Цитата(and @ 10.3.2012, 17:30)

К сожалению, нет опыта применения. Теоретически должны снизить амплитуду пика, при переходном процессе.
И как применять?
Встраивать во все серийные шкафы смысла явно нет.
Рекомендовать заказчику на том (или аналогичном) объекте (по результатам обследования) подключать наши шкафы через входные дроссели? Даже не знаю, где он их мог бы их установить. И как быть с проектом, где их нет. Доустановить дроссели внутрь шкафов - нет места.
Пока разумной тактикой, в случае повторения ситуации, видится замена на объекте штатных автоматов на автоматы с регулируемым электронным расцепителем.
Ну по расположению это на месте смотреть...
А так, лично я препочитаю бороться с причинами, а не со следствиями.
Можно ставить автоматы с задержкой срабатывания (селективные, помехозащищенные, с регулировкой и как их там еще обзывают). Тогда автомат срабатывать не будет. Но если там висит что-либо еще на этой линии, то оно влегкую и погореть от такого может. Есть куча электрики/электроники которые такого обращения не любят... И стоимость погоревшего может оказаться очень даже приличной.