Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пож.автоматика
Гость_Fil_*
сообщение 31.8.2006, 14:30
Сообщение #1





Guest Forum






Клапаны дымоудаления, как часть противопожарной защиты, запитывается по 1-ой категории.
Клапаны открываются при обесточивании (в моём случае). Здание 20 этажей и на каждом этаже стоит
свой клапан. К каждому клапану веду свой питающий кабель. Метров в итоге получилось как-то многовато. Не запрещают ли мне нормы и могу ли я, запитывать все клапаны используя один центральный кабель (от электрощитовой до 20-го этажа) и подводящий кабель от клеммной коробки
на каждом этаже. (древовидная структура?!!)
Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 31.8.2006, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Запитывайте как угодно, а вот управление открытием надо по отдельности на каждом этаже при сработке соответствующих дымовых датчиков. И управление в соответствии со СНиП 41-01-2003 "Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fil_*
сообщение 1.9.2006, 8:43
Сообщение #3





Guest Forum






Вопрос о раздельности питания вырос из требования ДБН (украина) для каждого вентилятора противодымной защиты предусматривать свою отдельную линию питания питающего щита. ПРо клапаны ничего не говорится, но... . Говорят ли что-то по этому поводу экспертизы? Как будет дело с надежностью системы в случае запитывания через центральный кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных