|
  |
Гидрант на тупиковой ветке водопровода!, Противопожарная сеть В2 |
|
|
|
21.7.2020, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.7.2020, 16:20)  Что тут непонятного? Непонятно каким образом сие соотносится с моим комментарием...
|
|
|
|
|
22.7.2020, 6:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2020
Пользователь №: 376390

|
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
|
|
|
|
|
22.7.2020, 14:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yakush @ 22.7.2020, 6:35)  Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение? Возможна, если каждый из водопроводов обеспечивает расчётный расход в течение расчётного времени.
|
|
|
|
|
23.7.2020, 12:48
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Тупик в полкилометра - не шибко хорошо для гидранта. А с учётом того, что и труба, в которую подключается проектируемый тупик - тупиковая, так и вовсе плохо
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 23.7.2020, 12:49
|
|
|
|
|
18.7.2022, 22:11
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Коллеги, добрый день. Вот моя ситуация: ПГЭксперт ссылается на пункт 8.8 СП 8.13330.2020 - исключить установку ПГ1 на вводе в здание. Есть какая-то возможность отстоять моё проектное решение? В проектируемом ДДУ здании ПК нет.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 18.7.2022, 22:15
|
|
|
|
|
18.7.2022, 22:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:11)  Коллеги, добрый день. Вот моя ситуация: ПГЭксперт ссылается на пункт 8.8 СП 8.13330.2020 - исключить установку ПГ1 на вводе в здание. Есть какая-то возможность отстоять моё проектное решение? В проектируемом ДДУ здании ПК нет. Нет. Пг после счётчика.
|
|
|
|
|
18.7.2022, 22:32
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2022, 22:22)  Нет. Пг после счётчика. ПГ после счетчика - требование Ставропольского водоканала, для возможности учёта воды в случае пожара. Они и ТУ на подключение выдали с учётом расхода воды на ПГ. У них там вся вода под учетом. Т.е. учитывать её необходимо. Эксперт из Ставропольской экспертизы пишет своё, указанное выше, требование. Подскажите каким образом и где я могу установить ПГ1, чтоб был учет и нормы не нарушались? Я всю голову сломал
|
|
|
|
|
18.7.2022, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:32)  ПГ после счетчика - требование Ставропольского водоканала, для возможности учёта воды в случае пожара. Они и ТУ на подключение выдали с учётом расхода воды на ПГ. У них там вся вода под учетом. Т.е. учитывать её необходимо. Эксперт из Ставропольской экспертизы пишет своё, указанное выше, требование. Подскажите каким образом и где я могу установить ПГ1, чтоб был учет и нормы не нарушались? Я всю голову сломал  а на каком основании вы включили наружное пожаротушение от ПГ в заявку на ТУ(в расходы абонента)? Их в таблице балансов быть не должно.
|
|
|
|
|
18.7.2022, 22:49
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(инж323 @ 18.7.2022, 22:44)  а на каком основании вы включили наружное пожаротушение от ПГ в заявку на ТУ(в расходы абонента)? Их в таблице балансов быть не должно. Это было требование Ставропольского водоканала. У эксперта по ВК замечаний к моему разделу тоже нет. Замечание написал эксперта по Пожарной безопасности. Тупик какой-то
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 18.7.2022, 22:52
|
|
|
|
|
19.7.2022, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
внутреннее пожаротушение объекта(ПК шкафы) входит в баланс абонента на заявку, наружнее нет. и ПК все после счетчика и подбор водомера с учетом этого расхода. Но не наружнее пожаротушение- оно в заявку на расход абонента не входит и может быть указано только для учета в расчете нарсетей и само собой до счетчика этого абонента. Тем более гидрант пожарный считается городской собственностью и не относится на баланс детсада и потому не может находится на территории детсада, там могут быть только коммуникации непосредственно относящиеся к детсаду. А замечаний у эксперта ВК нет, так плохо это. ваш гидрант , судя по схеме м.б. только на месте врезки в ф300. вне территории ДДУ.
|
|
|
|
|
19.7.2022, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:11)  Эксперт ссылается на пункт 8.8 СП 8.13330.2020 - исключить установку ПГ1 на вводе в здание. Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:49)  У эксперта по ВК замечаний к моему разделу тоже нет. Замечание написал эксперта по Пожарной безопасности. Весь затык в терминах, в которых эксперт по ПБ, по-видимому, не силен. В вашем случае ввод в здание-это участок от ПГ1 до наружной стены, а участок, от сети до колодца 1-это тупиковый участок менее 200 м, на котором размещение ПГ не запрещено.
Сообщение отредактировал aminopower - 19.7.2022, 7:57
|
|
|
|
|
19.7.2022, 9:32
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(aminopower @ 19.7.2022, 7:56)  Весь затык в терминах, в которых эксперт по ПБ, по-видимому, не силен. В вашем случае ввод в здание-это участок от ПГ1 до наружной стены, а участок, от сети до колодца 1-это тупиковый участок менее 200 м, на котором размещение ПГ не запрещено. Откуда Эта чудесная картинка? Есть ссылка на оригинал?
|
|
|
|
|
19.7.2022, 10:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 19.7.2022, 7:56)  Весь затык в терминах, в которых эксперт по ПБ, по-видимому, не силен. В вашем случае ввод в здание-это участок от ПГ1 до наружной стены, а участок, от сети до колодца 1-это тупиковый участок менее 200 м, на котором размещение ПГ не запрещено. Т.е. водомер установлен не на вводе.. Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 22:32)  ПГ после счетчика - требование Ставропольского водоканала, для возможности учёта воды в случае пожара. Они и ТУ на подключение выдали с учётом расхода воды на ПГ. У них там вся вода под учетом. Т.е. учитывать её необходимо. Эксперт из Ставропольской экспертизы пишет своё, указанное выше, требование. Подскажите каким образом и где я могу установить ПГ1, чтоб был учет и нормы не нарушались? Я всю голову сломал  А что по этому поводу пишут местные пожарные? Тогда Ваш водомер должен пропускать расход воды больше чем ПГ. Требование учёта воды на наружное пожаротушение и проверку ПГ на водоотдачу должно быть согласовано с пожарными. Ну и на чьём балансе будет ПГ? Он для города, а не для конкретного здания. Водоканал явно превышает свои полномочия.
|
|
|
|
|
19.7.2022, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а установлен водомер д.б. на границе своих сетей и города - т.е. или водомер убираем за ПГ-1 или ПГ выносим в точку врезки в ф300. и потом- автор, а вот красным пунктиром у вас что нанесено? Там и забора нет, кроме самого пунктира, где границы землеотвода на детсад?
|
|
|
|
|
19.7.2022, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Kostyan777 @ 19.7.2022, 9:32)  Откуда Эта чудесная картинка? Есть ссылка на оригинал? Картинка взята с просторов форума, оригинала нет. Цитата(Serg Ivanov @ 19.7.2022, 10:12)  Т.е. водомер установлен не на вводе.. СП 30.13330.2020 12.2 Счетчики воды следует устанавливать на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента [9], а также на вводах трубопроводов холодной воды в каждое здание и сооружение. Установка водомерных узлов не на границе эксплуатационной ответственности допускается при выполнении требований [9].
|
|
|
|
|
19.7.2022, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А граница появится после выполнения СМР и оформлении договора. А на настоящий момент м.б. в любом месте от точки врезки и до стены здания и пока ПГ1 стоит на вводе.
|
|
|
|
|
19.7.2022, 10:56
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Это из ТУ. граница - в колодце №1 в месте врезки
|
|
|
|
|
19.7.2022, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kostyan777 @ 19.7.2022, 10:56)  Это из ТУ. граница - в колодце №1 в месте врезки у вас пг на вводе. Но на картинке есть еще какое то ответвление к еще одному пг. и про красную пунктирную вы не уточнили. хотя все эти вопросы обычно до проектирования утрясают, а не на стадии прохождения согласований проекта и прохождения экспертизы.
|
|
|
|
|
19.7.2022, 12:38
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(инж323 @ 19.7.2022, 11:36)  у вас пг на вводе. Но на картинке есть еще какое то ответвление к еще одному пг. и про красную пунктирную вы не уточнили. хотя все эти вопросы обычно до проектирования утрясают, а не на стадии прохождения согласований проекта и прохождения экспертизы. Я понимаю, что у меня ПГ на вводе. Всё в строгом соответствии с "хотелками" местного водоканала. Вопрос - как обосновать это решение. Счётчик в колодце №1 выбран комбинированный на пропуск ХВС и пожарного расхода при необходимости. Красное пунктирное - это участки межевания.  На схеме представлена вся фасонина сети. О каком ответвлении речь? На наружных сетях указан существующий ПГсущ.
|
|
|
|
|
19.7.2022, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вы к квартирному своему счетчики подключите кран для полива территории двора МКД и заливки катка зимой и вам сразу станет по квитку понятно, что городской пожгидрант не работает на ДДУ и не относится к имуществу(сети) самого ДДУ. это вы сами устроили такое себе в проекте. или пг1 передвигаете на точку врезки и потом начинается ввод в ДДУ и стоит счетчик ДДУ абонентский или у вас реально тупик.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 9:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kostyan777 @ 19.7.2022, 10:56)  Это из ТУ. граница - в колодце №1 в месте врезки А где требование поставить ПГ после счётчика? Там существующие ПГ на расстоянии 200 м по дорогам с твёрдым покрытием есть?
|
|
|
|
|
20.7.2022, 17:10
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.7.2022, 9:38)  А где требование поставить ПГ после счётчика? Там существующие ПГ на расстоянии 200 м по дорогам с твёрдым покрытием есть? Это было требование водоканала. Обоснование такое, на словах. Воды нет. Хотите присоединиться к сети - делайте учет на ПГ1. Есть один ПГсущ по близости. Он на плане указан.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Kostyan777 @ 18.7.2022, 23:11)  Коллеги, добрый день. Вот моя ситуация: ПГЭксперт ссылается на пункт 8.8 СП 8.13330.2020 - исключить установку ПГ1 на вводе в здание. Есть какая-то возможность отстоять моё проектное решение? В проектируемом ДДУ здании ПК нет. Точка подключения абонента не обязательно является вводом в здание, т.к. от этой точки может быть подключена целая площадка с группой зданий. Поставьте колодец после ПГ до стены здания, там задвижку, и назовите этот участок вводом. ПГ будет до ввода и не на вводе, поэтому эксперт не сможет применить к вам п.8.8. По смыслу у вас и так все правильно сделано потому задвижка отключающая здание от водоснабжения расположена после ПГ, и отключая здание при аварии вы не отключаете ПГ.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 20.7.2022, 17:54
|
|
|
|
|
20.7.2022, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(MEX-74 @ 20.7.2022, 17:40)  Точка подключения абонента не обязательно является вводом в здание, т.к. от этой точки может быть подключена целая площадка с группой зданий. Поставьте колодец после ПГ до стены здания, там задвижку, и назовите этот участок вводом. ПГ будет до ввода и не на вводе, поэтому эксперт не сможет применить к вам п.8.8. По смыслу у вас и так все правильно сделано потому задвижка отключающая здание от водоснабжения расположена после ПГ, и отключая здание при аварии вы не отключаете ПГ. можно и так и при этом совместно с заком и водоканалом проговорить под протокол объемы передаваемых на баланс водоканала сетей. но водомер абонента переставить " за ПГ". вот тогда часть водопровода станет просто тупиковой ветвью городского водопровода( хоть и странное расположение ПГ на ответвлении ф100), но станет явно что пг стоит не на вводе абонента. Все же с теми же мероприятиями под протокол проще пг сдвинуть на ф300. коль уж кромсать почти весь проект.
|
|
|
|
|
21.7.2022, 10:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEX-74 @ 20.7.2022, 17:40)  По смыслу у вас и так все правильно сделано потому задвижка отключающая здание от водоснабжения расположена после ПГ, и отключая здание при аварии вы не отключаете ПГ. Оно конечно интересно, но что будет если пожарные откажутся принять объект при расположении ПГ после водомера? Им наплевать на требования Водоканала.
|
|
|
|
|
21.7.2022, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2022, 11:11)  Оно конечно интересно, но что будет если пожарные откажутся принять объект при расположении ПГ после водомера? Им наплевать на требования Водоканала. А какая разница после водомера или не после водомера? Где об этом написано?. В населенных пунктах все ПГ следуют после водомера расположенного на НС-2. Единственно, в данном случае я бы узел водомера сделал максимально простым, без байпаса, и использовал электромагнитный расходомер с прибором правления в щитке расположенном на границе балансовой принадлежности, например рядом на существующем столбе на высоте выше человека. Это гарантированно не воспрепятствует расходу воды т.к. э/м расходомер просто труба без механических частей. А в колодце закрепил к стенке монтажную вставку для этого расходомера.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.7.2022, 13:36
|
|
|
|
|
21.7.2022, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEX-74 @ 21.7.2022, 13:27)  А какая разница после водомера или не после водомера? Где об этом написано?. В населенных пунктах все ПГ следуют после водомера расположенного на НС-2. Который водоканала. А в правилах водоканала написано что после счётчика абонента - всё на абонента балансе. Детскому саду понравится проверка на водоотдачу два раза в год? С какой стати они должны за это платить? Цитата Обслуживание ПГ и водопроводов тесно взаимосвязанное. Кроме других испытательных мер, тест на водоотдачу и проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже 2 раз в год (весна, осень). При этом применяют визуальный анализ, проверяют техпараметры, размещение в колодце, надлежащее положение крышки (люка), ее состояние, навертывание колонки, наличие знаков.
По статье 55 Пост. N 390 обеспечивает процедуру руководитель организации. Обычно мероприятия и ТО совмещают. Из абз. 2, 3 указанного постановления также следует, что мониторинг за чистотой, обеспечением подъезда осуществляется постоянно.   А главное - что по этому поводу скажут пожарные. Водомеры тоже надо периодически снимать для поверки. Цитата(Kostyan777 @ 20.7.2022, 17:10)  Это было требование водоканала. Обоснование такое, на словах. Воды нет. Хотите присоединиться к сети - делайте учет на ПГ1. Есть один ПГсущ по близости. Он на плане указан. На словах чертежи с подписью не делаются. Пожарные не на словах могут штраф за такое проектировщику выписать. А если на Ваше здание до 15 л/с - так можно и существующим ПГ обойтись.
|
|
|
|
|
21.7.2022, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Serg Ivanov Цитата Детскому саду понравится проверка на водоотдачу два раза в год? С какой стати они должны за это платить? Все платят. Также и ПК проверяют внутри зданий. Ни один водоканал не даст воду на ПК без счетчика.
|
|
|
|
|
21.7.2022, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(MEX-74 @ 21.7.2022, 16:00)  Serg Ivanov
Все платят. Также и ПК проверяют внутри зданий. Ни один водоканал не даст воду на ПК без счетчика. но платят только за свое. ПК абонента- все пк итак через счетчик абонента. ПГ городской - абонент к нему отношения не имеет.
|
|
|
|
|
21.7.2022, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(инж323 @ 21.7.2022, 19:02)  но платят только за свое. ПК абонента- все пк итак через счетчик абонента. ПГ городской - абонент к нему отношения не имеет. Если ПГ городской то требование ставить счетчик до ПГ не законное.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|