Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Завоздущивание калорифера приточки
ViS
сообщение 20.2.2012, 1:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Есть водяная приточка с рекуператором. При температуре за бортом до -15, примерно, все норм. При -20-25 уходит в заморозку по срабатыванию термостата, при том, что воздух на выходе может быть около 30, обратка - 45-50..
В процессе танцев с бубнами выяснилось, что в контуре калорифера образуется водовоздущная эмульсия, фактически.
Сперва думал, что с магистрали такая приходит, ан нет - "проливаешь" контур пока не пойдет чистая прозрачная водичка, включаешь установку в работу и через полчаса получаешь в контуре "молоко" - взвесь в воде микроскопических воздушных пузырьков. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2012, 2:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зависимое подключение и приточка на чердаке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.2.2012, 2:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



В ИТП отдельный теплообменник на вентиляцию, приточка в теплой венткамере, еще одна приточка в этой же венткамере и одна в другой таких проблем не имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2012, 3:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Подпиткой контура поднимите давление в нем повыше, покрутив реле или чего там у вас есть(что б насос не выключился).Если ФФ4, то обе уставки повыше нужно поставить.
Приточка эта завоздушиваемая по высоте расположения интересовала. Кстати может там и какое то местное сопротивление хорошее "забыли" при монтаже, в контуре именно этом. И при циркуляции происходит "вторичное вскипание", а при останавливании её обратно воздух в воду.
Проще убрать не причину завоздушивания(железо то уже не сменить), а скрыть её, убрать условия возникновения выделения воздуха из теплоносителя задрав давление рабочее.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.2.2012, 3:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.2.2012, 3:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Подпиткой контура поднимите давление в нем повыше, покрутив реле или чего там у вас есть(что б насос не выключился).

Давление в контуре вентиляции около 4 атм. Про какой насос идет речь? Насос в ИТП и циркуляционный в контуре калорифера приточки работают постоянно, не выключаясь.
Цитата
Если ФФ4, то обе уставки повыше нужно поставить.

Не понял - что значит ФФ4? Какие уставки?
Цитата
по высоте расположения

метров 5-6 (ИТП на первом, прточки на втором этаже)
Цитата
Кстати может там и какое то местное сопротивление хорошее "забыли" при монтаже, в контуре именно этом.

Наример?
Цитата
И при циркуляции происходит "вторичное вскипание",

Вот причина этого вскипания и интересует.
Цитата
...задрав давление рабочее.

Не моя зона, эксплуатация говорит, что не может повысить общее давление на вентиляцию, в подробности не вдается.

P.S. Мне, по возможности, попроще, как для дураков smile.gif Я в гидравлике не фыр-дыр-дыр smile.gif Просто те люди, которые в фирме должны заниматься такими проблемами, не смогли даже это завоздушивание "вычислить" за месяц. Зато от меня, автоматчика, хотят, чтоб "все работало".. Второй месяц не можем сдать объект. Выбесили, сам начал разбираться, что б ткнуть их носом (с размаху, чтоб прониклись) в их косяк и сказать, что надо ИМ исправить и счет выкатить за не свою работу, что б впредь неповадно было свои ляпы на других спихивать.

Сообщение отредактировал ViS - 20.2.2012, 4:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2012, 5:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



При 4 ати в контуре идет смесь водопузырьковая из спускника? Чет не то. Вы скорее видите пузырьки как из крана ГВС, в смесителе,налив в банку воды. Но в контуре скорее при циркуляции их не будет. Не та высота расположения у этой приточки, что б при 4 барах вскипать.
FF4- реле давления для включения подпиточного насоса в контуре вентиляции, стоит в ИТП. Эт что б давление задрать,но оно у вас итак задрано по самое .... дамам по пояс будет.
А весь контур теплоснабжения вентиляции како высоты геометрически? Зачем там 4 бара стоит?
Попробуйте после сработки (по капиляру как вас понял) очень быстро снять панели приточки и прощупать калорифер, какие ж трубки холодные получаются.И до кучи глянуть бланк-заказа самой приточки- сколь там на калорифере потери давления должны быть у них по расчету.Переразмеренностью пахнет чего то. Небось гидравлические потери в два десятка мм. вод. столба по бланку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.2.2012, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Чтоб калорифер "незавоздушивался" подачу надо включать вниз, обратку сверху и на ней автоматический воздухоотводчик - общеизвестное правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.2.2012, 12:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Вы скорее видите пузырьки как из крана ГВС

Так и есть.
Цитата
Но в контуре скорее при циркуляции их не будет.

Так же был уверен, пока не увидел.
В .rtf-е - данные установок, проблемная PV2, на остальных такого не наблюдается. Что наблюдается - в видюхе под раром(Сорри за мой тамошний французский smile.gif ).
Весь контур высотой метров 7-8. Прощупать калорифер пробовал, за те 30 секунд пока залезешь в секцию уже весь теплый, даже остановив сразу насос (что не удивительно - обратка-то около 50 градусов с него идет во время србатывания).
Воздухоотводчики стоят автоматические - не реагируют. Смесь идет с пробки насоса. Слил литров 6 через ту пробку на остановленной установке - пошла нормальная прозрачная вода. Через неколько минут работы - опять "молоко".
Прикрепленный файл  VIDEO0022_x264.rar ( 4,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Прикрепленный файл  ________6569_1.rtf ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30


Цитата
Чтоб калорифер "незавоздушивался" подачу надо включать вниз, обратку сверху

Сколько их стоит сверху вниз и ничего, не завоздушиваются..

Сообщение отредактировал ViS - 20.2.2012, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2012, 18:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Снимайте панели как можно быстро, что б уловить холодные крайние трубки.и ищите бланк заказа(подбора калорифера) скорее всего там очень малая скорость( видны по очень маленьким потерям давления теплоносителя в калорифере)и при этом теплоноситель распределяется по трубкам совсем не корректно, по крайним он практически не движется и там он остывает и капилярка это ловит, даже при завышенной общей обратке.
Да, и еще, а при сливе теплоносителя у вас возрастает перепад ивсе трубки будут примерно одинаковой Т, ну а воду после аэратора вы с смесителях на ГВС видели, да и после СО тоже, при снижении давления высвободится все равно воздух связанный в воде. Копайте в малые потери давления на калорифере.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.2.2012, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2012, 19:19
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
скорее всего там очень малая скорость( видны по очень маленьким потерям давления теплоносителя в калорифере)и при этом теплоноситель распределяется по трубкам совсем не корректно, по крайним он практически не движется и там он остывает и капилярка это ловит, даже при завышенной общей обратке
очень похоже.
можно попробовать промерить реальный перепад на т/о.
если есть запас у насоса - увеличить расход в малом контуре.
ну а первое - открыть рег вентиль на полную и смотреть на калачи, лучше с пирометром или тепловизором, ну или хотябы щупать пальцами.

еще, не видно по схеме, ПВ сосет или дует?
+ нет ли где-нить там возможности "перекоса" темп.градиента в плоскости т/о?
байпас пто открыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.2.2012, 19:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Бланка заказа калорифера нет как такового, поставщик подбирал всю приточку в сборе по запрошенным параметрам.

Цитата
если есть запас у насоса - увеличить расход в малом контуре.

насос на третьей скорости шуршит, нет запас, если только менять
Цитата
ну а первое - открыть рег вентиль на полную и смотреть на калачи

после прогрева при старте не успевает закрыться даже наполовину, калачи - теплые, смотрели само собой
ПВ - "сосет", там стрелочки потока воздуха на схеме ж
Байпас на рекупе закрыт, на калорифер уже подогретый воздух приходит
Вылечить-то этот геморрой можно без замены калорифера?.. мож там балансировочники какие поставить где?

Сообщение отредактировал ViS - 20.2.2012, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2012, 19:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вы мало данных даете для того что б так можно было сказать(про замену однозначную). ЛордН же еще вам написал меры,но помочь эти мероприятия могут при некоторой лишь степени переразмеренности(это не термин, а сленг. и тут он применен, как слишком большая поверхность нагрева по теплоносителю, ибо есть и другая трактовка, т.е. большой слишком по воздуху и теплоноситель сильно остывает, но это второй и не ваш случай). Во всяком случае надо смотреть реал и поведение параметров разных, некоторые можно вытащить в режим, некоторые нет.А вообще это ляп побдорщика конкретный, и ляп проспавших т.е. и проектировщика и Зака(его технадзор), а монтажникам по барабану, это не их хлеб, им все равно что монтировать, написано в проекте так, так и сделаем. А потом еще и с удовольствием перемонтируем за новую смету, все ведь по проекту сделано.
При невыходе на режим будете с этим калорифером иметь всегда завышенную обратку и порой невозможность сделать Т воздуха по проекту, ибо или перегрев воздуха, или завышенная обратка, или эти два сразу фактора, зависит от степени этой "переразмеренности".

Балансировочник не поможет- он не изменит скорости в калорифере, только уменьшить еще может.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.2.2012, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fMclaren
сообщение 20.2.2012, 19:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137491



Цитата(jota @ 20.2.2012, 12:16) *
Чтоб калорифер "незавоздушивался" подачу надо включать вниз, обратку сверху и на ней автоматический воздухоотводчик - общеизвестное правило.

Даже если на самом оборудовании(калорифере) направления подключения теплоносителя показаны не так как вы предлагаете подключить?

P.S. Столкнулся с точно такой же проблемой как и у топикстартера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 20.2.2012, 21:22
Сообщение #14





Guest Forum






Срабатывает капиллярный термостат при нормальной обратке что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 20.2.2012, 22:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



А почему никто не сомневается в работе капилляра? Сколько раз сталкивался - по бококам калорифера щелюги, и через них надувает на криво смонтироанный капилляр. Еще у калорифера могут быть "мертвые зоны", или элементарно забились трубки, проверьте пирометром при работающей установке

калачи при работе смотрели или уже после останова? Если после то не показатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.2.2012, 0:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Срабатывает капиллярный термостат при нормальной обратке что ли?

об этом сказано в первом посте темы
Цитата
А почему никто не сомневается в работе капилляра?

Потому что его работа проверялась, работает корректно.
Цитата
Сколько раз сталкивался - по бококам калорифера щелюги, и через них надувает на криво смонтироанный капилляр.

Это было проверено первым, щели все заделали.
Цитата
Еще у калорифера могут быть "мертвые зоны", или элементарно забились трубки, проверьте пирометром при работающей установке

Три недели пытаюсь добиться, что б провели эти "исследования"
Цитата
калачи при работе смотрели или уже после останова?

Разумеется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 24.2.2012, 9:30
Сообщение #17





Guest Forum






Неравномерный поток воздуха через калорифер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zimorodok
сообщение 24.2.2012, 12:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608



1.Как с фильтром по воде дела?
2. ЛордН уже советовал- открыть вручную рег.вент и массажировать ТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.2.2012, 21:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



1.Фильтр - чистый.
2. Вот какая разница - вручную он открыт или контроллером?
Из всего рекомендованного, не делался замер потери давления на калорифере и не производилась съемка поверхности т/о тепловизором. "Руководитель проекта" (без кавычек язык не поворачивается его так назвать) озадачен провести нужные действия, пока что телится, как обычно... Спускники для воздуха 2 месяца его пинали поставить.. Наверное надеется, что морозов уже не будет и "прокатит"... Ждем-с у моря погоды..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 24.2.2012, 22:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



тепловизор это круто, для этой задачи самый обычный пирометр нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных