Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидрант на тупиковой ветке водопровода!, Противопожарная сеть В2
Sanitar
сообщение 13.5.2016, 12:48
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Цитата(nagger @ 12.5.2016, 19:45) *
Вообще интересно было бы глянуть методу, по которой Sanitar хотел рассчитать:

Логика расчета в следующем:
Вычисляем потери напора на один метр длинны рукава. Далее проверяем сколько метров он может дать, чтобы остаточный напор был 10м.
пс
Я тут углубился в теорию, почитал справочник РТП, есть разные схемы развертывания пожарного расчета. Пожарные могут ставить промежуточные машины для перекачки. Поэтому действительно, напора в 10м достаточно у гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.5.2016, 16:48
Сообщение #62


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sanitar @ 12.5.2016, 18:24) *
В каком СНиП вы это нашли? подскажите пожалуйста действующий wink.gif А если почитать СП 8...,

В СП много неточностей. Начните со старого доброго СНиП. Тогда и меньше вопросов будет. Вообще такие вопросы надо задавать здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 18.5.2016, 12:17
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Цитата(Serg Ivanov @ 13.5.2016, 16:48) *
В СП много неточностей. Начните со старого доброго СНиП. Тогда и меньше вопросов будет. Вообще такие вопросы надо задавать здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=69

Благодарю, учту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.11.2016, 17:26
Сообщение #64


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Пришло разъяснение про тупик и ответвление в части установки пожарного гидранта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 1000,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Прикрепленный файл  ____________________________1.jpg ( 862,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.11.2016, 12:12
Сообщение #65


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну мы эти аргументы и раньше знали, так-то всё верно. Однако и запрета теперь нет, кто хочет - может на ответвлении ставить гидранты. И из 123-ФЗ запрет выкинули. Так что руки развязаны у желающих
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.11.2016, 8:54
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Снова вода и сами себе противоречат. Если много ограничений, так и надо было писать в СП. Теперь заднюю включают.
Откуда водообмен в тупике, если водопотребитель - ПГ?
Давно забыли про ответвления, только тупиковые сети делаем, возражений ни у кого нет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 23.11.2016, 13:29
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



А если раздельная сеть В2 с ПГ? Какая разница кольцевая она, тупиковая, или ответвление, разбора все равно нет.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 23.11.2016, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.5.2019, 12:28
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(vodjanoj @ 19.4.2016, 14:00) *
Длина считается от кольцевой линии до гидранта.

люди! чем это доказать?? у эксперта ПБ альтернативное мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.5.2019, 12:58
Сообщение #69


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 12:28) *
люди! чем это доказать?? у эксперта ПБ альтернативное мнение

Альтернативное - это какое? Как ещё можно считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena.K
сообщение 16.5.2019, 13:11
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655



Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 12:28) *
люди! чем это доказать?? у эксперта ПБ альтернативное мнение

8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.5.2019, 13:26
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



крайний гидрант расположен в 186 метров от кольца, но сеть продолжается дальше, с хоз-питьевым расходом
предлагается считать ВСЮ длину - "это же одна сеть" и "покажите где написано"
при этом в нашем "обмене мнениями" уже дошли до того, что требуемая первая категория надежности для пожара вообще не обеспечивается тупиком, никаким!

СП8 - пункты 8.1, 8.2, 8.3 запрещают в принципе пож водопровод в 1 нитку, либо он должен быть с контрезервуаром
тут же 8.4 - разрешает тупиковый (в 1 нитку) до 200м
СП 8 пункт 8.10 - учитывается аварийность
СП31 пункт 7.9 (прим.) - не учитывается аварийность
и 11.5 разрешает тупиковый, а 11.1,2,3 говорит - обеспечьте категорию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.5.2019, 14:03
Сообщение #72


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 13:26) *
крайний гидрант расположен в 186 метров от кольца, но сеть продолжается дальше, с хоз-питьевым расходом
предлагается считать ВСЮ длину - "это же одна сеть" и "покажите где написано"
при этом в нашем "обмене мнениями" уже дошли до того, что требуемая первая категория надежности для пожара вообще не обеспечивается тупиком, никаким!

СП8 - пункты 8.1, 8.2, 8.3 запрещают в принципе пож водопровод в 1 нитку, либо он должен быть с контрезервуаром
тут же 8.4 - разрешает тупиковый (в 1 нитку) до 200м
СП 8 пункт 8.10 - учитывается аварийность
СП31 пункт 7.9 (прим.) - не учитывается аварийность
и 11.5 разрешает тупиковый, а 11.1,2,3 говорит - обеспечьте категорию

Сочувствую Вам...
К сожалению, дураки и дороги - это бич России ещё с лохматых времён...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.5.2019, 14:24
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



от сочувствия, конечно, немного полегчало biggrin.gif
но нужны доказательства. перерыла все разъяснения вниипо, естественно ничего не нашла
а аргументы закончились, говорила о том, что сеть за гидрантом меняет назначение, что давайте тогда и внутрянку приплюсуем, одна же сеть. о том, что повсеместная практика и ничем эта лишняя длина не грозит. короче, не убедительно!

и при этом в вопросе с категорией, понимаю, что крыть против пунктов 8.1,2,3 нечем!
и это губит не только сегодняшний проект, но и в дальнейшем все подобные решения

Сообщение отредактировал Алиса-X - 16.5.2019, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.5.2019, 14:48
Сообщение #74


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так-то после гидранта уже подача воды не на противопожарные нужды. а только на хозяйственно-питьевые )
Линия для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды - 186 м

И п.8.1,8.2,8.3 - всё же для водоводов, не для распределительной сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.5.2019, 14:51
Сообщение #75


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 14:24) *
от сочувствия, конечно, немного полегчало biggrin.gif
но нужны доказательства. перерыла все разъяснения вниипо, естественно ничего не нашла
а аргументы закончились, говорила о том, что сеть за гидрантом меняет назначение, что давайте тогда и внутрянку приплюсуем, одна же сеть. о том, что повсеместная практика и ничем эта лишняя длина не грозит. короче, не убедительно!

и при этом в вопросе с категорией, понимаю, что крыть против пунктов 8.1,2,3 нечем!
и это губит не только сегодняшний проект, но и в дальнейшем все подобные решения

При чём здесь 8.1,2,3? Ваш пункт - 8.4

Всё, что после гидранта - питьё, это пожарного вообще волновать не должно. И не подпадает под СП8.
В СП 8 пункты друг другу не противоречат. Если есть послабление для коротких трасс, значит есть.
Тоже самое, что и послабления для поселений менее 5000 человек.
Ищите картинки в литературе. Со схемами противопожарных сетей. Для такого персонажа подойдёт только примитивная информация типа комиксов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.5.2019, 15:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну попробуйте про категории поговорить:
СП 31 п.7.4"...Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории. ..."
на этом же участке тупиковом не более 50тыс. человек? скорее всего вообще менее 5тыс?

там говорится только об хоз-пит и пром водопроводах, но в СП 8
п. 8.1 Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
то есть категория противопожарного водопровода берется из хозпитьевого или какой там есть.
но плохо если у вас промпредприятие
5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.
тогда опять упретесь в 1 категорию.

а если с обратной стороны считать сеть как "общую" по категории, тогда до абсурда все должно быть одной категории, до каждого конечного потребителя? даешь до каждого уличного С/У кольцо в 50+ тысячных городах! smile.gif
спросите по внутрянке: если квартир 401, то все внутренние сети должны быть кольцевыми? smile.gif

ПС пожарный гидрант сам по себе тупиковый! по 2 ставить? smile.gif

Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.5.2019, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.5.2019, 15:36
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(Ferdipendoz @ 16.5.2019, 14:48) *
И п.8.1,8.2,8.3 - всё же для водоводов, не для распределительной сети

Цитата(Водяной @ 16.5.2019, 14:51) *
При чём здесь 8.1,2,3? Ваш пункт - 8.4

еще 40 минут проговорили, за 200 метров только до гидранта, а не дальше - убедила biggrin.gif biggrin.gif

но, говорит, категория обеспечивается либо кольцом, либо резервуаром. т.е. теперь ваще без вариантов
обеспечить выполнение п.8.2
нет жизни тупикам ((

Цитата(Водяной @ 16.5.2019, 14:51) *
Ищите картинки в литературе. Со схемами противопожарных сетей. Для такого персонажа подойдёт только примитивная информация типа комиксов...

кстати, искала. тоже первой мыслью было, что картинки убедят. перерыла все учебники и ничего внятного не нашла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.5.2019, 16:23
Сообщение #78


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Алиса-X @ 16.5.2019, 15:36) *
еще 40 минут проговорили, за 200 метров только до гидранта, а не дальше - убедила biggrin.gif biggrin.gif

но, говорит, категория обеспечивается либо кольцом, либо резервуаром. т.е. теперь ваще без вариантов
обеспечить выполнение п.8.2
нет жизни тупикам ((


кстати, искала. тоже первой мыслью было, что картинки убедят. перерыла все учебники и ничего внятного не нашла

прокладка более 200м только с ёмкостью в конце тупика. это и в СП 8 написано, здесь просто более простым языком.
Иванов - Противопожарный водопровод

Сообщение отредактировал Водяной - 16.5.2019, 16:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  333.png ( 164,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 16.5.2019, 16:38
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



про более 200м даже не обсуждается. говорит, до 200 категория обеспечивается либо резервуаром, либо кольцом. ставьте на кольце гидранты. а на кольце не хватает рукавных линий. нет, говорит, так не пойдет, должно хватать. спрашиваю - зачем тогда тупики? если бы от кольца всегда хватало рукавов, кто бы их специально делал и прописывал в СП.
вопщем, сплошной тупик ((

Иванова смотрела, это не убедит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.5.2019, 9:46
Сообщение #80


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов - 200 м;

при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 настоящего свода правил.

Вот, от источника-резервуара можно ветки до 200 метров кидать. И никаких резервуаров в конце веток))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2019, 10:01
Сообщение #81


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Странная эта Иванова. СП 8 входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 832.
То есть, как я понимаю, при полном выполнении требований СП8 не нужно изобретать никаких дополнительных велосипедов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasseler
сообщение 11.6.2019, 11:16
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.9.2009
Из: UFA
Пользователь №: 38161



Добрый день коллегам.
Так же возник вопрос по тупиковым сетям, замечание Заказчика: "К тупиковым участкам установок У150, У250 могут подключаться не более 1 лафета.". Ситуация, газоперерабатывающий завод, сеть производственно-противопожарный водопровод, в районе ж/д путей ставим 2 лафета и подключаем к одному тупиковому участку 50 м.
Запрета именно на лафеты не встретила, даже в отраслевых нормах. Есть требование не более 5 ПГ на тупике.
Не встречалось ли вам подобное нормативное требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2019, 12:37
Сообщение #83


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А на какой норматив ссылается эксперт Заказчика?
И что такое "установки У150, У250"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasseler
сообщение 11.6.2019, 13:41
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.9.2009
Из: UFA
Пользователь №: 38161



Эксперт не ссылается на нормативные документы, завод под ведомством Газпром.
У150, У250 это наименование установок внутри завода, прошу прощения, скопировала полностью, не удалив лишнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.6.2019, 13:48
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kasseler @ 11.6.2019, 11:16) *
ставим 2 лафета и подключаем к одному тупиковому участку 50 м

Я бы тоже такое не пропустил. Прямого запрета нет, но есть "практика многих десятилетий".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________272_.jpg ( 20,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 24.10.2019, 12:35
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Добрый день коллегам.
У меня был такой опыт.
Поставили гидрант на тупиковой ветке длиной около 180м. Эксперт ГГЭ (Москва) уперся, нельзя на тупике, договорились так, если после гидранта поставить водоразборный кран, то гидрант уже не на тупике. И его устроило это решение (решение было найдено совместно с экспертом), это было кажется году в 2018.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 10:48
Сообщение #87


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Tatulik @ 24.10.2019, 12:35) *
Добрый день коллегам.
У меня был такой опыт.
Поставили гидрант на тупиковой ветке длиной около 180м. Эксперт ГГЭ (Москва) уперся, нельзя на тупике, договорились так, если после гидранта поставить водоразборный кран, то гидрант уже не на тупике. И его устроило это решение (решение было найдено совместно с экспертом), это было кажется году в 2018.

Всё правильно эксперт сказал. Тупик с водоразбором в конце и ответвление без водоразбора - это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakush
сообщение 17.7.2020, 11:38
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2020
Пользователь №: 376390



Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 17.7.2020, 12:22
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 11:48) *
Всё правильно эксперт сказал. Тупик с водоразбором в конце и ответвление без водоразбора - это разные вещи.


blink.gif
он от этого тупиком меньше не становиться...

Цитата(Tatulik @ 24.10.2019, 13:35) *
Добрый день коллегам.
У меня был такой опыт.
Поставили гидрант на тупиковой ветке длиной около 180м. Эксперт ГГЭ (Москва) уперся, нельзя на тупике, договорились так, если после гидранта поставить водоразборный кран, то гидрант уже не на тупике. И его устроило это решение (решение было найдено совместно с экспертом), это было кажется году в 2018.


видимо сеть была совмещенного водопровода с питьевым... без крана водообмен в тупиковой сети никак не обеспечить.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 17.7.2020, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2020, 15:20
Сообщение #90


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(otdel.ito @ 17.7.2020, 12:22) *
blink.gif
он от этого тупиком меньше не становиться...
видимо сеть была совмещенного водопровода с питьевым... без крана водообмен в тупиковой сети никак не обеспечить.

На тупиковых водопроводах длиной до 200 м ПГ ставить можно. На ответвлениях ПГ ставить нельзя.
Ответвление ТОЛЬКО на ПГ и тупиковый водопровод на ХОЗ-ПИТ - разные вещи. Что тут непонятного? МЧС деградировало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных