> сток производственных вод с автостоянки
Аленка
сообщение 22.2.2012, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, советом.
Проектирую водоотведение автостоянки на 17 машин, К1 сделала, с К3 застряла на местеsad.gif
отвод загрязненных стоков с помещений гаража- по лоткам с уклоном 0,005, стандартпарк, с пескоуловителями, от пескоуловителей К3 отводится по полипропиленовым трубам в приемный колодец очистной станции. Очень большое заглубление труб, уклон взяла 0,015, поэтому для прочистки пришлось поставить смотровые колодцы.
очистку производственных стоков необходимо делать перед выпуском, ТУ на подключение дал Водоканал с пунктом об очистке.
мытье полов в цехах предусматривается поломоечной машиной, слив грязной воды от машины - в К3 (40 литров, мытье раз в сутки)
Хотела для очистки использовать Вексу2, но специалист "Экостроя" поинформировала о том, что использование данной очистной нецелесообразно.
Посмотрите , пожалуйста, мой план, по-моему, есть вариант проще, но на ум мне никак не идет, посоветоваться не с кем, а скоро надо сдаватьsad.gif
Буду очень благодарна за критику и советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leviafan2002
сообщение 22.2.2012, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939



А очистные вы хотите непременно в здании поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка
сообщение 24.2.2012, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Простите, что сразу не ответила -не было интернетаsmile.gif
да, желательно поставить в здании. Смотрела нормы по автостоянке - тк расход небольшой, это позволяется сделать.
Это Воркута, глубина промерзания оч большая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных