подскажите куда лучше поставить частотник в приточной и вытяжной вентиляции в щите место не предусмотрено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.2.2012, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Какой тип установки?
какие условия эксплуатации, где установлена система?
Если система на улице или повышенная влажность окружающей среды - частотник лучше ставить внутри секции с вентилятором, в отдельные шкафы с соотв. IP.
Если установки установлена в сухом тех помещении, без сантех труб над ней - частотники лучше ставить или на наружные неснимающиеся секции, как можно ближе к вентиляторам. кабель от частотника к двигателю должен быть экранированный. можно так же в шкаф или вырезать в стенках проемы для частотников и вставлять в эти проемы, или ставить внутри секции, а наружу вывести только пульт, если есть такова надобность.
А ввобще в инструкции на каждый частотник должно быть указано куда его лучше монтировать в зависимости от условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 19.2.2012, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Напоминаю, частотникам VTS необходим обдув. Тяга идёт снизу-вверх. Поэтому просто спрятать частотники в ящик с высоким IP не получится. Они там перегреются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad7201
сообщение 19.2.2012, 16:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 119873



подземная парковка под потолком много сантехнических коммуникаций в вытяжной системе поставил внутри секции с двигателем а в приточке можно ли также установить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.2.2012, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



в приточке воздух влажнее чем в вытяжке, лучше внутрь частотник не ставить, а поставить рядом с установкой или на близлежащей стене, но все таки рекомендую разместить в шкаф с соотв IP, а для обдува частотника - в зависимости от типа размера рассчитывается объем воздуха который нужен для его охлаждения и следовательно мин габариты шкафа почитайте в документации на частотник, а если есть финансы - то в шкафу устанавливаете вверху-решетку, а внизу решетку с вентилятором, который будет включаться от тепературного дискретного датчика внутри шкафа,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 19.2.2012, 17:28
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(vlad7201 @ 19.2.2012, 18:09) *
подземная парковка под потолком много сантехнических коммуникаций в вытяжной системе поставил внутри секции с двигателем а в приточке можно ли также установить

Так делать не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad7201
сообщение 21.2.2012, 17:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 119873



спасибо большое надеюсь на вашу дольнейшую помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных