше мощность движков пообещает и меньшие габариты, проекты ЭО, ЭМ соответственно выпущены и щиты заказаны...а, поставщик слился (или его слили) история умалчивает. А, сейчас имется оборудование которое учитывает фразы типа "unless otherwise agred" и "unless specified otherwise"
____________________.jpg ( 92,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7...Ср значение для калорифера - это его сопротивление с учётом расширения воздуха при нагревании, даётся на основе экспериментальных замеров на стенде производителя при средней температуре... Мысль интересная, надо её подумать. Тем более что и стенд имеется под рукой. Спасибо. ...С загрязнением калорифера ничего общего. Калорифер должен быть чистый... :D Ну, похоже "некто" думает иначе не прочитав до конца EN 13053 и почему то посчитал, что можно брать некое "среднее сопротивление по воздуху на теплобменнике" или имеет место проведение испытаний как Вами было сказано "на основе экспериментальных замеров на стенде производителя". И, в итоге, мощность движка вентагрегата падает до очень привлекательных циферек...
water_side.jpg ( 74,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал tuguzak - 22.2.2012, 12:59 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 17:21 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |