Созонов
сообщение 24.2.2012, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, есть в нормах указания на монтаж воздуховодов, а частности на каком расстоянии расположены врезки друг от друга, на каком расстоянии от фланца перехода врезается ответвление, можно ли врезать прямо в отвод ответвление, прикладываю фото наваянные горе-монтажниками, конечно в проекте все не так было, и то что это повлечеч на ухудшение аэродинамики тоже ясно, главный вопрос - правила монтажа воздуховодов кроме Снип 3.05-01 еще где-то более конкретно прописаны?

Вот еще одно фото
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC03479.jpg ( 9,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  DSC03468.jpg ( 7,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2012, 11:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможно поможет "Пособие к СНиП 3.05.01-85".
В "файлотеке" было. Если не окажется, готов выложить здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 24.2.2012, 16:51
Сообщение #3


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Созонов @ 24.2.2012, 11:05) *
конечно в проекте все не так было, и то что это повлечеч на ухудшение аэродинамики тоже ясно

Вот это - не факт вообще. Да, деталь не стандартная, теории по ней не видел.
Но есть апологеты, уважаемые люди, которые такие подключения даже в проекты закладывают.

Если у вас авторский надзор, то, конечно, пишите замечание. А если нет - будет повод проверить, как оно работает. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 24.2.2012, 18:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Всё можно было сделать примерно так (если по быстренькому накидать), причём в тех же габаритах.



Сообщение отредактировал azar - 24.2.2012, 18:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1.pdf ( 1,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных