> овательность выбора рагулятора давления и, чем отличается Кvs от Kv?
Гость_alya-lina_*
сообщение 4.9.2006, 13:28
Сообщение #1





Guest Forum






растолкуйте как правильно подобрать регулятор перепада давления. чем отличается Кvs от Kv? какая последовательности проводимых операциЙ, что за чем считать......., и что такое диапазон настройки и как это всё увязывается с регулятором темпиратуры........
хоть бы про регулятор давления а про регулятор темпиратуры потом как нибуть..............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.9.2006, 19:52
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитирую статью "ТЕРМОСТАТЫ В РОССИЙСКИХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ (часть 2)":
"В зарубежной практике для характеристики термостатов используются расходные коэффициенты Кv и Кvs. Первый определяет расход теплоносителя М в м3/ч при определенном положении устройства предварительной монтажной настройки, подъеме шпинделя над седлом клапана, соответствующем настроечному режиму погрешности регулирования на 1 К, 2 К или 3 К (на 1 , 2 или 3 °С), второй — при максимальном подъеме шпинделя (при снятых термостатической головке и защитном колпачке) и максимальном открытии устройства для монтажной настройки при перепаде давления на клапане ∆Р равном 1 бару (0,1 МПа)."
Проще говоря, Кvs - это коэффициент расхода полностью открытой арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.9.2006, 14:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Kv придумали америкосы в 1944г. посылаю статью "Kv: What, Why, How, Whence"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VFHBG102_Kv.zip ( 628,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных