Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пуско-наладочные работы Тепловой энергоустановки TURBOMATIC
rotveler
сообщение 21.2.2012, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96681



Добрый вечер коллеги! Кто сталкивался с пуско-наладочными работами на TURBOMATIC? В данный момент пишу методику для Ростехнадзора (менуал от производителя мало чем помогает) Какую лучше методику выбрать для образца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 22.2.2012, 22:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



пишете методику для тепловой инспекции? согласуют? у нас только через экспертную организацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных